Добрый вечер!
3-этажное здание магазина, балки перекрытия сопряжены шарнирно с колонной, балки покрытия соеденены жестко, по второстепенным балкам железобетонное перекрытие по профлисту.
Можно ли поставить вертикальные связи только в одном пролете по краям на всю высоту или надо ещё добавить по внутренним осям?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Расстановка вертикальных связей.dwg (451.9 Кб, 10054 просмотров)

Просмотров: 32645
 
Непрочитано 17.08.2009, 20:28
#2
Почти человек

Почти художник
 
Регистрация: 13.08.2009
Столица деревень
Сообщений: 80


На мой взгляд, связи надо в рядах 9-10 ставить и по всем осям т.к. вся система шарнирная, ну и по ряду 10 кинуть в осях А-Б, чтобы не завалилось (хотя узлы жесткие, толку от этой связи не будет).
А так интересно услышать мнения других, по этому поводу…

Последний раз редактировалось Почти человек, 17.08.2009 в 20:36.
Почти человек вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 08:18
#3
Жека СКДМ


 
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 88


Мне даже удобнее ставить связи в осях 9 и 10, но чем это обусловлено?, не лучше если жесткий блок по середине здания будет. Есть ли в нормах конструктивные требования по расстановке вертикальных связей или можно взять по расчету из плоскости каркаса и если пройдут связи только по краям, можно ведь по внутренним осям и не ставить?
Жека СКДМ вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2009, 15:53 связи
#4
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


К сожалению не смог ваш чертеж посмотреть, глюк какой-то...
Советую посмотреть серию 1.020 со связевым каркасом, выпуск с указаниями по расчету каркаса со стальными связями - там есть рекомендации по расстановке связей в плане здания - пользуйтесь ими, жесткое сопряжение ригеля покрытия пойдет в запас. Удачи!
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2009, 16:02
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Связей достаточно посередине здания (в осях допустим 5-7 или рядом) и только по крайним осям - т.е. в двух местах. В поперечнике, как я понял, рама, перекрытия - диафрагмы.
При этом все ветровые привести к этим связям и соответственно обеспечить прочность элементов связей и несдвигаемость баз связевых колонн (шпоры).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2009, 17:10
#6
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В поперечнике, как я понял, рама,
Не вижу я рамы в поперечнике. Как-то все хлипко.
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 18:31
#7
Жека СКДМ


 
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 88


В расчете рамы горизонтальные перемещения узла от ветра 14 мм (не превышает Н/500). Колонны, Балки, узел крепления балки покрытия , перекрытия с колонной, базу колонн, по расчету все проходит. Можно ли оставить в поперечном направлении без вертикальных связей?
Вложения
Тип файла: rar Схема РАМЫ 18м для СКАДА.rar (1.2 Кб, 383 просмотров)
Жека СКДМ вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2009, 18:55
#8
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Жека СКДМ Посмотреть сообщение
В расчете рамы горизонтальные перемещения узла от ветра 14 мм (не превышает Н/500). Колонны, Балки, узел крепления балки покрытия , перекрытия с колонной, базу колонн, по расчету все проходит. Можно ли оставить в поперечном направлении без вертикальных связей?
Если по расчету проходит, то оставить можно. Но, чисто визуально (возможно я не прав), возникают сомнения. В первую очередь, как Вы определяли гибкость и мю для колонн в плоскости рамы?
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 19:19
#9
Жека СКДМ


 
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 88


по формуле 70б стального снипа коэффициент расчетной длины для верхнего участка 2,2 для среднего и нижнего 2,4 заганял в кристалл получалось коэфициент запаса процентов 30.
Из плоскости расчет вел на вертикальные связи - по прочности ,устойчиавости и по гибкости прошли
Жека СКДМ вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2009, 19:45
#10
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Жека СКДМ Посмотреть сообщение
по формуле 70б стального снипа коэффициент расчетной длины для верхнего участка 2,2 для среднего и нижнего 2,4 заганял в кристалл получалось коэфициент запаса процентов 30.
Так было бы если бы у Вас балки перекрытий сопрягались с колоннами рамными узлами. В Вашей схеме сопряжение шарнирное и следует считать по формуле 69 не принимая наличие балок перекрытий в расчет.
 
 
Непрочитано 18.08.2009, 19:52
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Жека СКДМ Посмотреть сообщение
по формуле 70б стального снипа коэффициент расчетной длины для верхнего участка 2,2 для среднего и нижнего 2,4
Да, маловато будет...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 19:59
#12
Жека СКДМ


 
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 88


В многоэтажных в формулах (70, а, б, в) при шарнирном креплении нижних или верхних ригелей к колоннам принимаются р = 0 или п = 0 (Ji = 0 или Js = 0), при жестком креплении р = 50 или п = 50 (Ji = ∞ или Js = ∞).
Разве нельзя считать по формуле 70б?
Жека СКДМ вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2009, 20:08
#13
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Жека СКДМ Посмотреть сообщение
В многоэтажных в формулах (70, а, б, в) при шарнирном креплении нижних или верхних ригелей к колоннам принимаются р = 0 или п = 0 (Ji = 0 или Js = 0), при жестком креплении р = 50 или п = 50 (Ji = ∞ или Js = ∞).
Если промежуточные ( не нижние или верхние) ригеля шарнирно соединены с колонной, то они ни коим образом не оказывают влияния на мю и гибкость колонны.
 
 
Непрочитано 18.08.2009, 20:11
#14
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


чтобы ставить вертикальные связи только на крайних осях надо поставить горизонтальные связи по перекрытиям между вертикальными и по покрытию по периметру
постановка двух рядов вертикальных связей в данной ситуации ничего не изменит, но необходимо будет учесть нагрузки от температурного расширения между связевыми блоками
viqa вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2009, 20:19
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Мю попробуйте еще в "кристалле" посчитать - там тоже СНиПовские формулы (хотя есть и вариант по Еврокоду).
Если уверены, что все по нормам, не переживайте, мало ли кому что показалось
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2009, 20:19
#16
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
чтобы ставить вертикальные связи только на крайних осях надо поставить горизонтальные связи по перекрытиям между вертикальными и по покрытию по периметру
По покрытию связи нужны. Перекрытия можно использовать в качестве жесткого диска и без применения дополнительных горизонтальных связей.

Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
постановка двух рядов вертикальных связей в данной ситуации ничего не изменит, но необходимо будет учесть нагрузки от температурного расширения между связевыми блоками
[FONT=Arial][size=4][color=black][FONT=Times New Roman]Примечан[/FONT][/color][FONT=Times New Roman]ие к табл.42 СНиП: [/FONT][color=black][FONT=Times New Roman]При наличии между температурными швами здания или сооружени[/FONT][/color][FONT=Times New Roman]я[color=black] двух вертикальных связей расстояни[/color]е[color=black] между последними в осях не должно превышать[/color]ся[color=black] зданий - 40[/color]-5[color=black]0 м и для открытых эстакад - 25[/color]-3[color=black]0 м, при этом для [/color]з[color=black]даний и сооруж[/color]е[color=black]ний, возводимых в клим[/color]а[color=black]тических районах [/color][/FONT][FONT=Times New Roman]I[/FONT][FONT=Times New Roman]1[/FONT][color=black][FONT=Times New Roman], [/FONT][/color][color=black][FONT=Times New Roman]I[/FONT][/color][color=black][FONT=Times New Roman]2[/FONT][/color][color=black][FONT=Times New Roman], [/FONT][/color][color=black][FONT=Times New Roman]II[/FONT][/color][color=black][FONT=Times New Roman]2[/FONT][/color][color=black][FONT=Times New Roman] и [/FONT][/color][color=black][FONT=Times New Roman]II[/FONT][/color][color=black][FONT=Times New Roman]3[/FONT][/color][FONT=Times New Roman],[color=black] должны приниматься меньшие из указанных рассто[/color]я[color=black]ний.[/color][/FONT][/size][/FONT]

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.08.2009 в 23:43.
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 20:21
#17
Жека СКДМ


 
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 88


по формуле 69 коэффицент расчетной длины получился 1,4 , и колонна проходит с запасом процентов на 40 теперь
Жека СКДМ вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2009, 20:22
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Но физическую длину Вы должны были взять от низа до верха.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2009, 20:28
#19
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мю попробуйте еще в "кристалле" посчитать - там тоже СНиПовские формулы (хотя есть и вариант по Еврокоду).
Если уверены, что все по нормам, не переживайте, мало ли кому что показалось
Тлько вот беда - не предусмотрено в Кристалле шарнирное крепление промежуточных ригелей к колоннам.
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 20:28
#20
Жека СКДМ


 
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 88


да я брал всю высоту колонны 12 м
дак если не влияют промежуточные балки при шарнирном креплении на коэффициент расчетной длины вот видимо и нет в кристалле

Последний раз редактировалось Жека СКДМ, 18.08.2009 в 20:33.
Жека СКДМ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расстановка вертикальных связей в стальном рамно-связевом каркасе

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Расчетные длины колонн при стальном рамном каркасе. Узлы. Dmitij Металлические конструкции 67 18.12.2013 19:01
Расстановка связей в деревянной стропильной крыше Жека СКДМ Деревянные конструкции 2 23.07.2009 13:11
Приемущество и недостатки вертикальных крестовых связей по колоннам КМ? Filя Конструкции зданий и сооружений 1 30.09.2008 16:19
связи в стальном каркасе sheinik Металлические конструкции 8 18.10.2007 18:32