Масса столба 7 т и соответственно сила вдавливающая 7 т. Перерезывающая сила 3т. Они при расчёте не являются критическими силами.
Сейчас пришла мысль. Момент разложить на пару сил. Выдёргивающая сила стала равна 50т. Расчётное сопротивление арматуры А400 на разрыв 35кг/мм2. Получается что нужно сечение арматуры в 1430мм2. Выбрал ф14мм, т.к. армирование в фундаменте из 14 арматуры (не плодить номенклатуру). 1430/153=10 стрежней нужно по расчёту. Но разместив в теле фундамента получается 54. Не хочу рисковать. Глубину анкеровки принял по стандартной формуле. Ещё добавлю обойму из уголка L100*8 по рёбрам нового и старого фундамента. Можете покритиковать? Ещё вопрос по технологии. В теле старого фундамента будет 108 отверстий ф 18 мм. Как лучше сделать? Сразу после одного отверстия туда вставлять анкер? Или же сначала 108 отверстий и потом 108 химических анкеров? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Не ответил по поводу геологии. Внизу скальник, т.е. фундамент подошвой упирается в скалу, которую даже отбойниками не смогли взять. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Вертикальная 7 тонн, момент 60 тм?
Я предыдущее написал к тому, что раз уж на подошве старого не будет отрыва, то уж в метре наверху тоже скорее всего не будет, а если и будет небольшое усилие, то оно воспримется адгезией, арматуру конструктивно. ----- добавлено через 40 сек. ----- Проверили старый фундамент на отрыв подошвы? |
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 476
|
уверен что он крутящий? 60 т*см? 60 т*мм?
уверен в опрокидывании? Если момент все же не крутящий и все же 60 т*м, стоит изучить СП 22.13330 пункт 5.6.27 |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 6
|
Момент опрокидывающий. Извиняюсь что не правильно прописал.
Про пункт 5.6.27 СП 22.13330 знаю. Вопрос не в этом. А как мне объединить новый и старый ростверк в одно целое, чтобы они работали как одно целое? Хотелось бы критике. Т.к. остался я один конструктор на всю фирму. А поговорить теперь не с кем. А объект сложный. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Ну может и очевидные вещи...
У вас наверное не целиком дано сечение, а в основании развитая подошва, иначе куда уйдут эти тонны и метры. Раз вы не уверены в расчетах это значит что вы не знаете РСН? Иначе в чем вопросы по расчету армирования?, тут правда весь вопрос в анкеровке. Поэтому вариант с обвязкой кажется оправданным, особенно если есть за что закрепить снизу. В общем я убежден, что прежде надо законструировать, потом считать... Мб есть ещё более рациональные решения, вы дайте развернутое описание, и больше чертежей, и РСН тоже. ... Ещё раз прочитал... Выдергивающая 50 тонн? А, это наверное при переводе момента к паре сил... Как вы нашли плечо непонятно, учтена ли продольная сила тоже. Тут проще посчитать как сжато-изгибаемый элемент в любом калькуляторе... Определили 10д14, потом 54 (это 10*4 с запасом?) Потом уже 108.... Кстати, если уж хотите получить красивые картинки для отчёта и обоснование - забейте в ндм эксельку от Тутанхамона (она есть в днл) сечение и напряжения. |
|||
|
||||
Если старый не опрокидывается, то и с новым ничего не случится. Никак не объединяйте, считайте старый фундамент очень толстой армированной подготовкой или искусственным скальным основанием со стальными включениями.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 6
|
ППР на столб.
Работы по установке ростверка. 1. Произвести тепляка вокруг фундамента. Работы будут производится при отрицательных температурах окружающего воздуха. 2. На верхнюю часть существующего ростверка нанести насечку (для лучшей адгезии старого и нового фундамента). 3. Произвести работы по установке 52 химических анкеров ф14мм Хилти, согласно каталога Хилти. 4. Получившуюся поверхность обгидроструить (обеспыливание с помощью мощного водяного насоса, а лучше профессиональную установку (ищите в Хабаровске)). Нет насоса водяного, значит обеспылить с помощью пылесоса. Но лучше обгидроструить, инфа есть в инете, т.к. удаляется даже мельчайшая пыль. 5. Данную поверхность обработать пенетроном (для улучшение адгезии старого и нового бетона). Можно заменить на более дешёвый аналог, но этот Пенетрон уже имеет авторитет в мире строительства и практики. 6. Монтаж опалубки под новый ростверк, высотой 1 м, как в КЖ к этому объекту. 7. Произвести монтаж всех арматурных элементов нового ростверка. 8. Залить бетоном В20, осуществить электропрогрев. 9. По всем рёбрам (нижним, вехрним, боковым) нового и старого ростверка сделать обойму из уголока L100*8. Будет 8 уголков (по низу и верху) длиной 2,5м и 8 вертикальных уголков по углам и середине ростверков длиной 1,9м. Более детально по длине уголков будет в альбоме КЖ. Данный ростверк будет испытывать: растягивающие и крутящие усилия! Швы должны быть выполнены очень качественно, т.к. они будут тоже работать. Высота сварных швов 8 мм. Чертежи пришлю позже. 10. Ростверк готов. Работы по монтажу столба. 1. Демонтаж старого опорного фланца. Можно провести плазменным резаком (инструмент - ручной плазменный резак с толщиной реза 12 мм, т.к. наш фланец 10мм). Резку производить по краю сварного шва, чтобы не нарушить целостность трубы ф530мм. 2. Демонтаж старых опорных фасонок. Можно провести плазменным резаком (инструмент - ручной плазменный резак с толщиной реза 12 мм, т.к. нашы фасонки 10мм). Резку производить по краю сварного шва, чтобы не нарушить целостность трубы ф530мм. 3. Верхний опорный фланец целый, его оставляем. Внесу изменения в проект КМ. Обязательно провести все замеры по результатам работы. 4. Посмотрел стык фланцев на отметке. +12.700. Вроде фланцы целые. Болты нужно заменить на марку 10.9, в количестве 8 штук. 5. Посмотрел стык фланцев на отметке. +24.400. Вроде фланцы целые. Болты нужно заменить на марку 8.8, в количестве 8 штук. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сцепление старого и нового бетона | Конструктор (не Lego) | Железобетонные конструкции | 8 | 15.04.2011 14:31 |
Объединение перемещений cтупеней фундамента. | РастОК | Лира / Лира-САПР | 22 | 20.01.2011 16:16 |
Распределение обязанностей(границы подряда) между Заказчиком и Генподрядчиком при строительстве РТП нового ? | drill_man | Инженерные сети | 1 | 02.10.2010 10:51 |
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента | ACAD | Основания и фундаменты | 2 | 02.06.2008 23:37 |