| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
23.07.2015, 18:35 | #1 | |
Ж/б лестница Нужно основание закрепить в существующей фундаментной плите и на металлических колоннах
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.06.2009
Сообщений: 110
|
||
Просмотров: 7278
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Сегодня приходил парень из Хилти и рассказывал в том числе о "вклеиваемой арматуре" - по сути сверлится отверстие длиной в l_ан (или может на какую-то длину поменьше) и туда с клеем засовывается арматурный стержень. Вместо забытых выпусков - самое оно, как мне кажется. Но это если арматуру действительно хотите расчетную использовать.
|
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
При положительной температуре воздуха применяйте Hilti HIT RE-500, при отрицательной - HIT - ICE. Стержни вклеите в плиту и загнете в лестницу. По месту контакта плиты и лестницы выполните насечку на плите. Боитесь сдвига - выполните "зуб" (перфоратором легко делается). Получится шарнирное опирание.
Конструктивные требования найдете в пособии Hilti. Удобная штука - вклеенная арматура. Только цены у Hilti кусаются.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 23.07.2015 в 20:26. |
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Цитата:
Да есть у них химанкера, только вот верить им не стоит. в теххарактеристиках пишут, что при использовании их смеси для анкеровки арматуры диаметром 20 мм в бетонном основании (В20) необходимая длина заделки стержня составляет 180 мм. При этом большинство производителей химанкеров (хилти в том числе) дают три характеристики выдергивания: максимальное сопротивление выдергиванию, расчетное и нормативное. Так вот у хилти (да и у других так же) для 20 арматуры макс усилие составляет 129 кН, нормативное - 111 кН, а расчетное - всего 53,3 кН. Они впаривают свою продукцию, говорят что держать будет так же, как и правильно заанкерованная арматура. Но тут начинаем прикидывать, например для арматуры А500С Расчетное сопротивление составляет 435МПа, т.е. для одного стержня 20 арматуры расчетное сопротивление составит 137 кН. Вот и получается, что их расчетное сопротивление выдергиванию почти в три раза меньше. Вот если увеличить глубину заделки (вопрос насколько) то по идее можно добиться требуемого сопротивления. Но вот эффективность (рациональность) использования этих химанкеров тогда пропадает (учитывая нереальную стоимость). Зато "специалисты" таких компаний (менеджеры) уверяют, что забуритесь на 200 мм и при помощи их смеси "вклеите" арматуру так, что анкеровки будет "более чем достаточно" (типа у них все просчитано)). Да и нормы наши ничего не скажут на счет использования этих смесей, точнее запретят их использовать. Так что, все это на свой страх и риск, как говорится) |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
В чем риск? В малом опыте? Ради чего стремиться выполнить полноценную анкеровку в плите? Я вообще не вижу смысла внизу крепиться к плите - пусть нижний конец марша спокойно лежит на плите. Сила гравитации не даст лестнице уползти. Чай не для сейсмически опасного района проектируем.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Устройство приямка под лифт и эскалатор в существующей фундаментной плите. | Azart | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 24.07.2015 06:06 |