| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.08.2008, 11:11 | #1 | |
Потери напора в системе отопления
ВК
Ростов на Дону
Регистрация: 30.07.2008
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 9062
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
У такой системы, при перепаде температур 25 градусов, потери могут оказаться до 2.5 м. Это много для элеватора. Но все зависит от того, как разбить нагрузку по стоякам. Надо равномерней, возможно какие-то стояки делать с холостыми участками. Разницу температур повысить. Диаметр ветвей увеличить и сделать постоянным. Вполне реально сделать потери 1.5...2 м.
Вообще-то ничего сложного - 9-этажками с П-образными стояками и элеваторами полстраны застроено. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Как минимум, без ориентировочных. Открою секрет - опытные специалисты такие системы прикидывают, а не рассчитывают. И результат практически не отличается от расчетов "по науке".
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет системы отопления | Бандит | Отопление | 16 | 22.08.2012 23:19 |
Расчет потери (падения) напряжения | ksergeyv | Инженерные сети | 27 | 28.01.2011 20:28 |
Выбор системы воздушного отопления. | Formoza | Отопление | 9 | 22.08.2008 07:34 |
Кто использует балансировочные клапаны в системе отопления? | dextron3 | Отопление | 15 | 16.11.2007 15:56 |