Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите максимально опирание перемычек на кирпичную стену

Подскажите максимально опирание перемычек на кирпичную стену

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.07.2018, 21:04 #1
Подскажите максимально опирание перемычек на кирпичную стену
Сергулька515
 
Регистрация: 19.06.2018
Сообщений: 35

И снова здравствуйте ,стало интересно какое максимальное опирание перемычек на кирпичную стену (глубина опирания минимальная 100 мм),но привык брать 120 мм и так вот в СП прописано , что перемычка рассматривается как шарнирные вставки между вертикальными участками стен ,а т.е шарнирно неподвижная опора и шарнирно подвижная (Ну аналогично плите перекрытия,как балка), а это я так понимаю для себя что нельзя заводить перемычку выше высоты ее сечения тогда в нашем случае она будет работать ,как жесткая заделка (защемлена) не касаемо перемычек высотой 65 мм в высоту 1 кирпич ,если смотреть по выпускам ,то там указаны минимальные опирания ,а как же узнать это максимальное опирание чтобы перемычка не стала работать в жесткой заделке .
Второй вопрос в том что в СП прописано ,что мол необходимо рассчитывать перемычки на свежеуложенную кладку (Скриншот приложил)
и брать нагрузку эквивалентную весу кладки 1/3 пролета летом и в целый проем зимой ,это как помимо той нагрузки от кирпичной кладки брать ,в + к ней добавочную или брать чисто как 1/3 кладки и все ,но с другой стороны кладка однозначно какое то время будет свежеуложенной ,и получается что нужно рассчитать всю высоту кладки которая находится над этой перемычкой +1/3 проема

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.png
Просмотров: 159
Размер:	12.5 Кб
ID:	204970  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2.png
Просмотров: 154
Размер:	16.6 Кб
ID:	204971  

Просмотров: 4177
 
Непрочитано 01.08.2018, 05:18
#2
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Сергулька515 Посмотреть сообщение
но с другой стороны кладка однозначно какое то время будет свежеуложенной
Кладку принято ложить равномерно по всему периметру. Тут ведь дело не только в перемычках, но и в том, чтоб при укладке верхнего кирпича нижний сильно не сдвигался. Хотя при возведении кирпичных перегородок отдельно (после стен) может случаться по всякому.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2018, 23:15
#3
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


если рассмотреть армирование серийных перемычек станет ясно, что они рассчитаны как на шарнирное опирание, так и на жесткую заделку в кладку.
посему не важно на какую длину их заводить.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите максимально опирание перемычек на кирпичную стену

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Эффективная глубина опирания монолитной балки на кирпичную стену Romario999 Железобетонные конструкции 6 18.07.2018 14:42
Возможно ли на кирпичную стену в 250мм выставлять стену в 380мм? erikbond Каменные и армокаменные конструкции 9 06.06.2017 17:57
Опирание монолитной колонны на стену подвала. Dr.Smiley Конструкции зданий и сооружений 7 16.07.2015 21:06
Опирание лобовой балки монолитной лестницы на монолитную стену liik Железобетонные конструкции 3 03.06.2015 13:41