Доброго времени суток!
Подскажите, кто сталкивался. Проектирую зенитный фонарь над рестораном. В фонаре вентиляционные люки для дымоудаления. Какая требуется площадь открывания, и какими пожарными нормами это регламентируется?
Просмотров: 2773
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2013, 17:25
#2
dttr2


 
Регистрация: 07.06.2006
Сообщений: 15


что никто не сталкивался с таким вопросом?
dttr2 вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2013, 21:53
#3
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


У нас на каждом этаже пожарного отсека один люк не менее 0.5 м2. Расстояние до люка от любого места в отсеке не более 15 м. В отдельном помещении можно увеличить до 30 м если общая площадь люка не менее 0.2% площади этого помещения. Количество люков не ограничено, но должно быть дистанционно управляемое открытие.

Это так, для общего развития, в Вашей стране могут быть совсем другие нормативы.
jtdesign вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Вентиляционный люк в зенитном фонаре

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как врезать вентиляционный короб в стеклопакет? diego-armando-vuvuzelo Прочее. Архитектура и строительство 5 20.11.2012 17:43
Вентиляционный зазор eugews Конструкции зданий и сооружений 1 26.01.2011 15:53
Образование конденсата на фонаре здания. proektant-minsk Прочее. Архитектура и строительство 1 18.11.2010 18:00