| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Деревянный каркас как ЛСК?

Деревянный каркас как ЛСК?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.02.2018, 14:44 #1
Деревянный каркас как ЛСК?
Alextururu
 
Инженер-проектировщик
 
Москва
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 206

Добрый день уважаемые форумчане, считал ли легкосбрасываемой конструкцией профлист закрепленный на деревянных прогонах?
Просмотров: 1766
 
Непрочитано 20.02.2018, 18:26
#2
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Наверное, смотря как крепить.
Профлистовая крыша может и целиком улететь. И даже без взрыва.
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2018, 21:28
#3
Alextururu

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206


Но практических методов не имеете? Чтобы в итоге можно было и экспертизе доказать.
Alextururu вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2018, 04:19
#4
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Я думаю, потребуются испытания. Но вряд ли они будут успешными. И не потому, что покрытие при 0,7 кПа не разрушится. А потому что профлист прогнется, образуются щели, и Вы не сможете выдержать давление точно 0,7 кПа.
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2018, 09:56
#5
Alextururu

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
выдержать давление точно 0,7 кПа.
Вы к тому, что в случае взрыва и достижения давления 0,7 кПа стеновое ограждение придет в негодность дальнейшего использования?
Alextururu вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2018, 11:18
#6
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
Вы к тому, что в случае взрыва и достижения давления 0,7 кПа стеновое ограждение придет в негодность дальнейшего использования?
Стеклянное ограждение тоже придет в негодность, это нормально.
Просто стекло-то при испытаниях лопнет или вылетит до достижения давления 0,7 кПа, и все - тест пройден. А профлист при испытании погнется и даст щели. Как Вы тогда докачаете до 0,7 кПа? Сильно пукнете и подожжете?
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2018, 14:06
#7
Alextururu

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206


Нет я рассматриваю вариант что крепление деревянного фахверка к колоннам выполнялся на таких узлах крепления теми же самыми самерезами чтобы при взрыве деревянные брусья так же оторвались от каркаса
Alextururu вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Деревянный каркас как ЛСК?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как рассчитать деревянный каркас из оцилиндрованного бруса на жесткость и устойчивость laker8980 Деревянные конструкции 7 19.01.2017 12:26
Можно ли использовать деревянный каркас для амфитеатра актового зала исходя из правил пожарной безопасности? Sprehen Пожарная безопасность 2 13.05.2014 12:53
Трудозатраты на деревянный каркас Дарья Свечкина Технология и организация строительства 3 04.02.2013 16:16
Поликарбонат и деревянный каркас? gendolf Деревянные конструкции 6 24.01.2011 17:25
деревянный каркас в пенобетонной заливке - за и против Popovich Деревянные конструкции 3 12.08.2010 03:01