Непрочитано 11.07.2013, 15:38 #1
Эвакуация из встроенной котельной
kvitka
 
Архитектор
 
Тула
Регистрация: 16.05.2013
Сообщений: 47

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! В трехэтажном офисном здании, на третьем этаже встроенная котельная. Нужно ли из нее делать отдельный выход непосредственно наружу или можно эвакуироваться по общей лестнице?
В старом СНиПе II-35-76 :
"3.10.* Выходы из встроенных и пристроенных котельных надлежит предусматривать непосредственно наружу."
Но п. 3.10. не входит в перечень обязательных документов...
В новом СП ничего вразумительного про встроенные котельные не нашла...
Просмотров: 11877
 
Непрочитано 11.07.2013, 21:26
#2
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


В старом СНИПе нормативы не действуют, есть СП 41-104 к нему - там требования изложены - но, я так понимаю, СП не обязателен к применению. В общем случае - нужно смотреть что за котёл и считать категорию. СП пожарные смотрите. СП новый на котельные - посмотрите, нужно ли вам его вообще соблюдать.
xopolllo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 08:34
#3
kvitka

Архитектор
 
Регистрация: 16.05.2013
Тула
Сообщений: 47


СП 41-104 есть,и требования в нем есть,но этого СП нет даже в списке документов,применяемых на добровольной основе...так что на него не сошлешься. Так что понятно,что ничего не понятно...
Спасибо за ответ!
kvitka вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2013, 08:48
#4
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


раз ни где нет требований явно по котельным - надо смотреть СП1 главы 4, 9.1, 9.2
ну и 123-фз глянуть
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2013, 08:57
#5
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Откройте СП 60.13330.2012 и постарайтесь в Вашем случае слово «котельная» не употреблять для Ваших же интересов.
layer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 10:07
#6
kvitka

Архитектор
 
Регистрация: 16.05.2013
Тула
Сообщений: 47


Все это понятно...Слово "котельная" не употреблять уже поздно Экспертизу прошли с наружной металлической лестницей из котельной.Вопросов не было. Теперь заказчик пытается получить разрешение на строительство,которое не дают, потому что эта самая лестница выходит за границы зоны допустимого размещения объектов капитального строительства по град.плану.
Всем спасибо, но,наверно, ответ тут мне не найти..)
kvitka вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2013, 11:36
#7
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230


попробуйте перенести лестницу в друге место
варианты есть наверное
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 16:18
#8
kvitka

Архитектор
 
Регистрация: 16.05.2013
Тула
Сообщений: 47


Другого места нет...лестницу придвинула к стене просто...Пришлось,правда все окна на этой стене сделать противопожарными...Теперь буду ждать вердикт
kvitka вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 22:56
#9
alldmc


 
Регистрация: 02.07.2006
Ростов
Сообщений: 276


Друзья, СП 4.13130.2013 заставляет меня обычную теплогенераторную отнести к котельной и предусмотреть отдельный выход наружу!

СП 4.13130.2013
3.20 котельная: комплекс зданий и сооружений, здание или помещение с установленными в них теплогенераторами (котлами) и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенными для выработки тепловой энергии в целях теплоснабжения.

5.1.5 Встраивание и пристраивание к объектам жилого и общественного назначения автостоянок, котельных, трансформаторных и других энергообъектов следует производить в соответствии с разделом 6 настоящего свода правил, требованиями [1], а также других действующих нормативных документов.
Противопожарные требования к размещению зданий, помещений и сооружений генераторных должны соответствовать требованиям, предъявляемым для котельных, работающих на соответствующем топливе.

6.9.18 Выходы из встроенных и пристроенных котельных надлежит предусматривать непосредственно наружу. Марши лестниц для встроенных котельных допускается располагать в габаритах общих лестничных клеток, отделяя эти марши, от остальной части лестничной клетки перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.


Спасите, как можете! У меня торговое здание, на 2м этаже теплогенераторная с 1 котлом 28кВт, не хочу делать наружную лестницу 2го типа.
alldmc вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 14:02
#10
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Подниму тему. Одноэтажное торговое здание площадью 500 кв.м. Есть встроенная котельная. Я считаю, что из нее необходим непосредственный выход наружу, согласно п. 6.9.18 СП 4.13330.2013:
"Выходы из встроенных и пристроенных котельных надлежит предусматривать непосредственно наружу".
Заказчик требует выход в коридор, ссылаясь на п. 4.9 СП 41-104-2000:
"Из встроенных в здания котельных следует предусматривать выходы: - при длине котельной 12 м и менее - один выход наружу через коридор или лестничную клетку."

Как тут быть и по каким нормам проектировать?
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 19:51
| 2 #11
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Иван 80, по СП4.13330.2013
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 08:51
#12
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


А почему? Как обосновать?
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 09:06
#13
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
А почему? Как обосновать?
См. ст. 6 123-ФЗ, приказ Росстандарта от 16.04.2014 № 474.
Alexandr_A вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 09:33
#14
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Спасибо большое
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2016, 21:06
#15
Земский


 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 100


[quote=Иван 80;1592317]п. 6.9.18 СП 4.13330.2013=
СП 4.13130.2013
Земский вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Эвакуация из встроенной котельной

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужны ли фальшполы в крышной котельной? DR.Dim Архитектура 15 19.05.2013 23:51
Перекрытие встроенной котельной - из чего сделать? AlisaLynx Конструкции зданий и сооружений 6 22.12.2011 21:24
Реконструкция существующей котельной на твердом топливе в подвале общественного здания Djuli Архитектура 2 06.02.2010 00:33
Минимальное расстояние от котельной до офисного здания vishand Архитектура 1 18.01.2010 12:30
Вопрос по нормам для проектирования встроенной котельной Технадзор Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 18.11.2008 17:36