Крепление конструкций сваркой к подкрановой балке
Сеченов
 
Проектирование
 
Магнитка
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 607

Здраствуйте!
Интересует тема крепление конструкций к подкрановой балке. Особенно крепление сваркой.
Т.к. п/б очень ответственная конструкция то появляется масса сложных ньюансов. Поскажите где можно почитать про это. Или просто поделитесь опытом. Какими правилами Вы пользуетесь, как избегаете концентрации напряжений и т.п.
Спрашиваю потому что, п/б никогда не считал и не проектировал, поэтому совершенно не чувствую ее. Но крепится к ней часто приходится.
Также интересна тема крепления болтами, если это вообще оправданно.
__________________
С уважением, Сеченов
Просмотров: 3873
 
Непрочитано 21.01.2010, 17:57
#2
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


пример?
режим кранов?
и ещё вопрос "для чего к ездовым балкам, что то крепить?"
самый лучший узел, крепление к ребру жёсткости,
при необходимости вваривать ребро.

Последний раз редактировалось Антон 1970, 21.01.2010 в 18:04.
Антон 1970 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2010, 18:58
#3
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Антон, да конечно самый лучший вариант к ребрам, но бывает ситуации когда мешают связи или еще что-то. А вваривать ребро?
Тоже спорный вопрос, ведь это довольно трудоемко и не всегда оправдано. Например когда крепишь подвески вшивую. Нагрузки 0. Легко можно крепить к поясу, но пугаю сами швы в растянутой зоне, + концентрация напряжений. Вот поэтому и задаю свой вопрос про сварку нижнего пояса.
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 21:11
#4
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


По мне в зависимости от режима крана, от коэф запаса, от конструкции подвеса. Конкретно каждый случай нужно смотреть. Альбома типовых решений не видел.
Антон 1970 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 21:36
#5
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Нижний растянутый пояс можно варить вдоль. Поперек нельзя.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2010, 21:51
#6
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Да в том и прикол, что столкнулся что и вдоль тоже не рекомендуется, т.к. на конце шва образуется концентратор напряжения.
Антон, а вот потому и вопрос задал что тоже не видел "типовой альбом", а хотел бы услышать какие-нибудь общие правила, наработки.....случаи.
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 22:20
#7
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Вот, для примера, нашел как усиливаются ПБ (см. вложение1).
К стенке варятся, а к нижнему поясу крепяться только на болтах.
Или я бы варился так (см. вложение2). Думаю, ничего страшного не произойдет. Если не прав, подправьте.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 399
Размер:	54.6 Кб
ID:	32223  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22.jpg
Просмотров: 326
Размер:	19.6 Кб
ID:	32224  
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 21:58
#8
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Sarman прав по моему. лучше так.
Но если так не получается, то вариться только вдоль и подальше от шва прикрепляющего стенку к поясу.
vegas вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2010, 12:23
#9
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


Sarman. Такое усиление проигрывает замене.
С точки зрения экономики. Дешевле новые балки купить.

При режиме 7К, я бы посоветовал - не трогать конструкции вообще.
А 5К и легче уже смотреть, загнать задачу в Лиру погонять, глянуть что теория показывает. От теории отталкиватся.
Антон 1970 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление конструкций сваркой к подкрановой балке

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Крепление краного рельса к подкрановой балке на крючьях Жека СКДМ Конструкции зданий и сооружений 14 28.08.2023 09:07
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Сварное крепление горизонтальных листов тормозных балок к подкрановой балке Жека СКДМ Металлические конструкции 3 16.10.2009 20:22
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Крепление квадратного рельса к подкрановой балке Катерина Прочее. Архитектура и строительство 4 30.08.2006 23:36