Неправильное построение поверхностей коридора в Civil 2012-201*
SKY_SHY
 
Регистрация: 18.08.2011
Сообщений: 288

Здравствуйте! Я хотел бы получить поверхность пешеходной дорожки, но Civil добавляет ненужные рёбра, поэтому поверхность строится некорректно. Использовал функцию, которая находится в св-вах коридора - это добавление целевых трасс для правильных границ построения. Результат нулевой. Не понимаю логики программы.

Изображения
Тип файла: jpg пеш. дорожка.JPG (60.9 Кб, 585 просмотров)
Тип файла: jpg поверхность дорожки.JPG (71.1 Кб, 568 просмотров)

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
генеральный план.dwg (2.62 Мб, 4971 просмотров)


Последний раз редактировалось SKY_SHY, 21.02.2016 в 13:37.
Просмотров: 21391
 
Непрочитано 01.05.2015, 17:32
1 | #21
ironpvk

САПР
 
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от SKY_SHY Посмотреть сообщение
звенья бьются.
Понял что Вы имеете ввиду. Это потому что трасса на которой висит коридор имеет недостаточно большую кривую или вообще не имеет. Если она есть попробуйте её увеличить или вписать если её нет. Тогда не будет сечения в коридоре перестанут пересекаться.
ironpvk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.05.2015, 18:25
#22
SKY_SHY


 
Регистрация: 18.08.2011
Сообщений: 288


Честно говоря, вы правы, потому, что разделение коридора на области - построение затрудняется тогда, т.е. вообще невозможно, может в новых версиях это исправят.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: area1.JPG
Просмотров: 67
Размер:	30.3 Кб
ID:	149032  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 korr area.JPG
Просмотров: 58
Размер:	36.4 Кб
ID:	149033  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3 b-areas.JPG
Просмотров: 48
Размер:	43.5 Кб
ID:	149034  
SKY_SHY вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2015, 13:33
#23
SKY_SHY


 
Регистрация: 18.08.2011
Сообщений: 288


Shit! Вот не строит этот Civil коридор. А можно ли построить коридор, т.е. по трассе северо-западного квадранта, так чтобы он звеньями закрыл всё пространство. Я конечно, понимаю, что могу чего-то не знать, но мне кажется придётся перестраивать коридоры. Дело в том, что я строю не автоматически перекрёсток, потому что у меня полилинии идут немного непрямо, а под неким практически прямым углом. И, к слову поверхности коридоров не строятся корректно, даже не знаю в чём ошибка, добавлял границы в интерактивном режиме, использовал различные характерные линии, однако не помогает. В частности такой проблемный коридор - это южный подход.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: KORR5.JPG
Просмотров: 68
Размер:	42.3 Кб
ID:	149062  Нажмите на изображение для увеличения
Название: CJONSTR.JPG
Просмотров: 52
Размер:	14.7 Кб
ID:	149063  
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
M-M.dwg (2.02 Мб, 1588 просмотров)
SKY_SHY вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2015, 08:40
#24
SKY_SHY


 
Регистрация: 18.08.2011
Сообщений: 288


Цитата:
Сообщение от SKY_SHY Посмотреть сообщение
Shit! Вот не строит этот Civil коридор. А можно ли построить коридор, т.е. по трассе северо-западного квадранта, так чтобы он звеньями закрыл всё пространство. Я конечно, понимаю, что могу чего-то не знать, но мне кажется придётся перестраивать коридоры. Дело в том, что я строю не автоматически перекрёсток, потому что у меня полилинии идут немного непрямо, а под неким практически прямым углом. И, к слову поверхности коридоров не строятся корректно, даже не знаю в чём ошибка, добавлял границы в интерактивном режиме, использовал различные характерные линии, однако не помогает. В частности такой проблемный коридор - это южный подход.
Выхода из это проблеммы, похоже, нет, у меня создаётся впечатление, что Civil не строит конструкции под непрямым углом, если трасса, по которой пускается конструкция идёт немножко под другим углом, отличным от трасс, хар. линий и т.д., по которой выравнивается ширина.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЕНЕТ КОРР.JPG
Просмотров: 45
Размер:	53.3 Кб
ID:	149110  
SKY_SHY вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2015, 19:44
#25
SKY_SHY


 
Регистрация: 18.08.2011
Сообщений: 288


А можно строить поверхности разделительных полос от поверхностей проезжих частей? Почему нет. У меня иначе не получается
SKY_SHY вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2015, 13:03
#26
SKY_SHY


 
Регистрация: 18.08.2011
Сообщений: 288


Здравствуйте! Никак поверхность не получается как должная быть по границам. Если не прокодированы звенья по верху (L10-L13) может ли это быть причиной того, что поверхность строится неправильно. И если объекты выравнивания (полилинии, хар. линии) расположены по различной высоте, (коорд. Z), но в той же проекции может ли быть причина такого артефакта как во вложении. Объективно, Civil это очень хитрая штука.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: нет кодов.JPG
Просмотров: 40
Размер:	126.7 Кб
ID:	149527  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ОБЪЕКТЫ ВЫРАВНИВАНИЯ.JPG
Просмотров: 47
Размер:	39.6 Кб
ID:	149528  
SKY_SHY вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2015, 13:16
1 | #27
ironpvk

САПР
 
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от SKY_SHY Посмотреть сообщение
Если не прокодированы звенья по верху (L10-L13) может ли это быть причиной того, что поверхность строится неправильно.
Вполне. Когда строите поверхность по коридору, Вы же задаёте коды тех поверхностей конструкции, по которым должна пройти поверхность. Но если у вас закодированы точки и при построении поверхности по коридору используете характерные линии (строятся по кодированным точкам элементов конструкции) коридора, то не обязательно.


Цитата:
Сообщение от SKY_SHY Посмотреть сообщение
И если объекты выравнивания (полилинии, хар. линии) расположены по различной высоте, (коорд. Z), но в той же проекции может ли быть причина такого артефакта как во вложении
Да, сивил не строит вертикальные поверхности, не умеет. Нужно сместить (незначительно, в пределах 0.001) один из элементов в направлении х и/или у.
ironpvk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2015, 13:33
#28
SKY_SHY


 
Регистрация: 18.08.2011
Сообщений: 288


Цитата:
Сообщение от ironpvk Посмотреть сообщение

Да, сивил не строит вертикальные поверхности, не умеет. Нужно сместить (незначительно, в пределах 0.001) один из элементов в направлении х и/или у.
Спасибо, но вы не поняли, я имел ввиду, что эти объекты выравнивания, что на разной высоте (хар. линия и полилиния) заданы в качестве целей по ширине. Т.е. сместить что-то из них нужно?

Последний раз редактировалось SKY_SHY, 10.05.2015 в 13:47.
SKY_SHY вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2015, 14:35
1 | #29
ironpvk

САПР
 
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от SKY_SHY Посмотреть сообщение
что эти объекты выравнивания
Да, я не понял. Может быть Вы имеете ввиду элементы используемые в качестве целей для смещения (в плане и профиле) конструкции (к примеру, уширение полосы проезжей части / задание продольного профиля уширяемой конструкции)?
Для меня не понятно слово
Цитата:
Сообщение от SKY_SHY Посмотреть сообщение
выравнивания
в контексте вашего вопроса.

Если цели для смещения, то тут нужно смотреть, как и что смещается.
ironpvk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2015, 15:33
#30
SKY_SHY


 
Регистрация: 18.08.2011
Сообщений: 288


Цитата:
Сообщение от ironpvk Посмотреть сообщение

Если цели для смещения, то тут нужно смотреть, как и что смещается.
Ну да, это я и имел ввиду.

Вот эти коды для крайних точек (P2, P4, P6, P8, P10), они, конечно, не имеют выхода на поверхность - они и не предназначены для этого были. Т.е. коридор (его конструкция) не связана никак звеньями с поверхностью земли. Вот я имею поверхность, стою проект. проф. - по нему коридор. Но в результате, Civil строит чего попало - поверхность имеется ввиду. Коридор же строится нормально. Т.е. для Civil важно, чтобы конструкция имела звено, которое бы касалось поверхности, чтобы в дальнейшем подсчитать объёмы. Offtop: У меня голова болит.))
SKY_SHY вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2015, 16:02
1 | #31
ironpvk

САПР
 
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от SKY_SHY Посмотреть сообщение
Т.е. для Civil важно, чтобы конструкция имела звено, которое бы касалось поверхности, чтобы в дальнейшем подсчитать объёмы
Нет, совершенно не важно. Значит есть проблема в построении коридора, либо самопересечение поперечных сечений в коридоре, либо проблема с кодировками элементов конструкции по которым строится поверхность.
Offtop:
Цитата:
Сообщение от SKY_SHY Посмотреть сообщение
Offtop: У меня голова болит.))
9 мая?
ironpvk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2015, 16:13
#32
SKY_SHY


 
Регистрация: 18.08.2011
Сообщений: 288


Цитата:
Сообщение от ironpvk Посмотреть сообщение
Нет, совершенно не важно. Значит есть проблема в построении коридора, либо самопересечение поперечных сечений в коридоре, либо проблема с кодировками элементов конструкции по которым строится поверхность.
Offtop:

9 мая?

Ну вот самопересечения нет скорее всего, если конечно вы не имели в виду пересечения звеньев с другими коридорами, построенными отдельно. Значит кодировка. Ну не знаю, я построил поверхность по хар. линии (КПЧ). Это верх. Дальше границы добавил как в вашем видео - по КПЧ, Ну я уже и нижним (КПЧ_Осн) добавлял границу в интерактивном режиме - не получалось. Кстати после того как я завершил задание контура для границы в интерактивном режиме, появилось сообщение "Подходящий контур не найден" - однако граница добавилась, но поверхность не получилась.

Серьёзно, я упорно осваивал Composser вчера, хотя это можно и полилиниями конструкцию создать можно было.
SKY_SHY вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2015, 16:23
#33
ironpvk

САПР
 
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от SKY_SHY Посмотреть сообщение
"Подходящий контур не найден"
Всё таки какая-то проблема есть. На файл можно глянуть?
ironpvk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2015, 16:41
#34
SKY_SHY


 
Регистрация: 18.08.2011
Сообщений: 288


PS: А разделительная полоса для это типа конструкции строится автоматически? Естественно с заданием целей по ширине для разд. полосы.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
M-M1.dwg (1.81 Мб, 1324 просмотров)
SKY_SHY вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2015, 19:55
1 | #35
ironpvk

САПР
 
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от SKY_SHY Посмотреть сообщение
PS: А разделительная полоса для это типа конструкции строится автоматически? Естественно с заданием целей по ширине для разд. полосы.
Не понял про какую конструкцию речь, в вашем чертеже всё строится как надо.

Проблема у Вас в геометрии оси и геометрии линий/полелиний/структурных (цели для смещения которые). Тут много всего и сразу, очень трудно разобрать, думаю и Вы сами путаетесь.

Что нужно делать?
1-Начать заново.
2-Прежде всего, отрисуйте все ваши габариты обычными полелиниями, можно даже разнести все по разным слоям с разным цветом. Думаю это будет полезно.
3-Изменить геометрию основной трассы, так чтоб не было нарушений касаемости. Основные цели для смещения, это прежде всего, края ПЧ и Разделительная полоса. Вот и начните с этого. Разделительную полосу сохраните в тойже геометрии, что и ваша ось трассы. Постройте коридор по основной проезжей части с разделительной полосой, завершите его, постройте нужные поверхности по этому коридору.
4-Вы используете площадки, зачем? Если они нужны, то разнесите всё на разные площадки, дабы не было взаимодействия между разными коридорами. В пределах одной площадки строится одна поверхность на все коридоры, трассы которых принадлежат одной площадке, на видео это видно в конце, потому и нельзя построить границу для ПЧ. Площадка для основной проезжей части отдельно, всё остальное отдельно.

Видео

А вообще опишите то, что вы делаете, то есть, что проектируете, что именно хотите получить на выходе, я не имею ввиду метод работы в сивиле, а проектные решения по вашему объекту. Я так понимаю, это что то учебное. Подложку вы из гугла(или типа того) используете.
ironpvk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2015, 20:29
#36
SKY_SHY


 
Регистрация: 18.08.2011
Сообщений: 288


Спасибо вам огромное!! Да из Google. Сначала я полилинии построил, но в них можно действительно запутаться. Все делал на ходу, если не равнялось по полилинии, строил хар. линии и т.д. Как вы нашли это быстро! (о пересечениях)
Я хотел бы построить вот это перекресток с подходами. Он находится в г. Мюнстер (Германия) . И просто для себя поэксперементировать с импортом всех поверхностей в 3ds Max. Оказалось, что мы с Civil очень тяжёло друг друга пониманием.Offtop: Он такой же хитрый как 3dsMax.
SKY_SHY вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2015, 06:59
1 | #37
ironpvk

САПР
 
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от ironpvk Посмотреть сообщение
2-Прежде всего, отрисуйте все ваши габариты обычными полелиниями, можно даже разнести все по разным слоям с разным цветом. Думаю это будет полезно.
Подумал и понял что нужны трассы в качестве целей смещения для кромок проезжей части. Трассами намного удобней решить сложную геометрию.
Вот прикинул как должен быть перекрёсток, конечно же, это черновик, но думаю так нужно двигаться. Перекрёсток правда не динамический совсем, его сделал в ручную, без инструмента перекрёсток.
Файл 2015 сивила, откроете?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
Самопересечение.dwg (4.08 Мб, 1154 просмотров)
ironpvk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2015, 07:25
#38
SKY_SHY


 
Регистрация: 18.08.2011
Сообщений: 288


Т.е. тип объекта (трасса, полилиния, хар. линия), по которому нужно в целях задавать смещение по ширине, имеет значение ?

Спасибо, открою, вы меня выручили. А сколько у вас на это времени ушло??))

Последний раз редактировалось SKY_SHY, 11.05.2015 в 08:23.
SKY_SHY вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2015, 14:01
1 | #39
ironpvk

САПР
 
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 128


Цитата:
Сообщение от SKY_SHY Посмотреть сообщение
Т.е. тип объекта (трасса, полилиния, хар. линия), по которому нужно в целях задавать смещение по ширине, имеет значение ?
Нет, не имеет. Просто в данном случае, мне показалась более удобным, использовать инструмент "трассы", так как он имеет очень гибкие инструменты работы со сложной геометрии, в частности переходные кривые (зелёный цвет элементов трассы). Я не знаком с нормами и правилами Германии, и не знаю как там организуют закругления на перекрёстках, но по снимкам из гугла, предполагаю, что именно с использованием переходных кривых. А также для того чтобы использовать эти же оси трасс в качестве базовых для конструкций перекрёстка.
Моё предложение состоит в том, что бы использовать один коридор на всем перекрёстке. См. файл из поста №37 (Инструменты коридора позволяют разбивать коридор на области, которым можно присваивать разные конструкции(советы Nick Z о конструкциях очень полезны ) и разные осевые трассы со своими продольными профилями, получается много разных коридоров, но внутри одного большого). Но совершенно свободно можно использовать и много отдельных коридоров. Тут дело вкуса, на мой взгляд.
Главная улица тут явно Kolde-Ring, вот и сохраним её поперечный уклон на перекрёстке. А улица Mecklenbecker Strasse явно второстепенная, ею и примкнём к главной улице, соответственно, не сохраняя поперечный уклон.

Цитата:
Сообщение от SKY_SHY Посмотреть сообщение
А сколько у вас на это времени ушло??))
Что-то около часа, может больше. Так сказать, совсем неспешно и с "поить чая с плюшками"

Цитата:
Сообщение от SKY_SHY Посмотреть сообщение
Я хотел бы построить вот это перекресток с подходами. Он находится в г. Мюнстер (Германия) . И просто для себя поэксперементировать с импортом всех поверхностей в 3ds Max.
А может быть это?
ironpvk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2015, 15:10
#40
SKY_SHY


 
Регистрация: 18.08.2011
Сообщений: 288


Ну вы знаете, тут конечно проще, но я решил этому в Civil научиться. А вы получали сертификат по Civil?
SKY_SHY вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Неправильное построение поверхностей коридора в Civil 2012-201*

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сложная конструкция поперечного сечения коридора AutoCAD Civil 3D 2012? Silvester Shpilman Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 11.08.2017 19:22