Какую прочность раствора в кладке измеряют приборы?
обследования зданий
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614
|
||
Просмотров: 1763
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
msv_mnv, вроде вы человек давно в профессии, но задаёте такие вопросы
Цитата:
Ну откройте СП и посмотрите по маркам по прочности на сжатие - М....М......М......; Далее откройте соответствующий ГОСТ и там чётко для вас написано - КУБы 70х70 мм. И даже если раствор из кладки, то тоже КУБы (аж целое приложение расписано). |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
msv_mnv, напишу свое мнение.
Емнип результаты склерометра требуется корректировать по градуировочной зависимости. Проблема в том, что прибор выдает результат не в миллиметрах, а уже в МПа, по предустановленной зависимости. Или прибор на отрыв/скалывание? Без марки непонятно... Какие градуировочные зависимости вшиты, что конкретно за мегапаскали, в инструкциях сознательно не пишут. Мне думается что правильно оценивать среднее в серии число как один результат, среднее по сериям - марка, со стат обработкой - класс. Совсем хорошо если совместно выполнены разрушающие испытания и получены более менее корректные градуировочные зависимости. Ну для раствора скорее всего разброс будет небольшой. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какая музыка нам нравится, какую слушаем и зачем? | BM60 | Разное | 2997 | 13.04.2024 07:56 |
Протокол определения прочности на сжатие штукатурного ц/п раствора | stroyman | Обследование зданий и сооружений | 11 | 08.02.2017 01:38 |
Прочность внецентренно сжатого элемента по Пособию к СП 52-101-2003 и СП | Venice | Железобетонные конструкции | 17 | 24.12.2014 13:44 |
Как оценить фактическую прочность бетона, по отношению к проектной | Дмитррр | Обследование зданий и сооружений | 2 | 25.06.2014 17:56 |
Какую прочность должны набрать стыки колонн в стаканах для продолжения монтажа? | KAV Technar | Технология и организация строительства | 3 | 10.06.2011 23:00 |