17.11.2017, 20:22 | #1 | |
Что такое «спаренные» анкерные болты?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 5872
|
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Да это все равно при каком расстоянии. Спаренные болты сидят на общей анкерной плите. Всё. Точка.
Читайте СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий" Приложение Г таблица Г.1 . А к этой таблице есть примечание: "Примечание - В случае конструктивного объединения анкеров в анкерную группу общей анкерной плитой допускается уменьшать расстояние между анкерами и глубину заделки их в бетон по результатам расчета на вырывание всей анкерной группы." А между АБ с отгибами минимальное расстояние не 8 а только 6d. Не устраивает? Делайте разбежку по глубине. Там принцип тот же, что и при анкеровке арматуры в ЖБК. Представьте себе, что надо заанкерить соседние стержни. И что в этом такого нового? Если вы болты поставите вплотную, то вы на них ни шайбы, ни гайки не наденете. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- - для анкеровки разбежка разве требуется как для нахлёстки? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
А как вы предлагаете определять, что болты спаренные? Для меня признак спаренных болтов - наличие общей анкерной плиты. Нет, не все. Как законструируете - так и будет. Нахлестка - это одно. А простая анкеровка (в бетонном массиве) - это другое. Есть длина анкеровки в бетоне, а есть длина нахлеста при соединении арматуры внахлестку без сварки. Это разные вещи. Разбежка требуется и при нахлестке, и при анкеровке. Ну или принимайте увеличенную длину анкеровки. И что в этом такого нового? Последний раз редактировалось Leonid555, 20.11.2017 в 13:47. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Тот же, по которому вопрос задан - Пособие. В том же пункте, по которому вопрос, написано, что анкерная плита спаренного болта должна быть такая-то. U-образный предмет, насколько я понимаю, не имеет плиты. А значит и не подпадает под пункт 3.24 Пособия.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
В действующем ГОСТ 24379.1-2012 "Болты фундаментные. Конструкция и размеры" нет конструкций U-образных фундаментных болтов.
СП 16.13330.2012 "Стальные конструкции" требует применять фундаментные болты именно по ГОСТ 24379. Можно самому придумать много конструкций фундаментных болтов. Но потом никому не докажешь, что их применение правомерно, т.к. они не по ГОСТ. (Эксперт будет просто смотреть на вас оловянными глазами и тыкать кривым пальцем в СП и ГОСТ.) Цитата:
Снимать штаны перед дефекацией или нет - это ваше личное дело. (При условии, что это именно ваши штаны!) Некоторые штаны и вовсе не снимают (например - бомжи). А некоторые и вовсе штанов не имеют, т.к. носят юбки (например - шотландцы). Последний раз редактировалось Leonid555, 21.11.2017 в 13:04. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Именно такими.
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Такие болты применяются для крепления оттяжек опор ВЛ к цилиндрическим ж/б анкерам через металлические полухомуты. Об этом в СП 16.13330 идёт речь. Соответственно у U-образных болтов нет ничего общего со спаренными болтами и закреплением в монолитных железобетонных фундаментах.
|
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200
|
Коэф. m2 учитывает марку стали болта для того, чтобы болт разрушался по стали, а не по бетону при полной нагрузке. Глубина анкеровки болта по сп 43 определяется из условия, что при перегрузке болт лопнет по стали. По идее в нормах должен был бы быть m3- коэф. использования несущей способности болта, который при неполном нагружении позволял бы снижать анкеровку.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Дополню тему величайшим вопросом современности.
Что такое анкерная плита спаренных болтов ? Кореш, не получится. Там же предзатяг вроде 90%.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Допустимо ли заменить оцинкованные болты из углеродистой стали на болты из нержавейки? | UPAH | Металлические конструкции | 24 | 07.12.2015 15:15 |
Паспорт на анкерные фундаментные болты | kbsaratov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 16.07.2014 03:40 |
Как подобрать анкерные болты по серии 1.424.3-7 выпуск 1 | black_orchid | Металлические конструкции | 8 | 23.06.2013 13:25 |
Нужно ли рассчитывать анкерные болты на срез при проектировании рекламного баннера? | Olga_Olga | Металлические конструкции | 6 | 17.05.2013 05:11 |
Анкерные болты ГОСТ | Тихий | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 16.04.2013 12:39 |