Непрочитано 08.03.2014, 00:18 #1
Расчет на продавливание ж/б плиты по профлисту
Shyryp
 
инженер-конструктор
 
С-Пб
Регистрация: 07.10.2010
Сообщений: 50

Добрый вечер, коллеги!
Подскажите пожалуйста, как правильно посчитать ж/б плиту перекрытия по профлисту Н75 на продавливание. Слабоватая плита - 150мм из В25, армирование верх и низ d8А400 с шагом 187,5 мм , а на плиту ставим тяжелые стойки.
Спасибо!
Просмотров: 5127
 
Непрочитано 08.03.2014, 08:33
#2
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Н-да, пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что. Ну неужели невозможно сформулировать вопрос как то пограмотнее?
troja вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2014, 08:38
#3
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Батенька, да под стойки нужно балочки кидать. А стоечки опирать на балочки. Тогда работать все будет по уму.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.03.2014, 09:50
#4
Shyryp

инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.10.2010
С-Пб
Сообщений: 50


----- добавлено через ~2 мин. -----
Троя, а что не понятно? Спрашиваю методику расчета на продавливание плиты по профлисту. Я не прошу за меня ве рассчитать
про балки - это все понятно, я же не студент 3 го курса. Здание эксплуатируется, вести работы снизу перекрыт нет возможности а на перекрытие ставит заказчик много стоек, соответственно вопрос как можно просчитать плиту на продавливание и рассчетомм подтвердить необходимость балок
Shyryp вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2014, 10:10
#5
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Shyryp Посмотреть сообщение
Слабоватая плита - 150мм из В25,
123
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.03.2014, 10:15
#6
Shyryp

инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.10.2010
С-Пб
Сообщений: 50


плита оперта на балки по неразрезнрой схеме с пролетами 3 м
Shyryp вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2014, 12:35
#7
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Долбите плиту по балкам/делайте столики/кидайте балки по верху плиты/ставьте сверху стойки.
Не нужно связываться с расчетом на продавливание, если не понесет само перекрытие.
d8А400 много не понесет.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2014, 13:36
#8
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


Shyryp, Расчет на продавливание ж/б плиты по профлисту ничем не отличается от расчёта на продавливание ж.б. плиты без профлиста, определяющим у вас скорее будет расчёт плиты, как изгибаемого элемента, если, конечно, стойки не стоят совсем рядом с опорными балками перекрытия.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.03.2014, 13:40
#9
Shyryp

инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.10.2010
С-Пб
Сообщений: 50


Коллеги спасибо, понятно.
Shyryp вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2014, 01:27
#10
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


По сути перекрытия залитые по профлисту - условные т-балки. В данном случае я считал бы балки на поперечную силу, при этом организовав базу, которая уводила бы пятно контакта с полок тавров. Ну и смятие не забываем
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2014, 01:28
#11
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Ну и смятие не забываем
Offtop: Прикиньте хоть раз в жизни расчет на смятие и поймете, что это мистика...
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2014, 02:04
#12
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Прикиньте хоть раз в жизни расчет на смятие и поймете, что это мистика...
Прикидывал и не раз))) Или Вы предлагаете численно по МКЭ прикинуть?
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2014, 08:42
#13
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Или Вы предлагаете численно по МКЭ прикинуть?
Offtop: Я предлагаю забыть про это для этого случая вообще.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2014, 11:48
#14
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от Shyryp Посмотреть сообщение
Спрашиваю методику расчета на продавливание плиты по профлисту
Вот например пункт 3.84 "Пособия по проектированию бетонных и ж-б конструкций...(к СП 52-101-2003). С учётом рифов в плите находите среднюю толщину плиты и выполняете расчёт как обычной плиты. Конечно наличие профлиста несколько повышает прочность плиты на продавливание, примите в запас. Запас карман не оттягивает, иногда помогает.
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2014, 11:59
#15
Shyryp

инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.10.2010
С-Пб
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
С учётом рифов в плите находите среднюю толщину плиты и выполняете расчёт как обычной плиты.
Я так и делаю. Но коллега в посте 10 правильно заметил, что профлист - по сути Т-образные балки. Нижняя-то арматура в плите по профлисту не связана никак. Я считаю правильнее вырезать из профлиста ребристую плиту.
Shyryp вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2014, 13:14
#16
Кэра


 
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 34


А какая огнестойкость этого перекрытия? 150мм не обеспечивают огнестойкость 0.75 часа. И дополнительно нагружать данное перекрытие - это в два раза увеличивать риск возможных последствий в случае огневого воздействия. так как огнестойкость, как это не странно, зависит от прилагаемой на элемент нагрузки.
Кэра вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2014, 13:26
#17
Shyryp

инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.10.2010
С-Пб
Сообщений: 50


Про огнестойкость не скажу так сразу, но замечание стоящее, надо подумать ,спасибо
Shyryp вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2014, 20:43
#18
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


В СТО, касающихся расчёта перекрытий такого типа, есть данные по огнестойкости.
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2014, 23:29
#19
Shyryp

инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.10.2010
С-Пб
Сообщений: 50


Коллеги, а такой вопрос. Считаю плиту по изгибающему моменту от сосредоточенной нагрузки, в арбате. Для этого вырезаю из плиты балку шириной 1м. Вопрос - а какой шириной можно вырезать балку, учитывая что у меня сосредоточенная нагрузка на пятке 200х200? 1м кажется вроде как и слишком широко, но это только на основании 6-го чувства
Shyryp вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2014, 13:05
#20
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Shyryp Посмотреть сообщение
Коллеги, а такой вопрос. Считаю плиту по изгибающему моменту от сосредоточенной нагрузки, в арбате. Для этого вырезаю из плиты балку шириной 1м. Вопрос - а какой шириной можно вырезать балку, учитывая что у меня сосредоточенная нагрузка на пятке 200х200? 1м кажется вроде как и слишком широко, но это только на основании 6-го чувства
С учётом того, что это расчёт нижней арматуры в плоскости изгиба, то ширину эквивалентной балки закономерно взять равной ширине основания призмы продавливания, т.е. области, на которую приходит давление непосредственно от опорной пластины балки, скажем, на 200 мм + 2 * 150 мм = 500 мм. А вообще, если есть сомнения, то проще и правильнее рассчитать плиту, т.е. это будет двумерная задача с арматурой в обоих направлениях.
SetQ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет на продавливание ж/б плиты по профлисту

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу серию или расчет ребристой малоуклонной плиты 3х18 м Hooliganka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.05.2011 16:24
Расчет на продавливание при карстовом провале sattva Конструкции зданий и сооружений 14 13.01.2010 16:19
Расчет бетонной плиты на продавливание Карлсон Железобетонные конструкции 52 12.07.2009 16:59
Расчет на продавливание по СП52-101-2003 Шмидт Конструкции зданий и сооружений 3 03.06.2009 12:41
Расчет на продавливание в фундаментной плите Vovchik Расчетные программы 7 10.07.2008 23:29