| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Размещение пожарного гидранта в колодце диаметром 1,5 м

Размещение пожарного гидранта в колодце диаметром 1,5 м

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.12.2010, 13:48 #1
Размещение пожарного гидранта в колодце диаметром 1,5 м
Magarik
 
Регистрация: 01.12.2009
Сообщений: 18

Добрые день! Подскажите пожалуйста как правильно нужно размещать пожарный гидрант в колодце для удобства его обслуживания относительно плиты перекрытия горловины и собственно какие плиты перекрытия брать в таком случае-колодцы взяли 1,5 м, горловина 1 м, в колодце только гидрант на подставке. Хотелось бы обойти вариант установки двух горловин и увеличеният габаритов колодца до 2-2,5 м в соответствии с элементами типового и госта 8020-90. Возможно ли в данном случае устанавливать гидрант посередине и перекрывать колодец плитой П-10(ЖБК)? То есть мне необходимо разместить гидрант в колодце 1,5 м с горловиной 1м. Как правильно это сделать?
Просмотров: 16250
 
Непрочитано 13.12.2010, 04:15
#2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


А в чем проблема? Рисуете монтажный план колодца, смотрите, что и как.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2010, 09:57
#3
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


А откуда вообще идея про две горловины? Может как-то так лучше?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 2218
Размер:	9.8 Кб
ID:	50105  
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2010, 14:47
#4
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


А пройдет? Ответвление получается приличное по длине.
Не подскажет, на какое расстояние можно так ответвляться?
Делал от 500 гидранты на ответвлении: врезка 0,2-0,3 м с фланцем, задвижка, колено с подставкой, гидрант, всё в одном колодце с один люком.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2010, 14:57
#5
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


В СПб пройдёт, в Ленобласти, зависит от эксперта, но скорее всего пройдёт.
engngr, если в колодце была 500-ка, задвижка, гидрант, какого диаметра колодец-то был?
P.S. в последнее время применяем безколодезную установку гидрантов, очень, надо сказать, удобно проектировать и строить.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2010, 17:54
#6
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Типовой 2 м, труба не по оси колодца.
В СПб вообще не любят колодезное, как я понял. У нас - не так давно слышах из третих уст, что не все из водоканала "за".
Бесколодезные варианты удобны, и буду закладывать, правда если нет места под колодец. По гидрантам - представители хавле проблем не видят, хотя я читал один отзыв человека, назвавшегося бывшим медженером из хавле, что есть проблемы с дренажем и соответственно замезанием.
upd: и вообще у некоторых коллег мнение такое.

Последний раз редактировалось engngr, 17.12.2010 в 00:25.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2013, 10:00
#7
Somebody_Da


 
Регистрация: 07.11.2013
Сообщений: 14


Здравствуйте. Дабы не создавать новую тему спрошу здесь, более-менее соответствует теме.
При обследовании водопроводной сети заметили отсутствие крышек на некоторых гидрантах. Скорее всего они просто мешали закрыть люк (горловины смонтированы не по проекту)
Является ли это дефектом? и насколько это плохо?
Somebody_Da вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2013, 22:22
#8
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Работать гидранты будут, неприятно, что внутрь может попасть вода и замерзнуть, тогда его будет невозможно использовать.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  