Необходим ли поверочный расчёт фахверка с трещиной?
OlegVR
 
на любимой работе
 
Казань
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 117

Здравствуйте!

Возникла такая ситуация: из-за неправильного складирования (по словам прораба) в 12-и метровой фахверковой колонне строящегося пром.цеха возникла поперечная трещина примерно в середине колонны. С одной строны ширина раскрытия 1,5мм, с другой - 0,4мм. Колонна ещё не смонтирована.

Подскажите пожалуйста, критичным ли является данное повреждение? И каким расчётом это можно обосновать и нужен ли вообще расчёт?

Думаю, монтировать можно, а после заделать трещину полимер раствором.
Просмотров: 2315
 
Непрочитано 07.11.2009, 19:05
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


а как они эту колонну будут поднимать из положения лежа? поди накинут строп на верх колонны и поднимут? вот тут-то трещина и даст себя знать. я бы такую колонну забраковал бы. либо усиливать локально металличекой обоймой - по расчету принимать сечения.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2009, 19:19
#3
OlegVR

на любимой работе
 
Регистрация: 10.10.2006
Казань
Сообщений: 117


Думаю, монтировать будут как обычно.

Я вот не понимаю как могла возникнуть такая трещина. Фахверк же работает на изгиб как балка (от давления ветра), то есть и армирование на это воздействие подбирается, почему же поперечное сечение не выдержало даже собсвенный вес колонны.

Вот если на вскидку, то согласно "Рекомендациям по усилению и ремонту строительных конструкций инженерных сооружений", если предельно допустимое значение ширины раскрытия поперечных (горизонтальных) трещин более 0,5, то получается, что категория 5 - аварийное состояние колонны. Но это без расчёта.

То есть логично поддержать Ваше, Forrest_Gump, мнение: забраковать колонну, либо "усиливать локально металличекой обоймой".

А где можно посмотреть такой расчёт?

Последний раз редактировалось OlegVR, 07.11.2009 в 19:38.
OlegVR вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2009, 19:29
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


ну почему трещина возникла - можно только гадать.
плиты перекрытия тоже рассчитываются как изгибаемые элементы, но также легко трещат при неправильном складированиию.
про расчет усиления - ищите литературу по усиления (точно есть в местном download). и придется делать два расчета - на монтажные нагрузки и на обычное сочетание (когда колонна стоит в проектном положении).
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2009, 19:39
#5
OlegVR

на любимой работе
 
Регистрация: 10.10.2006
Казань
Сообщений: 117


Спасибо. Эх, похоже придёться делать расчёт с усилением