| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Какую прочность раствора в кладке измеряют приборы?

Какую прочность раствора в кладке измеряют приборы?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.11.2018, 01:31 #1
Какую прочность раствора в кладке измеряют приборы?
msv_mnv
 
обследования зданий
 
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614

Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, какую прочность раствора измеряют приборы Оникс, Пульсар - кубиковую или призменную? И какая прочность раствора указана в СП по каменным конструкциям? И как их нужно сравнивать для определения марки раствора. Искренне буду признателен всем откликнувшимся за разъяснения. Всем желаю удачи и успехов!
Просмотров: 1763
 
Непрочитано 20.11.2018, 12:08
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


msv_mnv, вроде вы человек давно в профессии, но задаёте такие вопросы
Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
какую прочность раствора измеряют приборы Оникс, Пульсар - кубиковую или призменную?
Они НЕ измеряют прочность. Они замеряют косвенные характеристики, на основании которых по тарировке вы находите всё что нужно. А на что вы тарируете, это вам решать. Или вы думаете, что Суровые парни из Челябинска всё сделали за вас? Ну их задача втюхать эти (Offtop: ну тут не очень хорошее слово).

Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
И какая прочность раствора указана в СП по каменным конструкциям?
Ну откройте СП и посмотрите
по маркам по прочности на сжатие - М....М......М......;
Далее откройте соответствующий ГОСТ и там чётко для вас написано - КУБы 70х70 мм. И даже если раствор из кладки, то тоже КУБы (аж целое приложение расписано).
kruz вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2018, 12:58
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


msv_mnv, напишу свое мнение.
Емнип результаты склерометра требуется корректировать по градуировочной зависимости.
Проблема в том, что прибор выдает результат не в миллиметрах, а уже в МПа, по предустановленной зависимости.
Или прибор на отрыв/скалывание? Без марки непонятно...
Какие градуировочные зависимости вшиты, что конкретно за мегапаскали, в инструкциях сознательно не пишут.
Мне думается что правильно оценивать среднее в серии число как один результат, среднее по сериям - марка, со стат обработкой - класс.
Совсем хорошо если совместно выполнены разрушающие испытания и получены более менее корректные градуировочные зависимости.
Ну для раствора скорее всего разброс будет небольшой.
v.psk на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Какую прочность раствора в кладке измеряют приборы?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какая музыка нам нравится, какую слушаем и зачем? BM60 Разное 2997 13.04.2024 07:56
Протокол определения прочности на сжатие штукатурного ц/п раствора stroyman Обследование зданий и сооружений 11 08.02.2017 01:38
Прочность внецентренно сжатого элемента по Пособию к СП 52-101-2003 и СП Venice Железобетонные конструкции 17 24.12.2014 13:44
Как оценить фактическую прочность бетона, по отношению к проектной Дмитррр Обследование зданий и сооружений 2 25.06.2014 17:56
Какую прочность должны набрать стыки колонн в стаканах для продолжения монтажа? KAV Technar Технология и организация строительства 3 10.06.2011 23:00