| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Offtop: На коленке:
Если принять мю=0,5, при длине L=1500мм, расчетная длина составит Lр=1500х0,5=750мм, радиус инерции составит грубо d/4=12/4=3мм, т.е. гибкость составит лямбда=750/3=250. Предельная гибкость для подобных элементов 200. Вот и провисает . |
||||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735
|
А чем культовые сооружения отличаются от некультовых? Распор - он и в Африке распор. Как раз в некультовых есть и другие способы его воспринять, а в культовых архитектурные традиции не позволяют.
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
в культовых зданиях устоявшеяся геометория высокий подъм сводов. надо рассматривать конкретный пример - геометрию и характеристики кладки.http://www.wco.ru/biblio/books/stroy1/H12-T.htm Старались избегать распора.
Последний раз редактировалось igr, 28.09.2016 в 18:33. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735
|
Стараться избегать и избегать - две большие разницы. Практически нигде это не удается. Если раньше распор частично гасили подкупольные столпы больших сечений и толстые стены, то теперь проектируют более экономно, и без затяжек не обходятся почти нигде.
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Я и говорю, что бы ответить автору надо знать конкретные данные, а не только описание о провисании затяжки и невозможности воспринять распор, которого может быть и нет. Мне случайно попалась статья, когда при строительстве церкви в сейсмическом районе архитектор (до революции) применил вертикальные затяжки на всю высоту здания, для ограничения амплитуды колебаний здания при землетрясении. К сожалению ссылку потерял
Последний раз редактировалось igr, 28.09.2016 в 19:58. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна ли затяжка для наслонных стропил | zanuda | Конструкции зданий и сооружений | 63 | 02.03.2023 12:56 |
Несъемная опалубка из стекломагниевых блоков. Насколько технология может быть востребована и эффективна? | bf21 | Технология и организация строительства | 5 | 31.10.2019 12:47 |
Может ли на поверхности AISI304 образовываться NiO? | Pavel Samofalov | Разное | 7 | 30.08.2016 07:51 |
Может ли ПД называться "Реконструкция крыши"? | Aragorn | Организация проектирования и оформление документации | 18 | 20.08.2015 12:22 |
Должна ли организация разработавшая проект предоставить его собственнику здания по его запросу или может отказать? | Voron | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 27.03.2015 16:55 |