Армирование верхней зоны балочной плиты перекрытия
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
Регистрация: 04.12.2012
Сообщений: 146
|
||
Просмотров: 5635
|
|
||||
Регистрация: 12.01.2013
Сообщений: 34
|
Мой дедушка постоянно твердит, что сначала идет конструирование, а потом расчет. В данном случае если было принято решение балочного перекрытия, то его и рассчитывать надо как балочное: плита опирается на балки, балки на колонны. Было бы безбалочное, считал бы как безбалочное.
P.S. Многие говорят, что рассчетные комплексы плохо моделируют балочное перекрытие - его лучше считать раздельно, хотя у кого-то может и получаться) |
|||
|
||||
Дирекция проектов Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
Сообщений: 146
|
что,что вы сказали,я хорошо знаю.Расчет делали не мы,и он вызывает у меня большие сомнения.Вы правы,моделирует не важно,но основные тенденции отследить можно.
Суть моего вопроса,действительно ли так влияет жесткость соединения с колонной на схему,что доп. армирование выскакивает там,а не над пролетом ригеля. |
|||
|
||||
То есть типа арматура ригеля должна "впитает" в себя арматуру плиты над колоннами? И какие ж диаметры должны получиться?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Дирекция проектов Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
Сообщений: 146
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 67
|
Давайте отойдем от расчетов ручных и программных. Нас в академии учили смотреть на деформации и потом только смотреть на армирование. Там где деформация больше там армирования будет меньше, так как усилия перейдут в ту часть плиты которая деформировалась меньше.
В программном комплексе расчет усилий завязан на жесткость элементов, и программа сама перераспределяет усилия от элементов с меньшей жесткости к элементам большей жесткости. Поэтому расхождения в расчетах ручных и программных могут быть значительными, так как при ручных расчетах вы эти перераспределения не учитываете. В наших Украинских нормах по ЖБ попытались ввести такой расчет, но теперь расчет обычной изгибаемой балки превратился в научную работу. И да сопряжение балки и колонны очень влияет на армирование. Допустим АЖТ для колонны+ЖВ для балки увеличивают армирование плиты в надколонной части раза в два, как в верхней так и в нижней зоне. |
|||
|
||||
Дирекция проектов Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
Сообщений: 146
|
Цитата:
Цитата:
ЛИС. на этом после похода к главному конструктору и сошлись. |
|||
|
||||
В надколонной конечно. У меня был объект - балочная клетка достаточно больших пролетов. Так там получалось, что надопорное армирование плиты в направлении поперек ригеля от колонны до колонны целесообразно было разбивать на три участка. У колонн - "помощнее", даже с учетом того, что в изополях армирования, полученных при помощи "мелко фе", учитывалась и верхняя арматура ригеля.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 67
|
Я именно про распределение и говорил. если брать вашу плиту, она работает как пространственная конструкция, а не так как вы считаете в ручную (вырезая полосу шириной 1 метр). Соответственно перемещение точки находящейся на ригеле в пролете будет больше чем точки у опоры.
Большие деформации не всегда означают большие усилия. Вот делал сравнение для экспертизы можете посмотреть и сделать выводы для себя, район сейсмический поэтому ест ряд спец. особенностей. Кажды сам для себя выбирает свое зло. |
|||
|
||||
Дирекция проектов Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
Сообщений: 146
|
Цитата:
Видно что плитное армирование меньше без жест.вст.,но ригельное больше. кстати как моделировали ригель-плита без ж.вставок,элементы сшивались по центру тяжести? Последний раз редактировалось cosoFF, 23.01.2014 в 15:07. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Получение ТУна плиты перекрытия. | роман 1224 | Технология и организация строительства | 3 | 09.11.2011 17:28 |
Выдержат ли плиты перекрытия | skp-2005 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 08.11.2011 15:17 |
Армирование плиты перекрытия из общей схемы или индивидуальным расчетом | Тум-тум | Железобетонные конструкции | 11 | 12.05.2010 19:58 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
Армирование монолитной плиты перекрытия | Alanta | Железобетонные конструкции | 18 | 03.05.2009 23:28 |