если в проекте не указан процент уплотнения грунта.требуется ли заключение лаборатории?
строительство
Туапсе
Регистрация: 07.06.2012
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 10953
|
|
||||
Шибко вредный, однако! Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Сообщений: 751
|
Вообще-то согласно п. 3 обязательного приложения 1 СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий" в проектной (рабочей) документации указывается таки коэффициент уплотнения.
_______________________ Пошли дурака за водкой - он одну бутылку и купит! |
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
Указан ли, не указан ли в проекте, но уплотнение обязательно контролируется. И если нет в проекте, то он есть в нормативах, которые распространяются не только на проектирование, а и на строительство.
|
|||
|
||||
строительство Регистрация: 07.06.2012
Туапсе
Сообщений: 5
|
то что есть контроль грунта это понятно. не понятно одно. кто будет оплачивать услуги лаборатории, если в смете идет оплата, только работы трамбовками.и уплотнение в проекте идет трамбовками.причем коэффициент уплотнения не сказывается. лаборатория мне писать будет" молодец парень уплотнил?"
|
|||
|
||||
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999
|
Заказчик будет оплачивать. У него на это есть резерв средств. "Расходы на непредвиденные работы и затраты" называется, сидит в Сводном сметном расчёте по итогу глав 1-12 (перед НДС). А вообще, трудно, что ли, съездить к проектировщику и согласовать тот коэффициент уплотнения, который Вам надо? Проблема-то, один чертёжик или ведомость переподписать...
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2011
Сообщений: 277
|
igleb75, если говорить про дорожное строительство, то минимальный коэффициент уплотнения нормируется СНиП. Далее, если насыпной грунт-привозной, то в проектной документации д. б. представлен паспорт карьера, используемый при строительстве.
При производстве работ по отсыпке насыпей и вертикальной планировке контролируется послойное уплотнение с составлением соответствующего журнала. Образцы грунта направляются в лабораторию. Договор на ее услуги заключаетсяс Генподрядчиком (либо это можеть быть структура внутри его организации). Временные лаборатории оплачиваются за счет 8 главы ССР расчетами между заказчиком и Генподрядчиком (МДС 81-35.2004). |
|||
|
|