Какие типы лестниц и административно-бытовые помещения в здании категории А?
Регистрация: 28.09.2011
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 5979
|
|
||||
Регистрация: 09.11.2009
Сообщений: 54
|
что вы имели ввиду спрашивая какие адм-быт помещения в здании кат.А?
в производственных и складских зданиях класса Ф5.1 или Ф5.2 по пожарной безопасности 6.40* В зданиях высотой более 28 м, а также в зданиях класса Ф5 категорий А и Б следует предусматривать незадымляемые лестничные клетки, как правило, типа Н1. Допускается: в зданиях класса Ф5 категорий А и Б предусматривать лестничные клетки типов Н2 и Н3 с естественным освещением и постоянным подпором воздуха; |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2011
Сообщений: 6
|
Справедливо замечено.
Собственно, хотелось бы уточнить, исходя из чьего-нить опыта проектирования таких зданий, в т. ч. в аспекте прохождения экспертизы и нормативного обоснования проектных решений, т. к. всегда есть нюанс. 1. Например: СП 1.13130.2009, п. 4.4.12 "В зданиях высотой более 28 м, а также в зданиях класса Ф5 категорий А и Б следует предусматривать незадымляемые лестничные клетки, как правило, типа Н1. Допускается: … в зданиях класса Ф5 категорий А и Б предусматривать лестничные клетки типов Н2 и Н3 с естественным освещением и постоянным подпором воздуха; ..." СП 1.13130.2009, п. 9.1.6 "При устройстве в зданиях категорий А и Б лестничной клетки типа Л1 выходы в поэтажный коридор из помещений категорий А и Б должны предусматриваться через тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха." Какое-то противоречие между пунктами… Л1 принципиально отличается от незадымляемых ЛК по классификации ФЗ-123, ст. 40. Или мне не известна нормативная возможность устройства лестничной клетки Л1 в здании кат. А? Здание Ф5.1, II степени огнестойкости, и, допустим, - С0. 2. Что касается адм. – бытовых: Гардеробная, душевая при ней (1 сетка), уборная (1 унитаз+1 умыв.), комната приема пищи - могут быть размещены рассредоточенно в здании кат. А в соответствии с п. 6.1.19 СП 4.13130? Или обязательно должны быть размещены в пристройке или вставке(встройке) с выделением этой части (пристройки, вставки, встройки) противопожарными стенами 1-го типа и перекрытиями 1-го же типа в соответствии с п. 6.1.20-6.1.22 того же СП? И с уже дальнейшей трактовкой этой пристройки, вставки(встройки) как пожарного отсека (Ф...?) с устройством своих эвакуационных выходов? При списочной численности 13 чел., 4 – в макс. смену, из них - трое с гр. произв. процессов 1а? Площадь этажа без выделения - менее 300 м2, - хватает одной ЛК. По составу-то помещения только бытовые, кроме комнаты приема пищи… возможно предусмотреть место приема этой пищи в помещениии гардеробной или производственном с устройством естеств. освещения? Или я неправ? Вернее, как правильно? Заранее благодарен за интерес, участие и ответы . Последний раз редактировалось top999, 28.09.2011 в 16:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 645
|
1. По лестнице:
СП 1.13130.2009 п. 4.4.10 "Лестничные клетки типа Л1 могут предусматриваться в зданиях всех классов функциональной пожарной опасности высотой до 28 м" Для категории А - с учетом п. 9.1.6, т е через тамбур-шлюз с постоянным подпором воздуха. Выбирать Вам либо Л1 с тамбуром, либо Н1 (Н2, Н3). При чем, разница между Н3 с естественным освещением и постоянным подпором и Л1 с тамбур-шлюзом с постоянным подпором похоже только в названии... 2. По бытовым: Помещения, которые допускается размещать согласно п. 6.1.19, четко перечислены в этом самом п. 6.1.19. Гардеробную и комнату приема пищи обязательно нужно выделять противопожарными преградами и обеспечивать самостоятельным выходом. При чем, при категории А допускается только в пристройке. Вставки и встройки допускаются только для категорий В, Г, Д. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2011
Сообщений: 6
|
Цитата:
п. 4.4.12 регламентирует в зданиях кат. А наличие только незадымляемых ЛК! Цитата:
... Самостоятельный выход для этих помещений - с этажа? или через отдельную лестницу? т. е. через отдельную и будет отличаться от вставки(будет пристройкой) - при отделении стеной 1-го типа... ... Нет ли где-нить прямого запрета на размещение бытовых во встройке (вставке) здания кат. А? кроме разрешительной формулировки п. 6.1.21 для зданий В-Г-Д? Необходимо обоснование для устройства именно пристройки из-за двух (либо одного - при размещении в гардеробной места приема пищи) помещений. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 645
|
Фразы "следует предусматривать", "как правило" и пр. указывают на рекомендательный характер. То, через что не перешагнешь, подчеркивается словом "должен", "должна", "должны". Иначе зачем п. 9.1.6?
Гардеробную с душевыми Вы вряд ли сможете отнести к Цитата:
Комната кладовщиков, где комп стоит и диванчик, в складе под формулировку 6.1.19 подходит, а гардеробная с душем - нет. А без гардеробной в промке никак нельзя. Без душевой некоторые группы производственных процессов обойтись могут. В личной практике со зданиями категории А сталкиваться не приходилось. Помещения такой категории бывали. Гардеробную с отдельным выходом и противопожарными перегородками приходилось делать даже при цехе, в 100 кв. м, отдельно стоящем, по производству туалетной бумаги, с персоналом в 6 человек (3 или 4 в смену). Причем Заказчик даже пытался обоснования заказать с учетом пож. рисков у специалистов, оказалось намного проще выгородить, организовать эвакуацию самостоятельную, и дверь пожарную между гардеробной и цехом поставить (из-за этой двери и бились. Дверь дорогая, но не ставить ее еще дороже). Прямого запрета, кроме п. 6.1.21 не припоминаю. Самостоятельный выход для встройки, вставки, пристройки - по всем правилам, как для отсека пожарного. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях | FRAER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 22.07.2015 15:09 |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 28.03.2013 08:10 |
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос. | Chumazik | Пожарная безопасность | 5 | 07.03.2012 15:50 |
Санитарно-бытовые помещения в пром. здании. Какие сделать стены и покрытия в этих помещениях? | Mila | Архитектура | 7 | 18.03.2011 08:39 |