| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Дефект сжатого раскоса. Ферма 18м "молодечно" с.1.460.3-14

Дефект сжатого раскоса. Ферма 18м "молодечно" с.1.460.3-14

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.10.2017, 11:59
Дефект сжатого раскоса. Ферма 18м "молодечно" с.1.460.3-14
juras
 
Регистрация: 29.06.2010
Сообщений: 21

Добрый день!
При обследовании б/у ферм из ГСП пролетом 18м типа "молодечно" (с.1.460.3-14), выявлен повторяющийся дефект (процентов 10 из всех ферм): четвертый с края раскос (Р4 на схеме) ближе к нижнему поясу имеет выпуклую форму, на некоторых фермах в плоть до того, что труба имеет круглое сечение. Как эксплуатировались фермы не известно, но еще каких либо следов перегруза нет. Первое, что пришло на ум - это результат попадания воды в раскос и последующего замерзания. Но раскосы заварены герметично, и вряд ли подобная ситуация могла произойти одновременно в 10-15 фермах в одном и том-же месте.
В то же время раскос по схеме сжатый, возможно ГСП именно таким образом начинает терять устойчивость при перегрузе?
Информации по дефектам ферм из ГСП крайне мало, буду признателен услышать Ваше мнение по поводу данной ситуации.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: pic.jpg
Просмотров: 331
Размер:	346.1 Кб
ID:	194497  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0308-1.jpg
Просмотров: 564
Размер:	858.7 Кб
ID:	194498  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0370-1.jpg
Просмотров: 478
Размер:	914.3 Кб
ID:	194499  

Просмотров: 10198
 
Непрочитано 10.10.2017, 12:01
| 1 #41
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Hasan Посмотреть сообщение
Да это вода оставалась 100%. При сборке ферм туда попала. Мне много таких попадалось и в этажерках и в фахверках и в фермах. Правильно сказали выше - нет входного контроля. И выпучивает их в том месте где вода скапливалась.
Тогда надо было специально исключительно в Р4 ее наливать.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 12:08
1 | 1 #42
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Бармаглотище, а это не потеря местной устойчивости элемента?
Да не похоже. Выше уже писали про "выгнутости" и "впуклости".
И еще.
На одном фото "выпуклость" на "нижней" полке, сварной шов - на "боковой". А на фтором фото сварной шов тоже на боковой.. Но и выпуклость, вроде бы, тоже на боковой.
Offtop: Спилберг? Нипаняяятна.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.10.2017 в 12:15.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 12:29
#43
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
ГСП с "выпученной" стенкой работает на сжатие лучше, чем "ровная".
О! Гениально!
Когда лучше работает? Когда изготовлена изначально или когда "потекла" под нагрузкой?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 12:43
#44
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 948


А каким образом в замкнутый раскос может попасть вода? (В верхний пояс понятно, если, например, на него саморезами крепится профлист). Варили ферму под открытым небом и оставили ее надолго недоваренную при сильном дожде?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 12:50
#45
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
О! Гениально!
Когда лучше работает? Когда изготовлена изначально или когда "потекла" под нагрузкой?
"потекла под нагрузкой" применительно к стержневому элементу...
Гениально!
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 12:55
#46
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
"потекла под нагрузкой" применительно к стержневому элементу...
Гениально!
Именно так.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 13:04
#47
clerical


 
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 176


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А каким образом в замкнутый раскос может попасть вода? (В верхний пояс понятно, если, например, на него саморезами крепится профлист). Варили ферму под открытым небом и оставили ее надолго недоваренную при сильном дожде?
если при сборке повредить (зачисткой, сваркой и т.п) стенку пояса вся вода уйдет в раскос. 100 раз такое видел
clerical вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 13:17
#48
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Похоже на потерю местной устойчивости.

----- добавлено через 42 сек. -----
Или вода.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 14:24
1 | #49
Bunt


 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 102


1 форма потери устойчивости относительно короткой (H/b=10) квадратной трубы при продольном сжатии.
Такого раздувания и подавно нет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ГСП.PNG
Просмотров: 124
Размер:	24.3 Кб
ID:	194548  

Последний раз редактировалось Bunt, 10.10.2017 в 14:29.
Bunt вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 15:04
#50
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 948


Цитата:
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
1 форма потери устойчивости относительно короткой (H/b=10) квадратной трубы при продольном сжатии.
Такого раздувания и подавно нет.
На мой взгляд некорректно смоделировано, выкружка не учтена, думаю, она многое может изменить.

Цитата:
Сообщение от clerical Посмотреть сообщение
если при сборке повредить (зачисткой, сваркой и т.п) стенку пояса вся вода уйдет в раскос. 100 раз такое видел
Не понимаю. Повредить стенку пояса в месте сопряжения с раскосом, да так, чтобы повреждение оказалось сквозным?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 23:05
#51
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Условие обеспечения местной устойчивости.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2017-10-10-23-02-56.png
Просмотров: 83
Размер:	256.0 Кб
ID:	194578  
BYT вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 23:26
#52
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Действуй в запас.
Возможно был перегруз, видимые остаточные напряжения остались, невидимые могут присутствывать.
Испытание расчетной нагрузкой либо выкинуть.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2017, 06:31
#53
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от clerical Посмотреть сообщение
если при сборке повредить (зачисткой, сваркой и т.п) стенку пояса вся вода уйдет в раскос. 100 раз такое видел
тогда это бы хаотично наблюдалось на разных раскосах
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Дефект сжатого раскоса. Ферма 18м "молодечно" с.1.460.3-14

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов ZeroLine Металлические конструкции 1316 21.03.2019 23:06
Ферма "Молодечно" 24м. Монтажный стык в нижнем поясе. ИГС Металлические конструкции 68 04.06.2015 09:24
Может ли ферма 18 метровая ферма весить 800-900 кг? Andrew748 Металлические конструкции 9 14.09.2013 17:24
В чем может быть причина прогиба сжатого раскоса стальной фермы??? student12 Обследование зданий и сооружений 12 16.10.2012 10:32
КМ Ферма и фасонки Азаматик Разное 19 20.09.2009 15:27