| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Как законструировали, так и ставьте
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
|
Правильно ли я понимаю, что при вычислении РСУ для особых сочетаний Скад перемножает загружения только на коэффициенты сочетаний (0,9; 0,8; 0,5), но не учитывает что Yf должен быть 1 (п. 4.3 СП20).
Поэтому надо либо создавать новую схему с нормативными нагрузками, либо вводить коэффициент К1=1/Yf, но мириться что будет некое несовпадение масс ? |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
Тут либо смириться, либо задавать 100500 схем с различными сочетаниями нагрузок при сейсмике с Yf = 1
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
|
Как это? СП20 говорит, что в особом сочетании должны быть все нагрузки из основного сочетания (только принятые с Yf=1), а СП14 говорит что необходимо учитывать коэффициенты (0,9; 0,8; 0,5). Почему вы выбрасываете временные нагрузки из особого сочетания?
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
|
Там есть вот такая оговорка:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Это не я выбрасываю, это вам скад так посчитает. И выдаст комбинацию в том числе, в которой будет только постоянная + сейсмика, посчитанная от ВСЕХ нагрузок
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
так я про тоже. а человек коэффициентом блох ловит
----- добавлено через ~1 мин. ----- У вас в РСУ есть комбинация, например, постоянная и сейсмика? Ну, или, постоянная + длительная + сейсмика? При этом сейсмика определяется от ВСЕХ нагрузок (все постоянные + все длительные + все кратковременные)
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
|
1. Скад выдает мне комбинации в которых присутствуют постоянные, длительные, кратковременные и сейсмика.
2. Я не то, что бы прям хочу блох ловить. Просто я читаю СП20, вижу этот пункт 4.3, и у меня возникают вопросы. Я первый раз столкнулся с сейсмикой в своей практике, и пытаюсь тщательно разобраться. Просто наличие сейсмики получается, очень прилично увеличивает количество свай на объекте. Если я не учту коэффициенты YEq1 и YЕq2, которые в 1.3-1.4 раза снижают несущую способность свай, вы же меня съедите, но это же тоже коэффициент, как бы может его не стоит учитывать? Блохи же. |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Konstruktiv54, с сейсмикой:
1 для простых случаев - берете сейсмику по максимум от всех нагрузок с учетом понижающих коэффициентов и считаете свою раму. При сваях обязательно нужны РСН, как правило при сейсмике нагрузки всегда ниже, чем при ветре. 2 Для сложных случаев - нужно отдельно рассматривать опасные рсн, при этом в сейсмике массы собирать только от включенных в комбинацию нагрузок и по ним смотреть фундаменты |
|||