Здравствуйте.
Имеем каменное здание (индивидульный жилой дом)
Имеем сборное перекрытие из пустотных плит. Сейсмика отсутствует. Швы плит заделаны цементно-песчанным раствором М-200. Плиты анкеруются к стенам из керамических поризованных блоков с шагом 3м. Плиты лежат на армопоясе.

Обязательно ли связывать соседние плиты друг с другом посредством сварки петель? Если обязательно, то из чего это следует?

В процессе поиска ответа на вопрос выяснил:
Как понял я петли предлагают сваривать для создания жесткого диска из плит перекрытия ( возможно есть другие причины?).
- В СП 14.13330.2011 есть информация о том как обеспечивать жесткость сборных перекрытий, из него следует необходимость сваривания петель и еще ряд мероприятий, но СП относится только к сейсмическим районам.
- Из серии 2.240-1 вып.6 Можно сделать вывод, что не обязательно.
- Жесткий диск должен воспринимать горизонтальные нагрузки, применительно к моему зданию ветровые. (поправьте если не так)
Согласно СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции п.9.7
При расчете на горизонтальные нагрузки стен. За жесткие опоры следует принимать покрытия и междуэтажные перекрытия при расстоянии между поперечными, жесткими конструкциями не более указанных в таблице 28
Согласно табл.28 тип покрытий Б "Б Из сборных железобетонных настилов (см. примечание 3) и из железобетонных или стальных балок с настилом из плит или камней" прим.3:
В перекрытиях типа Б швы между плитами или камнями, а также между элементами заполнения и балками должны быть тщательно заполнены раствором марки не ниже М50.
Таким образом плиты с заполненными межплитными швами являются для стен жесткой опорой. Видимо, что и жестким диском они являются тоже, так как воспринимают горизонтальные нагрузки
Просмотров: 8561
 
Непрочитано 05.10.2016, 22:43
#2
мимокрок


 
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80


Не обязательно, если не требуется жёсткий диск.
Анкеровку в стены, кстати, тоже можно не делать, если стена проходит по устойчивости при отсутствии опор в уровне перекрытий и нет сейсмики.
мимокрок вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2016, 22:55
#3
oklic

Прораб
 
Регистрация: 06.04.2013
Калининград
Сообщений: 2


А жесткий диск когда требуется?

----- добавлено через ~18 мин. -----
мимокрок, Я правильно понял, что так как кирпичное здание работает по жесткой конструктивной схеме, то жесткий диск перекрытия ему не требуется. Следовательно плиты друг с другом можно не связывать.? (при отсутствии сейсмики)
oklic вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обязательно ли связывать плиты перекрытий друг с другом

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
ветровая нагрузка на конструкции стоящие друг за другом Проектант Конструкции зданий и сооружений 25 27.12.2021 14:43
Можно ли использовать в проекте плиты перекрытий нестандартной формы, скошенные с одного торца? студентка ПГС Железобетонные конструкции 25 17.06.2013 16:38
Многопустотные плиты перекрытий без петель EugenS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 06.07.2012 11:20
Можно ли опереть многопустотные плиты перекрытий на верхний пояс металлической фермы?- alex182 Конструкции зданий и сооружений 3 28.02.2011 23:12