| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Чтобы не создавать новой темы, являющейся продолжением этой , прошу совета "здесь":
1) В моем случае, при прокладке в стесненных условиях, трассы (гильзы) водопровода и канализации на "транзите" между домом и котельной расположены близко. Трубы канализации перекрывают доступ к трубам отопления и водоснабжения. При необходимости ремонта, есть ли способ легко снять канализационные трубы (сегмент длиной 1 метр) или придется разбирать длинный участок? 2) Или посоветуете поменять гильзы местами и "перекрестить" трассы в грунте? |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Цитата:
На любом объекте эксплуатационники за такой узел проектировщика в колодец бы закопали ближайший. Но вас устраивает. Флаг в руки. Я свой совет дал - дать эти каракули проектировщику нормальному, чтоб нарисовал как надо. Ответ опять был - проект огонь, проектировщик эксперт. Флаг в руки. Призовите в тему ShaggyDoc через личное сообщение. Он скажет свое веское. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749
|
повторюсь
1. зачем две канализации? (по обозначениям абсолютно одинаковы К1) 2. зачем их разделили? 3. зачем в разные колодци выпустили? 4. зачем так накрутили (друг под другом проходят выворачиваются)? 5. почему не по прямой пошли (транзитной канализацией), а зигзагами (почему немножко не развернуть канализацию и пойти более коротким путем? дадите больше инфы - получите более компетентные ответы. а так тут не понятно что? зачем? и почему? только лини да буквы. Offtop: напомнило 111: у меня комп глючит, что делать??? ответы: 222: у меня машина не заводится, в чем причина? 333: хочу похудеть, но не получается, что делать? 444: я поссорился с женой, не понимаю, почему? 555: сварил пельмени, получилось невкусно, почему так? 666: я заболел, как мне вылечиться? 111: вы что дибилы штоль? это форум про кампы а не для тупых домахозяек как вы!!!! мне нужен конкретный ответ на конкретный вопрос!! |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Цитата:
И потом, для того, чтобы построить новое не обязательно ломать все предыдущее. Можно "достроить и исправить" (что может получиться при "разрушить до основания", я думаю вы ощущаете на себе. Вы слишком категоричны. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
На ваши вопросы я уже ответил ранее. Если желаете помочь, примите условие задачи. Есть два строения (размеры между ними приведены, глубины заложения фундаментов даны). Нужно оптимизировать участок "транзита сетей" между ними. К1-1/К1-2 разные трассы. Последний раз редактировалось Gar_, 13.09.2018 в 10:58. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749
|
Цитата:
почему не так провели? [IMG]http://i.*******info/i9/5b463eb4ef825a66e0167cee5e9cb378/1536825325/130698/1261320/ch.jpg[/IMG] Offtop: из разряда вот передо мной два ведра в них я вижу яблоки, а на форум прислал сфотографированы вёдра сбоку и прошу помочь мне определить сколько яблок в вёдрах. ----- добавлено через ~2 мин. ----- система одна и таже! почему в разные места уходит? я знаю что значат буковки "К1-1 и К1-2" ----- добавлено через ~9 мин. ----- я не понимаю почему вас парят одни вопросы при том на другие вы не обращаете внимания? зарыли и забили на те трубы. а вот зачем две сети тянуть так и не сказали? в разные места подключать... в одном месте экономите а в другом нет - и так сойдет. в результате выходит одно и тоже по затратам. при том нам не понятно зачем так сделано? какие ограничения? мы не видим то что видите вы. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749
|
Цитата:
попи... пообщаться всегда рады, иногда не прочь помочь безвозмездно, на просьбу предоставить больше инфы - не получаем потому остается только безвозмездно пообщаться хотите получить ответы - давайте инфу. не даете инфу на все ваши вопросы ответ один: "да! там все нормально! не партесь!" и купель без разрыва струи подключена - нормально и прибор ниже уровня земли без защиты от подтопления - нормально и отсутствие прочисток/ревизий на канализации - нормально. и трап на дне купели - нормально и все у вас в проекте - нормально! проект -"идеальный" тоесть красивый Последний раз редактировалось PsixVK, 13.09.2018 в 12:19. |
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
|
Хватит брюзжать уже. Автор же не спрашивает сколько канализаций ему делать, и какие вы видите ошибки в проекте... он задает конкретные вопросы и дает информацию именно по ним.
Gar_, Цитата:
Есть, конечно, такая штука - компенсационный патрубок, это патрубок с удлиненным раструбом, он позволяет сделать участок сети разборным, обычно его ставят на стояках канализации при добавлении в существующий трубопровод тройников. Но тут вам оно не надо. Я не понял что вы хотите перекрестить, но лучше без необходимости ничего в грунте не перекрещивать, не надо дополнительных сюрпризов для земляных работ впоследствии.
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749
|
Цитата:
но если человек спрашивает значит ему не всеравно ... а мне например чисто по человечески не жалко подсказать на что еще обратить внимание. и если присмотреться к сути наводящих вопросов то можно сделать вывод что при решении более важных проблем некоторые мелкие решатся сами по себе. например: человек спрашивает не застряло ли чего в его зубах то я например скажу что у него и борода в какомто ге хотя да о бороде он и не спрашивал как бы. но если он спрашивает об одном, значит ему не всеравно. и умалчивать что ли бо, для участников форума, нет смысла - здесь все не заинтересованные лица (ну разве что один который по факту может оказаться разработчиком "того" чуда.) |
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
Offtop: Постепенно обсуждение становится похожим на это http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EF%E8%E4%F3%F1
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Цитата:
Хочу пояснить этот момент: если посмотреть на схему гильз, то на ней трубы канализации справа, а водоснабжения и отопления слева. При выходе из котельной, трубы воды (при такой проекции) поворачивают налево, а трубы канализации, без изгибов проходят прямо в подполье дома. Трассы не пересекаются. Но есть одна "беда": трубы канализации блокируют проход к трубам отопления и водоснабжения. Учитывая высоту подполья (1300), их не перешагнуть и под ними не пролезть. Если потребуется доступ к гильзам ХГВС и отопления, их придется снимать. Я интересуюсь возможными решениями: 1) Поставить разъемные соединения (компенсационные патрубки?) на лежаке в этом месте и, при необходимости доступа , "скинуть трубы двух лежаков". 2) Поменять канализацию и воду (ХГВС и отопление) местами. При этом можно раздвинуть гильзы на метр и более, и сформировать обойму из гильз "более свободно". Но тогда, все трубы пройдут под трубой канализации (на 30 см ниже). При таком варианте гильзы будут справа, трубы повернут налево и пройдут под трубами канализации. Кстати узнал: инженер рисует в автокаде, со своей базой элементов. Но, как сама признается, не сильна в наружных сетях. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Трап? Намек на обратный клапан? Стоит в приемных колодцах. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Потерял ссылку на обсуждение о пересечении трасс "воды" и канализации, с прокладкой "воды" ниже канализации. Там мелькал запрет на футляры для канализации; и, якобы, в подобном случае эксперт требует футляров для труб водоснабжения. Я думал положить предизолированные трубопроводы или взять их в оболочку из ПНД и сверху утеплить трассы ГВС ЭППС для защиты от промерзания. Еще не решил. Последний раз редактировалось Gar_, 13.09.2018 в 16:08. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749
|
да трап.
плюс он же стоит в купели (сужу по той инфе, что есть у меня в наличии) ----- добавлено через ~19 мин. ----- хотябы обратный что за канализация подключается к ветке от купели? с вас инфу кусочками выдирать? трап в купели - без задвижки - вытечет все. купель к канализации (перелив, опорожнение и т.д.) нужно подключать с разрывом струи. я не пойму вы на експертизу или для себя? Последний раз редактировалось PsixVK, 13.09.2018 в 16:23. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Цитата:
Трап показан условно. Будет запорная арматура по аналогии с сифоном для ванной. ----- добавлено через 48 сек. ----- Меня интересует сам "предмет". |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749
|
Цитата:
(если для себя я бы все приборы кроме унитаза подключал через разрыв струи) для микроорганизмов которые заводяться во всех канализациях препядствием в распространение есть только разрыв струи. [IMG]http://i.*******info/i9/b3c05d6dcc84a95c8d1eff9993a40e85/1536846812/23942/1261320/flow_interruption.jpg[/IMG] |
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
|
Цитата:
----- добавлено через ~20 мин. ----- Я предполагаю, что одна каналья фекальная, а другая типа "без очистки" в канаву - от купели, да от трапов в котельной, вот и нет разрывов. И делать эти разрывы можно там, где видно, а не под купелью, иначе при засоре затопите подвал.
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749
|
Цитата:
разрыв не обязательно делать именно под купелью. метр от купели в техподполье будет норм |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Цитата:
Цитата:
По поводу разрывов между "рядовыми приборами" (кроме кухонных зон) и канализацией слышу впервые. Цитата:
Ниже - "общая картина". Последний раз редактировалось Gar_, 14.09.2018 в 11:17. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749
|
Цитата:
поясню ведь не секрет никому что мокрая труба и сифон не есть препятствием для распространения микроорганизмов, а этот самый разрыв струи и сильно уменьшает количество микроорганизмов в санприборах... Ведь если организмы есть в трубе значит есть они и на поверхности санприборов. если вы не будете спускать никакой бяки то и воронка не засорится. разве что с той стороны (с выпуска) залезет животное. надеюсь вы там предусматриваете защиту? тоесть вы хотите в купеле использовать пробку как в ванной для затыкания донного отверстия? без полной картины можно много чего напредполагать. ----- добавлено через ~6 мин. ----- слушайте а почему бы вам не по прямой сделать коридор? заодно и разнесли коммуникации? (хотя я сам сторонник прямых углов) [IMG]http://i.*******info/i9/9cd16eb98a12ceeaed1223839af9faab/1536913342/121303/1261320/1.jpg[/IMG] да и ревизий немного на каналью добавить (на лежаках - возможность прочистки в две стороны) ----- добавлено через ~7 мин. ----- летний душ опорожнение труб на зимний период предусмотрен? ----- добавлено через ~10 мин. ----- опишите что там у вас в конце канализации? какие сооружения? это к тому что есть некоторые подозрения (судя по тому что там нарисовано) чтобы вы случаем через несколько лет не создавали темы типа этой https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=147745 Последний раз редактировалось PsixVK, 14.09.2018 в 11:32. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Справочник по гидравлическим расчетам систем водоснабжения и канализации | kydrya | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 20.12.2015 15:52 |
Прокладка канализации под потолком или над полом.... | goa_21 | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 05.08.2011 17:27 |