06.03.2013, 10:11 | #1 | |
И как же все таки быть с этими монолитными поясами?
Инженер-конструктор ПГС
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 110
|
||
Просмотров: 5588
|
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
Под мон плитой мон. пояс - не нужен. Плита - на всю ширину кладки - и так все распределит. А перемычки над проемами - ну да, а как же еще- кладку над проемом держать и плите помогать. Какие обоснования нужны?
правда, узелок не смотрел - выкладывайте картинкой, желательно легкой) |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 110
|
обоснуйте свой ответ литературой, я же попросил. я так тоже могу написать.
а в противовес написанного вами могу добавить что у плиты нет жесткого закрепления и пролет у нее 7 м, деформации все равно будут, в следствии чего нагрузка придет на внутренний край стены, а монолитный пояс это компенсирует. Цитата:
еще добавлю что максимально несущая перемычка (220х380) несет 7,2т/м, а у меня нагрузка на проемах выходит около 9 т/м следовательно нужно будет делать дополнительное усиление в перекрытии над этими самыми проемами. Последний раз редактировалось Dr.Smiley, 06.03.2013 в 11:06. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Монолитная плита, тоже самое что монолитный пояс+сборные плиты перекрытия, поэтому перемычки должны держать только вес до плиты перекрытия. Плита перекрытия будет воспринимать нагрузки от выше-лежащих этажей и передовать их на простенки (по логике да вроди плита по контуру опирается на кирпич, а под кирпичом перемычка с проемом, и на перемычку все это давит, но перемычка начнет прогинатся и в работу на изгиб включится сразу плита, которая это все воспримет, по аналогии с монолитным поясом)
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
1. в ваших познаниях ни на минуту не сомневаюсь, извиняюсь, если так показалось из ответа
2. Цитата:
3. Цитата:
3. странная нагрузка от кровли. Снег чугунный? Может что-то в конструкции кровли поправить? 4. да, сам это писал в первом посте, потом убрал, чтобы не углубляться в подробности |
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2013
Сообщений: 29
|
прибежали архитекторы и предложили вариант с увеличением этого монолитного пояса и объединить перемычки над окнами, в итоге получился пояс толщиной 400 мм
А сколько это удовольствие стоит? И кто это будет оплачивать? И ТЭП не зря же придумали умные люди! (Хотя архитекторам это по...) Сори за демагогию |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 110
|
в том то и дело что четких обоснований в литературе не нашел (не значит что их нет) и можно обосновать свое решение и так и так, мол плиты вполне достаточно и пояс не нужен, либо с точки зрения распределения нагрузок на стене от плиты при шарнирном опирании последней (теория пластин и оболочек сразу вспоминается вместе с сопроматом) по хорошему нужно ручками посчитать стенку на смятие и уже от этого сделать окончательный вывод.
где-то читал на форумах, что если пролет плиты свыше 6,0м пояс все таки лучше сделать, так спокойнее, но опять же без четких обоснований. Еще вот тут http://www.znaytovar.ru/gost/2/Rekom...i_po_te14.html есть в пункте 2.1.37 приписка "Завершающим этапом возведения типового этажа является устройство монолитного обвязочного пояса , выполненного в уровне каждого этажа или через несколько этажей , что устанавливается проектом" мы установили проектом что вот так нужно сделать, и я уверен что это более рационально нежели вариант без пояса. Я согласен что между первым и вторым этажом можно и без пояса обойтись, но вот верхний этаж... самое интересное что между первым и вторым этажом именно такое перекрытие они сделали без проблем и нареканий. а теперь вдруг захотели сделать по другому. Цитата:
А то что архитекторы предложили такой вариант, так в том даже плюс им же) ведь если бы мы делали монолитный пояс то получилось бы что сначала идут перемычки несущие и сразу же начинается пояс, и смысл в этом? Последний раз редактировалось Dr.Smiley, 06.03.2013 в 11:59. |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Помните, что коэф-т температурного расширения жб в 2 раза больше, чем у кирпича. Ваш монолитный пояс выломает торцевые стены - примеры такие в питере имеются
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 110
|
|
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
проблемные объекты типа вот таких: http://maps.yandex.ru/-/CVRhFUzA - перемычки над окнами лежат без зазоров по всей длине фасада
объект, на котором была авария по этой причине где-то в районе чернышевской (точнее не знаю) |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 110
|
Цитата:
мы удаляемся от темы. давайте по делу. пока никто весомых доводов не привел. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 110
|
все нормально, расчет дает добро. к тому же монолит до 9 метров при толщине 200 мм чувствует себя нормально. если опирание конечно балочное по 4-м сторонам
еще добавлю, что при расчете прогиб плиты получается примерно 20мм, следовательно на опоре подъем плиты тоже произойдет (очень явный и нужный пример для тех кто недопонял))) http://www.plam.ru/ctroitrem/konstru...i/GORD1020.png ), так как у нас шарнирное опирание, сразу же видно где у нас прикладывается нагрузка на стенах. А вот в случае с балкой происходит равномерное разгружение нагрузок от плиты и прочего пирога конструкций. думал думал, и наконец решил сделать письмецо вот с таким незатейливым расчетом, как по вашему нормально?)))) Последний раз редактировалось Dr.Smiley, 17.01.2020 в 16:13. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 110
|
а что по вашему этим самым ген подрядчикам мне ответить?
этот расчет только лишь показывает что при таких нагрузках все таки стоит сделать пояс иначе будут проблемы с кладкой. больше им не нужно. можно конечно сделать полный расчет со всеми выкладками и сборами нагрузок, а нужно ли? |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
|
|||
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
|
2 Dr.Smiley
Что-то я всей этой заумности не пойму... Из двухэтажного сарая с тривиальными пролетами проблемы создали с многостраничной перепиской! Судя по варианту 1 стена над оконным проемом + перекрытие + стена над перекрытием выполнены из монолитного железобетона: строителям легче повеситься, чем качественно выполнить эту конструкцию. Если они в чертежах увидели что-то подобное, то реакция их понятна (хорошо еще, что фейс не попортили). А если бы перекрытие было не монолитное, а из пустотных плит, ты их тоже опирал бы на всю толщину стены? И монолитный пояс бы делал? Не заморачивайся, армируй кладку в соответствии с требованиями каменного СНиПа и не морочь голову строителям. А вот перемычку считай и конструируй, поскольку типовой под такую нагрузку вряд ли найдешь, либо дели пролет простенком. По поводу коэффициента линейного расширения и проектируемого утепления... swell{d} прав и чего с ним спорить? Это на бумаге утеплитель что-то греет, а в процессе строительства кто его будет обогревать? Конструктор своим телом? А если в процессе эксплуатации заказчик обнищает и здание будет стоять без отопления? Тогда утеплитель ничего утеплять не будет и железобетон расширится на одну величину, а кирпичная кладка - на другую, в результате начнутся разрушения несущих конструкций. Короче: возьми голову в руки и переосмысли работу конструкций, после чего внеси в конструкции необходимые упрощающие коррективы. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |