| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустимая стяжка на перекрытие 100мм

Допустимая стяжка на перекрытие 100мм

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.10.2018, 00:30 #1
Допустимая стяжка на перекрытие 100мм
Евгений 878
 
Регистрация: 30.10.2018
Сообщений: 4

Здравствуйте, хочу заменить половые доски на стяжку в пятиэтажной панельке, плиты сплошные на всю комнату не пустотные толщина 100мм.
В проекте дома указаны маркировки плит п1, п1-10и, п1-25и.
стяжку нужно поднять на 7-8 см, на керамзитной подушке 4 см ЦПС м 300. вес получается около 100 кг на м2 , допустимо ли это?
Просмотров: 7714
 
Непрочитано 30.10.2018, 04:42
#2
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869


НА вскидку: 600кг/м2 это нагрузка полезная допустимая (минимальная) у сборных плит. Не смотря на то что дом не новый, я не думаю, что там слабее плиты. Поэтому от этой цифры и отталкивайтесь. Либо можно найти ГОСТ на эти плиты и посмотреть полезную нагрузку проектную - будет точнее.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2018, 06:55
#3
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Цитата:
Сообщение от Евгений 878 Посмотреть сообщение
допустимо ли это?
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
НА вскидку: 600кг/м2 это нагрузка полезная допустимая (минимальная) у сборных плит
Лучше все же просчитать плиту. Раз у Вас есть чертежи, посмотрите по какой серии дом и поищите альбом с плитами.
Дело в том, что изделия в панельных домах разрабатывались под строго определенную планировку, которая по идее не должна меняться в процессе эксплуатации. Кстати раньше встречались плиты и под 300 кгс/м2
Конечно, определенные запасы обычно есть. Можно сделать сухую стяжку из 2-х листов ГВЛ (или подобного) по керамзиту.
Если пол ровный можно уменьшить толщину - будет неплохо, если высота помещений увеличится даже на 5 см.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2018, 07:57
#4
Евгений 878


 
Регистрация: 30.10.2018
Сообщений: 4


Спасибо за ответы, в интернете по этим плитам не могу нечего найти
Евгений 878 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2018, 08:08
#5
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Цитата:
Сообщение от Евгений 878 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы, в интернете по этим плитам не могу нечего найти
Напишите номер серии. Может кто-то и поможет
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2018, 08:29
#6
Евгений 878


 
Регистрация: 30.10.2018
Сообщений: 4


Серия дома 111-121-1.
И ещё вопрос распределяет ли стяжка нагрузку например от стоящих в одной точке людей по всей плите? Или нагрузка остаётся точечной на м2?
Евгений 878 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2018, 09:05
#7
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


Цитата:
Сообщение от Евгений 878 Посмотреть сообщение
И ещё вопрос распределяет ли стяжка нагрузку например от стоящих в одной точке людей по всей плите? Или нагрузка остаётся точечной на м2?
Стяжка распределяет вес под углом 45 градусов пирамидально, до плиты (ну или до керамзита, где уже идёт распределение на основании углов внутреннего трения засыпки).
По керамзиту могут быть проблемы, он высосет влагу из раствора и стяжка рассохнется, к тому же верх засыпки будет неравномерным (толщина стяжки будет плавать), да и сам керамзит не такой уж легкий. Может проще по ЭППС сделать стяжку? ЭППС так-то и полегче будет. Стяжку только армированную надо, 3Вр 50/50.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2018, 09:13
#8
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,885


Цитата:
Сообщение от Евгений 878 Посмотреть сообщение
Серия дома 111-121-1.
И ещё вопрос распределяет ли стяжка нагрузку например от стоящих в одной точке людей по всей плите? Или нагрузка остаётся точечной на м2?
Нагрузки при расчетах плит принимают равномерно-распределенными исходя из 400-600 кг/м2 на каждый м2 плиты. Таким образом, общая нагрузка на плиту не должна превышать Sплиты х 400-600 кг/м2. Плиты никогда не рассчитываются на сосредоточенную нагрузку, т.к. само предназначение плиты-это перекрывать площади, сосредоточенные нагрузки прилагаются к линейным элементам. Это так, грубо говоря.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
По керамзиту могут быть проблемы, он высосет влагу из раствора
Пролить до полного насыщения цементным молочком, потом мелкую сеточку из 3-шки и стяжку не менее 3см.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2018, 10:06
#9
Евгений 878


 
Регистрация: 30.10.2018
Сообщений: 4


Спасибо всем за дельные советы
Евгений 878 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2018, 10:22
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Baumann, если пролить, то уже не 100 кг., Да ещё и *1.3.
На Эппс отличный вариант, если ровный пол.
Тоже рекомендую 2 листа гвл по мелкому керамзитовому гравию.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2018, 11:13
#11
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,885


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Baumann, если пролить, то уже не 100 кг., Да ещё и *1.3.
Согласен, но это отработанный вариант. Можно еще полистиролбетоном заменить, еще легче будет. А вот листы гвл -это риск, керамзит может "играть", похрустывать.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2018, 11:40
#12
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


Можно попробовать по керамзиту плёнку тонкую полиэтиленовую или те же Изоспаны. Раствор не будет соприкасаться с керамзитом, а податливость плёнки позволит раствору равномернее повторить неровности верха засыпки. Опять же - пароизоляция. Правда, фз, нужна ли она там...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2018, 11:42
#13
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Согласен, но это отработанный вариант. Можно еще полистиролбетоном заменить, еще легче будет. А вот листы гвл -это риск, керамзит может "играть", похрустывать.
У себя так сделал- ничего не хрустит. Более того, брал просто мелкий керамзит на стройбазе, россыпью (фракция 5-10мм, по факту до 20мм.), А не подготовленную смесь. Единственное что второй лист гвл клал с разбежкой швов на гипсовый клей перлфикс или Ротбанд, гребенчатым шпателем и притягивал саморезами.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Komplanar, это все сомнительно))) наступил - и сразу яма, под пленкой тяжело ровнять. А вот под керамзит рекомендуется
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2019, 08:03
#14
Ivansamoran


 
Регистрация: 02.04.2019
Сообщений: 3


Спасибо

Последний раз редактировалось Ivansamoran, 15.01.2024 в 08:16.
Ivansamoran вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2019, 08:45
#15
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


60 кг/м2 совсем не критично, а перекрытия в этих домах всегда были зыбковатыми (тряслись)
крокодил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустимая стяжка на перекрытие 100мм

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допустимая нагрузка на монолитное перекрытие soulrst Железобетонные конструкции 13 25.03.2013 12:39
Стяжка на перекрытие по Ж/Б балкам Вата Железобетонные конструкции 3 15.10.2012 05:52
панельный дом серия I209a. Допустимая нагрузка на перекрытие. Skydog Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.09.2012 08:49
стяжка: допустимая нагрузка на перекрытия John Stainless Конструкции зданий и сооружений 6 27.12.2007 18:46