| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.07.2008, 15:08 | #1 | |
Расчетная длинна сваи
инженер
Черноземье
Регистрация: 05.05.2008
Сообщений: 47
|
||
Просмотров: 7685
|
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
При расчете всех видов свай по материалу ( в т.ч. свай-стоек) свая рассматривается как стержень, жестко защемленный в грунте на глубине, определяемой в соответствии с п. 7.1.8 СП 50-101-2003, с учетом Приложения 5 СП.
Расчет стержня (сваи) выполняется с учетом продольного изгиба по методу, принятому для расчета центрально и внецентренно-сжатых элементов. Условия защемления верхнего конца сваи принимаются в соответствии с конструктивным решением узла сопряжения сваи с ростверком (жесткое или шарнирное). Нижний конец сваи защемлен жестко на глубине L, определяемой как указано выше - по п. 7.1.8 СП. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Здравствуйте. Тема старая, но возник вопрос. Почему в серии 1.011.1 по квадратным забивным сваям даются графики несущей способности M/N, а расчетная длина там не фигурирует никоим образом ?
P.S. уважаемые модераторы, перенесите данную тему в раздел основания и фундаменты, пожалуйста. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
При определенных значениях гибкости сваи нужно учитывать влияние на ее несущую способность прогибов в плоскости эксцентриситета продольного усилия и в нормальной к ней плоскости. Вот как-то так
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
И лишь потом, сравнивая полученные цифры с графиками, определяете трещины в вашей свае... |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Высокий ростверк не забывайте
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
если модуль деформации грунта ниже 5 Мпа то может и стоит учесть но вообще берут только в расчет поперечное сечение.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением | aldt | Расчетные программы | 5 | 12.03.2012 08:45 |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
Расчетная длинна колонн (опять :) | ascota | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 06.11.2009 11:24 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент | Дмитрий | Основания и фундаменты | 10 | 11.11.2005 08:54 |