| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите выдержит ли профильная труба нагрузку от вертикального аппарата

Подскажите выдержит ли профильная труба нагрузку от вертикального аппарата

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.10.2017, 23:34 #1
Подскажите выдержит ли профильная труба нагрузку от вертикального аппарата
hersir
 
Регистрация: 18.10.2017
Сообщений: 5

Имеется аппарат весом в 12 тонн.
Необходимо разработать к нему опору и металлоконструкцию под нее.
Металлоконструкцию предлагается выполнить из профильной трубы 100х100х4.
Выдержит ли такая труба такую нагрузку, можно ли как то дополнительно усилить опоры?
Скриншот упрощенной конструкции снизу
[IMG][/IMG]

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.10.2017 в 11:46.
Просмотров: 4747
 
Непрочитано 19.10.2017, 08:45
| 1 #2
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Выдержит, но сама рама неустойчива.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 08:56
| 3 #3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,002


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
сама рама неустойчива
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10218647.png
Просмотров: 207
Размер:	37.4 Кб
ID:	194884  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 09:39
| 2 #4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Стойки в углах и подкосы вместо стоек.

----- добавлено через 54 сек. -----
А... Не заметил у wvovanw, исправления. Да, нормально.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 09:55
#5
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Стойки в углах и подкосы вместо стоек.
Крайне нерациональная схема. Нулевые стойки + нулевые ригели + в два раза больше количество сжатых элементов + больше длина сжатых элементов + распор на фундамент.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 09:56
#6
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


ZVV, Ваше предложение, коллега?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 10:05
#7
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,198


Размеры надо.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 10:06
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Крайне нерациональная схема.
Зато нет изгиба - проще узлы. И на горизонтальную нагрузку будут работать и стойки и ригели.
Можно попробовать круговую балку. Но это, если нет горизонтальной нагрузки.
Проще всего оставить одни только стойки. В первоначальной схеме "ригели" явно лишние.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 10:17
#9
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от hersir Посмотреть сообщение
Имеется аппарат весом в 12 тонн.
Необходимо разработать к нему опору и металлоконструкцию под нее.
Металлоконструкцию предлагается выполнить из профильной трубы 100х100х4.
Выдержит ли такая труба такую нагрузку, можно ли как то дополнительно усилить опоры?
Скриншот упрощенной конструкции снизу
[IMG][/IMG]
Товарищ,

1. Уберите эту "чудо рамку" (если она не нужна из других технологических соображений);
2. Вместо 4-х стоек сделайте 3-и;
3. Если высота стоек до 2-х метров, Ваша труба выдержит;
4. Сделайте нормальный жесткий узел в основании колон.
5. Все предпосылки сделаны из условия, что нет динамики и отдельных горизонтальных усилий (ветер, вибрации и т.д.)
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.

Последний раз редактировалось Snajper, 19.10.2017 в 10:27.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 10:41
#10
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
ZVV, Ваше предложение, коллега?
Вариант 1. Только защемленные в основании стойки.
Вариант 2. Стойки под опорами и к ним подкосы. Без ригелей.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2017, 11:29
#11
hersir


 
Регистрация: 18.10.2017
Сообщений: 5


Ситуация осложняется тем, что в аппарате находится мешалка, будут вибрации. Квадрат вокруг - это основа площадки обслуживания.
Высота вертикальной балки - 1100мм, высота аппарата ~3000м, диаметр = 1900мм .
После работы скину еще вариант доработанный.
Спасибо за ответы

----- добавлено через ~6 ч. -----
Переделал опоры, имеет ли право на существование?
Нижний лист 20 мм + по 4 анкерных болта в опору

hersir вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 18:15
#12
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от hersir Посмотреть сообщение
Переделал опоры, имеет ли право на существование?
Очень живо напоминает избушку на курьих ножках.
А если на секунду допустить, что ваш аппарат установлен на фундамент, выполненный ниже уровня земли, тогда что? Допустим устраивается железобетонный колодец глубиной 2 м и в него ставят аппарат. Про железобетонные сборные кольца колодцев слышали? Просто вкапываются в землю 2 или 3 таких кольца и делается колодец с жб днищем. И тогда не нужны вот все эти ваши площадки. Аппарат возвышается над землей на 1 м и рабочие спокойно ходят вокруг него.
Аппарат где стоит? В чистом поле или в здании?
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2017, 18:24
#13
hersir


 
Регистрация: 18.10.2017
Сообщений: 5


В здании. Площадка должна быть, по заданию
hersir вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 18:55
#14
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 963


Я бы посоветовал отделить площадку обслуживания от мешалки, сделать независимые конструкции.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 08:07
| 1 #15
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,002


Цитата:
Сообщение от hersir Посмотреть сообщение
Переделал опоры, имеет ли право на существование?
я сделал бы вот так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 126
Размер:	54.7 Кб
ID:	194913  

Последний раз редактировалось wvovanw, 20.10.2017 в 08:26.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 09:52
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Отделить площадку от агрегата.
Площадка - обычная балочная клетка.
Если не отделять, не пройдёт по СаНПиНу.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 10:03
| 1 #17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Еще вариант. Все узлы, в т.ч. базы, шарнирные. Связи - растянутые. Минимум расхода стали при максимуме алаберности изготовления. Аппарат участвует в жесткости.
Стойки из трубы 80х80х3 или б/у НКТ ф76. Опорные пластины из листа 10х100х200 с двумя анкерами М16х100. И т.д....
По СанПиНу не пройдет, если ускорения от вибрации превыше величины Х. Велична Х на данном этапе неизвестна. Если там бухтят малооборотной мешалкой, то нет вибрации.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опора.jpg
Просмотров: 109
Размер:	102.1 Кб
ID:	194914  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите выдержит ли профильная труба нагрузку от вертикального аппарата

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какую нагрузку выдержит закладная? dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 9 22.04.2018 11:36
Скажите пожалуста какую максимальную нагрузку выдержит балачная плита перекрытия Витамин Железобетонные конструкции 3 08.11.2013 20:32
Дренажная труба - выдержит ли засыпку толщиной 14м? Сергей Юрьевич Конструкции зданий и сооружений 47 13.10.2013 17:50
Подскажите, пожалуйста, по какой схеме считать снеговую нагрузку на ферму с треугольным фонарем know Металлические конструкции 7 13.03.2013 19:28
Сколько выдержит квадратная труба на разрыв RoNeX Металлические конструкции 22 10.03.2013 08:20