Непрочитано 06.10.2014, 18:04 #1
Счетчик горячей воды с теплосчетчиком
censor.l
 
Регистрация: 06.10.2014
Сообщений: 3

Добрый день,

Как знающих людей, прошу ответить на следующий вопрос:
В жилом доме стоит счетчик горячей воды с подсчетом затраченной тепловой энергии. По результатам месяца ресурсоснабжающая организация выдала на наш дом следующие результаты:

Объем по показания СГВ
12,75ГКал и 92 куб.м.

то есть фактически на нагрев 1 куб.м воды потребовалось 0,1383ГКал Подставляю данные цифры в формулу нагрева воды, например с 5 до 65 градусов, и не сходятся концы с концами :-)

Собственно возникает вопрос: может ли сам счетчик выдавать подобные показания или же есть какие промежуточные величины, расчетную величину от которых мне представляют в виде объема показаний домового СГВ. Мне представители ресурсоснабжающей организации утверждают, что это показания счетчика (доступа к счетчику пока нет)
Эта цифра (0,1383ГКал/куб.м) кажется, мягко говоря, завышенной. Или я ошибаюсь и данная ситуация вполне возможна?
Просмотров: 4177
 
Непрочитано 06.10.2014, 18:08
#2
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Счетчик считает объем теплоносителя и разность температуры подачи и обратки. Считает все это вычислитель
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.10.2014, 18:23
#3
censor.l


 
Регистрация: 06.10.2014
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Счетчик считает объем теплоносителя и разность температуры подачи и обратки. Считает все это вычислитель
Да, но если подставлять в формулу Объем * РазностьТемператур= Кал представленные данные,получается, что

92*РазностьТемператур = 12,75*1000, то есть РазностьТемператур = 138,59 - что-то тут не так Поэтому и возник вопрос.

Получается ресурсоснабжающая включает что-то еще в итоговые цифры помимо счетчика СГВ, выдавая их за рассчитанные вычислителем?
censor.l вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2014, 19:00
#4
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от censor.l Посмотреть сообщение
Получается ресурсоснабжающая включает что-то еще в итоговые цифры помимо счетчика СГВ
Кто Вам мешает проверить показания?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2014, 19:06
#5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Циркуляционный трубопровод есть? Счетчик на циркуляции? Учет температуры в циркуляции? Это может повлиять. "Просто" 92 м3 разобранной ГВ это, конечно, не 12.75 Гкал. А вот с учетом внутридомовых потерь в циркуляции может и набежать.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2014, 20:20
#6
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Если система ГВС и ОВ (отопление и вентиляция) подключены к теплосети по закрытой и независимой схемам соответственно (через подогреватели), то общий расход тепла будет определен вычислителем как:
Определение величины тепловой энергии осуществляется в соответствии с формулой
Q = М1(h1- hх) – М2(h2 - hх)+ Мп(h2-hх)
где: М1- накопленная масса теплоносителя прошедшего через подающий трубопровод;
М2 - накопленная масса теплоносителя прошедшего через обратный трубопровод;
Мп - накопленная масса теплоносителя прошедшего через трубопровод подпитки;
h1,h2 – удельная энтальпия теплоносителя соответственно в подающем и
обратном трубопроводе;
hx – энтальпия холодной воды (задается)
Если же подключение выполнено по зависимой схеме, то общее количество тепла:
Для отопления:
Определение величины тепловой энергии осуществляется в соответствии с формулой
Q = М1 (h1-h2) + контроль М2
где: М1- накопленная масса теплоносителя прошедшего через подающий трубопровод;
h1,h2 – удельная энтальпия теплоносителя соответственно в подающем и
обратном трубопроводе;
М2- накопленная масса теплоносителя прошедшего через обратный трубопровод.
Объемный и массовый расход, объем и масса теплоносителя измеряются в подающем и обратном трубопроводах
Для ГВС:
Q = M3 (h3 - hх) - М4 (h4 - hx) Где М3 – накопленная масса воды ГВС, М4 - соответственно циркуляция ГВС, h3 – энтальпия горячей воды,
h4– энтальпия циркуляционной воды, hx – энтальпия холодной воды (задается).

Если в первом случае стоимость тепловой энергии едина, то во втором может отличаться (разные тарифы для ОВ и ГВС).

Последний раз редактировалось layer, 07.10.2014 в 15:46.
layer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2014, 10:35
#7
censor.l


 
Регистрация: 06.10.2014
Сообщений: 3


Благодарю за информацию
censor.l вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Счетчик горячей воды с теплосчетчиком

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Полипропиленовые трубы для горячей воды, а какие они? eugenmax Водоснабжение и водоотведение 10 06.10.2011 23:30
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
Давление горячей воды в подающих трубопроводах тепловых сетей Олег Анатольевич Отопление 6 23.10.2010 14:30