13.12.2014, 14:17 | #1 | |
Как выглядит подключение труб к стояку в аксонометрии
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 2506
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Все 4 картинки неправильные. План - потому что стояки так "наискосок" не располагают. Соответсвенно и подключение неаравильное на схемах. Расположите стояки рядом у одной или другой стенки. И не врезайтесь в стояки "из-за стенки" - так не удастся приварить. Надо выходит рядом с трубой на расстоянии, позволяющем врезать прямой штуцер и отвод. Появятся дополнительные скобы и "утки" - без них не обойтись. И не надо врезаться в трубу в одной точке - надо делать врезки тройником, а не крестовиной на разных уровнях, и уж тем более не в двух плоскостях.
Учитывайте, что выведенные трубы пойдут не рядом по горизонтали, а одна под другой, по стене. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подключение к существующему стояку канализации | SDream | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 26.10.2013 10:32 |