Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой фундамент подобрать под склад высотой 12 метров 130х30, если пол нужно поднимать на высоту 1,2 метра от уровня земли?

Какой фундамент подобрать под склад высотой 12 метров 130х30, если пол нужно поднимать на высоту 1,2 метра от уровня земли?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.02.2012, 15:31 #1
Какой фундамент подобрать под склад высотой 12 метров 130х30, если пол нужно поднимать на высоту 1,2 метра от уровня земли?
ermakov
 
Регистрация: 20.01.2012
Сообщений: 2

Какой фундамент подобрать под склад высотой 12 метров 130х30, если пол нужно поднимать на высоту 1,2 метра от уровня земли?
Геология не так важна, грунт самый обычный, глубина промерзания 1,6м. Каркас: металические колонны, покрытие - фермы.
Здание: склад готовой продукции класса "А" пятиярусного хранения на 10000 паллетомест.
Просмотров: 7878
 
Непрочитано 10.02.2012, 20:47
#2
Захар


 
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 16


реально и надежно запроектировать ростверковый фундамент по свайному основанию.
Захар вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 20:58
#3
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


сваи самые чувствительные к грунтам. ИМХО если нет геологии сваям путь заказан
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2012, 02:05
#4
iHard

ПГС
 
Регистрация: 11.02.2012
Киев
Сообщений: 80


Грунт самый обычный
Как так можно проектировать...
iHard вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2012, 02:14
#5
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Сделай монолитную плиту, с выпуском балок по краям наверх на нужную высоту, внутрь засыпешь грунт -щебенку-песок и льешь плиту пола, если геологии нет и навскидку сказать по той инфе что есть. Имхо плита толщиной 30-40 см, балки 40-45 см по толщине...
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2012, 04:09
#6
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


Делайте обычный столбчатый фундамент с подпорными стенами-цоколем по периметру.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 08:12
#7
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Цитата:
Сообщение от ermakov Посмотреть сообщение
Геология не так важна, грунт самый обычный, глубина промерзания 1,6м
в таком случае - фундамент тоже те так уж и важен ... делайте любой, заглубленный на 1.6))
niisk вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 09:56
#8
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Сделай монолитную плиту, с выпуском балок по краям наверх на нужную высоту, внутрь засыпешь грунт -щебенку-песок и льешь плиту пола, если геологии нет и навскидку сказать по той инфе что есть. Имхо плита толщиной 30-40 см, балки 40-45 см по толщине...
Кажется мне такой фундамент золотой будет (дешевле сваи обойдутся) при размере 130х30м.


Столбчтатый фундамент Это более правдоподобно (на мой взгляд)

Цитата:
Сообщение от ermakov Посмотреть сообщение
Геология не так важна, грунт самый обычный, глубина промерзания 1,6м. Каркас: металические колонны, покрытие - фермы.
Как понять не так важна??? какой грунт бывает самый обычный?? (может напомните или геолигию покажите) шаг колонн какой ???

Последний раз редактировалось Rizo, 13.02.2012 в 10:01.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 16:32
#9
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


studioserg: "Делайте обычный столбчатый фундамент с подпорными стенами-цоколем по периметру." - Сто процентов согласен.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 16:36
#10
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
studioserg: "Делайте обычный столбчатый фундамент с подпорными стенами-цоколем по периметру." - Сто процентов согласен.
часто такое встречается. Хотя по моему лучше склад опустить и сделать подьемники-площадки для разгрузки- загрузки автомобилей.
NIPIOLEG вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 18:34
#11
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


Цитата:
Сообщение от NIPIOLEG Посмотреть сообщение
лучше склад опустить и сделать подьемники-площадки для разгрузки- загрузки автомобилей.
можно, но

Цитата:
Сообщение от ermakov Посмотреть сообщение
если пол нужно поднимать на высоту 1,2 метра от уровня земли
то никак без подпорных стенок не обойтись.

Наверное склад категории не ниже В (В+), потому и требования такие.

В самых простых складах (почти сараях) пол устраивают на уровне земли - там такой вариант пройдет.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 18:46
#12
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Не нравится работа конструктора? хочется тупо рисовать в автокаде что скажут..
.. хотя каждому свое
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 20:34
#13
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Проще пол сделать "на уровне земли" и подъезд к рампам заглубить.

jtdesign на форуме  
 
Непрочитано 15.08.2012, 22:33
#14
SeverPos

проектирование
 
Регистрация: 12.03.2010
МО
Сообщений: 57


Хочу возобновить тему. У меня такая же ситуация. Тоже склоняюсь к подпорной стенке со столбчатым фундаментом. Вопрос, нужно ли связывать подпорную стенку с фундаментом? И на какую глубину закладывать подпорную стенку, наверное, нет смысла на глубину промерзания...
SeverPos вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2012, 14:16
#15
Кика

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от SeverPos Посмотреть сообщение
Вопрос, нужно ли связывать подпорную стенку с фундаментом?
Присоединяюсь к вопросу! Часто приходится использовать такое решение...Сам считаю что связывать необходимо. Вот только закладывать выпуски в проекте или пусть засверливаются по месту? делать и вертикальные и горизонтальные выпуски (из подколонника)?
Кика вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2012, 14:42
#16
SeverPos

проектирование
 
Регистрация: 12.03.2010
МО
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от Кика Посмотреть сообщение
Вот только закладывать выпуски в проекте или пусть засверливаются по месту?
Лучше в проекте конечно!
SeverPos вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2012, 14:51
#17
Кика

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 249


А как быть с горизонтальными выпусками из подколонника?Это какая возня с опалубкой....
Кика вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2012, 16:49
#18
SeverPos

проектирование
 
Регистрация: 12.03.2010
МО
Сообщений: 57


Смотря какая опалубка, если деревянная, то никаких проблем рассверлить отверстия под арматуру. По крайней мере видел так подколонники столбчатых фундаментов связывали строители с монолитным цоколем.
Вот только в случае склада на насыпном основании можно ли применять такую схему? Вместо цоколя подпорную стенку? Или их работа должна быть отдельно друг от друга?

И вообще, очень часто вижу что такие склады все чаще и чаще появляются в России, где пол поднят по разгрузку фур на 1,2-1.4м, только как решаются такие фундаменты никак не могу найти, хоть где почитать.

Последний раз редактировалось SeverPos, 17.08.2012 в 16:57.
SeverPos вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2012, 17:07
#19
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от Кика Посмотреть сообщение
А как быть с горизонтальными выпусками из подколонника?Это какая возня с опалубкой....
Offtop: горизонтальные выпуски, о ужас! фото
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2012, 18:02
#20
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


может проще площадку разгрузки фур опустить на 0,9 м и выполнить дренаж
а пол склада поднять на 0,3 м
ну и фундаменты обычные и минимум земляных работ
в общем по ситуации...
olf_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой фундамент подобрать под склад высотой 12 метров 130х30, если пол нужно поднимать на высоту 1,2 метра от уровня земли?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск