07.11.2009, 19:01 | #1 | |
Необходим ли поверочный расчёт фахверка с трещиной?
на любимой работе
Казань
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 117
|
||
Просмотров: 2315
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
а как они эту колонну будут поднимать из положения лежа? поди накинут строп на верх колонны и поднимут? вот тут-то трещина и даст себя знать. я бы такую колонну забраковал бы. либо усиливать локально металличекой обоймой - по расчету принимать сечения.
|
|||
|
||||
на любимой работе Регистрация: 10.10.2006
Казань
Сообщений: 117
|
Думаю, монтировать будут как обычно.
Я вот не понимаю как могла возникнуть такая трещина. Фахверк же работает на изгиб как балка (от давления ветра), то есть и армирование на это воздействие подбирается, почему же поперечное сечение не выдержало даже собсвенный вес колонны. Вот если на вскидку, то согласно "Рекомендациям по усилению и ремонту строительных конструкций инженерных сооружений", если предельно допустимое значение ширины раскрытия поперечных (горизонтальных) трещин более 0,5, то получается, что категория 5 - аварийное состояние колонны. Но это без расчёта. То есть логично поддержать Ваше, Forrest_Gump, мнение: забраковать колонну, либо "усиливать локально металличекой обоймой". А где можно посмотреть такой расчёт? Последний раз редактировалось OlegVR, 07.11.2009 в 19:38. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
ну почему трещина возникла - можно только гадать.
плиты перекрытия тоже рассчитываются как изгибаемые элементы, но также легко трещат при неправильном складированиию. про расчет усиления - ищите литературу по усиления (точно есть в местном download). и придется делать два расчета - на монтажные нагрузки и на обычное сочетание (когда колонна стоит в проектном положении). |
|||