Непрочитано 18.04.2018, 14:22 #1
Как отказаться от рассмотрения варианта моста из балок многофункционального назначения Союздорпроект
SemenK
 
Москва
Регистрация: 30.06.2015
Сообщений: 85

SemenK вне форума Вставить имя

Здравствуйте, Уважаемые!
Сейчас проходим экспертизу (ГГЭ), в проекте было представлено два варианта:
1. Сборняк темп. неразрезное ПС(балки по типовому 3.503.1-81)
2. СТЖБ

Эксперт пишет замечание: "Не рассмотрен вариант моста с многофункциональными балками пролетного строения по рабочим чертежам ОАО Союздорпроект, с расстоянием между балками до 2,35 м"

Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста, как отказаться от рассмотрения варианта моста из балок многофункционального назначения Союздорпроект с расстоянием между балками до 2,35 м?
Просмотров: 1835
 
Непрочитано 18.04.2018, 15:12
#2
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 740


Отказаться от рассмотрения предложенного экспертизой варианта сложно, т.к. он вообще-то экономичнее, чем 3.503.1-81.
Вложения
Тип файла: pdf 05TS116.pdf (1.32 Мб, 94 просмотров)
Альф вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2018, 15:48
#3
SemenK


 
Регистрация: 30.06.2015
Москва
Сообщений: 85


Цитата:
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Отказаться от рассмотрения предложенного экспертизой варианта сложно, т.к. он вообще-то экономичнее, чем 3.503.1-81.
Натыкался на данную статью.
Но все же не хочется покупать данный типовой т.к. сборные ЖБ мосты нам не так часто приходится проектировать
SemenK вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 18.04.2018, 16:04
#4
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 740


Если что-нибудь придумаете - напишите. Может быть пригодится. Раньше покупали типовые не задумываясь, а в кризис "жаба душит".
Альф вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 18.04.2018, 16:11
| 1 #5
Вольный

Инженер-строитель
 
Регистрация: 19.12.2003
Москва
Сообщений: 27


у "Союздорпроекта" разве есть действующие общеупотребительные типовые?
Мне казалось что они сейчас привязывают конструкции пролетов из тавровых балок строго к определенным объектам, прописывая объект во всех титулах и штампах привычных "типовых" альбомов. Балки "мкадовские", балки "сочинские" и.т.п.
Вольный вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 18.04.2018, 16:17
1 | 1 #6
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 976


Цитата:
Сообщение от SemenK Посмотреть сообщение
Но все же не хочется покупать данный типовой
Такого типового нет.
"Многофункциональные балки" - условное название балок проектировки СДП, отличающихся от типового 3.503.1-81 увеличенной толщиной плиты, стенки и длиной утолщенных участков на торцах.
Теоретически проектируются на каждый объект индивидуально в зависимости от нагрузок и компоновки габарита пролетного строения. Практически можно обратиться на любой завод ЖБК, у которого есть эта многофункциональная опалубка и они подскажут по каким альбомам они балки производят и сколько и кому платить за использование (и надо ли платить)

Цитата:
Сообщение от SemenK Посмотреть сообщение
Сборняк темп. неразрезное ПС(балки по типовому 3.503.1-81)
А это вообще не вариант. На современные нагрузки не рассчитаны.
Дорабатывать/усилять надо. Проще многофункциональные.
TK вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 18.04.2018, 18:14
#7
sirBolton


 
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
А это вообще не вариант. На современные нагрузки не рассчитаны.
Дорабатывать/усилять надо. Проще многофункциональные.
А надо ли прям серьезно дорабатывать? если уменьшить шаг балочек, ширину плиты, то и дорабатывать больше ничего, поди, не придется...
sirBolton вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 18.04.2018, 19:43
1 | 1 #8
AlexKniga


 
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от sirBolton Посмотреть сообщение
А надо ли прям серьезно дорабатывать? если уменьшить шаг балочек, ширину плиты, то и дорабатывать больше ничего, поди, не придется...
Ты на поперечку посчитай и увидишь насколько всё серьезно.

Лучший ответ уже дали — иди на завод ЖБИ. В неглавгос, по слухам, прокатывали прайс-листы с нагрузками от завода.
AlexKniga вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2018, 20:50
#9
SemenK


 
Регистрация: 30.06.2015
Москва
Сообщений: 85


Цитата:
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Если что-нибудь придумаете - напишите.
Придумывать ничего не стали.

Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Практически можно обратиться на любой завод ЖБК, у которого есть эта многофункциональная опалубка и они подскажут по каким альбомам они балки производят и сколько и кому платить за использование (и надо ли платить)
Сделали как посоветовал уважаемый TK

Всем спасибо за советы!
SemenK вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как отказаться от рассмотрения варианта моста из балок многофункционального назначения Союздорпроект

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема.Моделирование скрытых балок? ArtemS Расчетные программы 58 19.05.2017 16:43
Машинное помещение лифтов и помещение общественного назначения АВВ Архитектура 48 14.03.2016 15:30
Как устроить продольный уклон покрытия моста с минимальным увеличением нагрузки нагрузки на балки? yelenko Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 24 30.05.2013 06:52
Как правильно вычислить ветровую нагрузку вдоль моста? МишаИнженер Конструкции зданий и сооружений 7 30.07.2012 10:32
Расчетная длина и гикость арки арочного моста pawyndel Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 17.07.2012 11:39

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||