| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определяется диаметр и шаг поперечной арматуры в плите ?

Как определяется диаметр и шаг поперечной арматуры в плите ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.11.2018, 15:00 #1
Как определяется диаметр и шаг поперечной арматуры в плите ?
Geo
 
Регистрация: 22.06.2011
Сообщений: 35

Подскажите как определить диаметр и шаг поперечной арматуры (каркасы вокруг колонн) ? Есть результат расчета в лире, подскажите как правильно подобрать диаметр и шаг. Какой алгоритм? Заранее спасибо!

Результат расчета в прикрепленном файле, там в конце поперечная арматура.

Вложения
Тип файла: doc Пер29_армА-И.doc (3.44 Мб, 136 просмотров)

__________________
Дорогу осилит идущий
Просмотров: 4414
 
Непрочитано 14.11.2018, 16:15
#2
zahhhhh


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 149


Смотрите расчет на продавливание п.8.1.46 СП63.13330.2012
zahhhhh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2018, 17:08
#3
Geo


 
Регистрация: 22.06.2011
Сообщений: 35
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от zahhhhh Посмотреть сообщение
Смотрите расчет на продавливание п.8.1.46 СП63.13330.2012
Благодарю! А что есть h0 ? там написано про h0/2 а что такое h0 ? есть какая-то схема на которой это показано?
__________________
Дорогу осилит идущий
Geo вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2018, 15:05
| 1 #4
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
Благодарю! А что есть h0 ? там написано про h0/2 а что такое h0 ? есть какая-то схема на которой это показано?
после такого вопроса.... выдохни, возьми все бумажки со стола, положи в мусорную корзину и навсегда забудь все что хотел сделать с этой плитой!
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2018, 16:39
#5
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Осреднение поперечной арматуры в пластинах
Чтение результатов при расчете на продавливание
А вообще устанавливать поперечную арматуру в плите в вокруг колонн по тем картинкам, что у вас в файле будет не верно.
В лире есть специальный инструментарий для подбора поперечного армирования в зонах продавливания плит возле колонн. Попросите вашего расчётчика воспользоваться этим инструментом и предоставить соответствующие результаты для конструирования.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2018, 17:19
#6
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
Благодарю! А что есть h0 ? там написано про h0/2 а что такое h0 ? есть какая-то схема на которой это показано?
h0=h-a где а- защитный слой. h-толщина плиты, балки и т.п (в вашем случае плиты) h0- толщина плиты без учета защитного слоя.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2018, 10:24
#7
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
(в вашем случае плиты) h0- толщина плиты без учета защитного слоя.
не без учета, а за вычетом
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2018, 12:47
#8
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371


Предвижу вопрос: верхний или нижний защитный слой надо отнимать? (или оба)

Последний раз редактировалось yurakolomiets, 16.11.2018 в 13:58.
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2018, 13:17
#9
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
Предвижу вопрос :
а з.с. до центра до верха или до низа стержня? до стержня который ближе к плоскости плиты или который ей поперек?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2018, 14:00
#10
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
а з.с. до центра до верха или до низа стержня?
а с учётом рёбрышек на стержне? по верхушки ребра или до низа впадин?
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2018, 10:03
#11
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
а с учётом рёбрышек на стержне? по верхушки ребра или до низа впадин?
а откуда ему знать какой внутренний диаметр периодического стержня? даже я не знаю...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определяется диаметр и шаг поперечной арматуры в плите ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите разобраться с расчетом поперечной арматуры. борзоййй Железобетонные конструкции 22 10.05.2023 11:40
Минимальный диаметр арматуры в плите пола. Где в нормативах? olegrussia Железобетонные конструкции 5 10.01.2017 16:44
Лира САПР-2013 R3. Сравнение результатов подбора поперечной арматуры балки по разным нормам чучело-мяучело Лира / Лира-САПР 8 06.09.2016 13:11
Методика определение диаметра и установка поперечной арматуры при армировании монолитного перекрытия без капителей в монолитном ж. б. каркасе. ALEKSEMANDR Железобетонные конструкции 22 22.04.2015 15:00
Минимальный диаметр продольной арматуры ж.б. колонны при сейсмике Mirotvoretz Железобетонные конструкции 24 18.07.2009 01:39