12.12.2010, 13:48 | #1 | |
Размещение пожарного гидранта в колодце диаметром 1,5 м
Регистрация: 01.12.2009
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 16250
|
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767
|
А пройдет? Ответвление получается приличное по длине.
Не подскажет, на какое расстояние можно так ответвляться? Делал от 500 гидранты на ответвлении: врезка 0,2-0,3 м с фланцем, задвижка, колено с подставкой, гидрант, всё в одном колодце с один люком. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
В СПб пройдёт, в Ленобласти, зависит от эксперта, но скорее всего пройдёт.
engngr, если в колодце была 500-ка, задвижка, гидрант, какого диаметра колодец-то был? P.S. в последнее время применяем безколодезную установку гидрантов, очень, надо сказать, удобно проектировать и строить.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767
|
Типовой 2 м, труба не по оси колодца.
В СПб вообще не любят колодезное, как я понял. У нас - не так давно слышах из третих уст, что не все из водоканала "за". Бесколодезные варианты удобны, и буду закладывать, правда если нет места под колодец. По гидрантам - представители хавле проблем не видят, хотя я читал один отзыв человека, назвавшегося бывшим медженером из хавле, что есть проблемы с дренажем и соответственно замезанием. upd: и вообще у некоторых коллег мнение такое. Последний раз редактировалось engngr, 17.12.2010 в 00:25. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.11.2013
Сообщений: 14
|
Здравствуйте. Дабы не создавать новую тему спрошу здесь, более-менее соответствует теме.
При обследовании водопроводной сети заметили отсутствие крышек на некоторых гидрантах. Скорее всего они просто мешали закрыть люк (горловины смонтированы не по проекту) Является ли это дефектом? и насколько это плохо? |
|||