| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция мансардного этажа жилого дома

Конструкция мансардного этажа жилого дома

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.05.2010, 19:45 #1
Конструкция мансардного этажа жилого дома
Alexandr_varpet
 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 40

Проектируется 4-х этажный жилой дом мансардного типа. Стены кирпичные, перекрытия ж.б.. Мансардный этаж - деревянные стропильные конструкции с соответствующей огнезащитной пропиткой, несгораемым утеплителем, подшивкой из ГКЛ.
Пожарники указывают, что конструкцию перекрытия мансардного этажа необходимо выполнить из металла, т.к. в нашем случае невозможно обеспечить необходимую степень огнестойкости. Ссылки на проектируемые решения по повышению огнестойкости, возможного применения в отделке других материалов, в частности, огнестойких плит PROMATECT, не проходят.
Прошу совета специалистов. Неужели только металл?
Просмотров: 7514
 
Непрочитано 13.05.2010, 19:52
#2
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Пожарники деньгу ПРОСЯТ.
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2010, 20:01
#3
Alexandr_varpet


 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 40


Может быть и так. Наверное есть страны, где экспертиз нет, а за все отвечают проектировщики...
Alexandr_varpet вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 22:11
#4
vadimshev


 
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157


Назови его чердаком и все.
vadimshev вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2010, 08:14
#5
Syom


 
Регистрация: 26.12.2008
Україна
Сообщений: 35


А с каких пор у чистого металла стала огнстойкость больше чем у дерева?
Syom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2010, 10:15
#6
Alexandr_varpet


 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 40


Чердаки проходили для индивидуальных застройщиков при изготовлении в архитектуре строительных паспортов на одноэтажные жилые дома. А тут квартиры в пространстве мансарды... А относительно огнестойкости, то они, наверное, руководствуются таким показателем как горючесть. Понятно, что металл при пожаре меньше простоит, чем дерево. Но, нужны конкретные аргументы - можно, в принципе, дерево или нет.
Alexandr_varpet вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2010, 14:47
#7
Doka


 
Сообщений: n/a


Есть такая система мансард "ИНСИ". Отдайте на субподряд!
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2010, 22:22
#8
Alexandr_varpet


 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 40


Неплохие конструкции. Но они из термопрофиля, т.е.металл. И проблемма не в этом, а в том, что не хочется переделывать часть проекта, где она (т.е. мансарда) уже разработана в дереве. Да и заказчик на другое не хочет переходить, ему так дешевле. Спасибо, коллеги, за отзывы.
Alexandr_varpet вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2010, 01:09
#9
SergKA


 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318


Alexandr_varpet, а какие пределы огнестойкости по нормам вашим требуются для таких конструкций?
В РБ допустимо сделать 6 степени огнестойкости с перекрытием REI 30-K2, а скатные ограждающие конструкции мансард с RE 15-K2.
SergKA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2010, 17:56
#10
Alexandr_varpet


 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 40


По нашему ДБН В.1.1-7-2002 для зданий ІІІ степени огнестойкости для междуэтажных перекрытий( в т.ч. чердачных(о мансардах не пишется))- REI 45 и М1.
Alexandr_varpet вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2010, 18:46
#11
SergKA


 
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318


Понятно. Наши пожарники против дерева в таких случаях не были. Или пока не были
SergKA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2010, 23:09
#12
Alexandr_varpet


 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 40


Это т.н. пограничное состояние. И можно, и нельзя. Ну, ничего, доживем до понедельника...Спасибо.
Alexandr_varpet вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 18:27
#13
kettris


 
Регистрация: 10.05.2011
Сообщений: 2


Alexandr_varpet, подскажите пожалуйста какая кровля у вас запроектирована на мансардном этаже, мы купили квартиру на мансардном этаже(3-й этаж), она только строится, нашего этажа еще нет, стены из керамзитобетона, уклон крыши 30 градусов, покупали по плану, когда увидели разрезы, фасады, была огорчена, стены от метра, сейчас переделываю фасады, разрезы и планы на высоту пересечения кровли и стен 1.5 метра от пола, вопрос стал за пирогом кровли, т.к боюсь, что будет либо жаркая, либо холодная, либо шумная, сама архитектор, только не занимаюсь жилыми зданиями, застройщик пошел навстречу договорились, что если я переделаю чертежи на необходимую мне высоту и оплачу расходы с повышением этажа, то будет по моему....)
kettris вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 21:58
#14
Alexandr_varpet


 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 40


У меня в проекте по разрезу состав кровли: металлочерепица; обрешетка 100х30, через 350 мм; контррейка 50х30 по стропилам; ветрозащитная пленка "ЮТАФОЛ"; утеплитель Rockmin ( у Вас д.б. по расчету); стропила 50х180 ( у Вас д.б. по расчету); пароизоляционная пленка "ЮТАФОЛ"; плита вермикулитовая огнезащитная 20 мм. Естественно, деревянные конструкции обработать огнезащитным составом. Чтобы не грохотало во время осадков можно предусмотреть вариант кровли из битумной черепицы, но у нас принято вот так.
Сбросьте электронный адрес, кое-что перекину, но только на украинском языке.

Последний раз редактировалось Alexandr_varpet, 10.05.2011 в 22:04.
Alexandr_varpet вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 23:21
#15
kettris


 
Регистрация: 10.05.2011
Сообщений: 2


Alexandr_varpet,спасибо огромное, у меня в проекте все намного проще: Металлочерепица,обрешетка 30*150с шагом 1000, пароизоляция стаб. полиэтил. пленка, утеплитель мин. вата "урса"-150мм, стропильная ферма 150*60, опять пароизоляция из той же пленки, плита ГЛВ, очень не нравится, что стропилы 150*60, судя по запроектированному крыша грохотать будет и в виде второго нижнего слоя пленки они видимо имели в виду гидроизоляцию, сомнитеьно, что будет нормальная крыша....
мой адрес [email protected], буду очень признательна.
kettris вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция мансардного этажа жилого дома

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. Pesec Архитектура 3 18.10.2009 01:43
Пределы огнестойкости конструкций мансардного этажа. ASGan Конструкции зданий и сооружений 3 12.05.2009 15:32
Расчёт электроснабжения жилого дома Nickola Электроснабжение 4 31.03.2009 14:16
Уровень ответственности частного жилого дома (коттеджа) goa_21 Прочее. Архитектура и строительство 8 09.09.2008 21:19
Установка витражей как ограждающая конструкция балкона жилого дома ММК Конструкции зданий и сооружений 11 19.06.2008 09:35