| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.06.2008, 12:48 | #1 | |
Опирание плит перекрытия на балку
Уфа
Регистрация: 24.01.2007
Сообщений: 92
|
||
Просмотров: 16894
|
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
|
Ратмир, например, в Серии ИИ-04 сборные плиты опираются на тавровый сборный ригель, так вот зона опирания составляет примерно 100мм (-10мм на шов бетонирования). Почему бы вам не опиреть на балку плиты сверху? Сколько у Вас ширина балки? Высота нужна для подбора арматуры. А зона опирания тоже нормируется. Но 100-120мм точно должно хватить. Балка несет нагрузку только одного этажа. Если вы только на неё колонну не поставите. А если есть стена и она опирается на балку, то всё равно она будет учитываться с высоты одного этажа (разрезка на этаж, так как над балкой ещё балка следующего этажа. Такой подход, как у Вас, применяют для балок металлического сечения если не хватает зоны опирания.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2007
Уфа
Сообщений: 92
|
В том то и дело, что подобная схема расположения плит оптимальна на верхних этажах. И несущая стена опирается на данную балку.
По расчету она должна получиться где то 600 мм высотой. Отметка низа балки диктуется высотой проезда и ниже быть не может. Ширина балки - 380 мм. |
|||
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
|
Ратмир, впринципе нельзя несущую стену ставить на балку, она должна идти до фундамента. Можно пойти на исключения, но тогда балку надо подобрать по расчету. Вы балку проверяли на нагрузки? Мне кажется она может не пройти (стены + плиты + нагрузки на плиты). Онень маленькая выстота балки. А ширину балки вы так и не сказали
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2007
Уфа
Сообщений: 92
|
2Liam
Потом меня подрядчик отправит за этими прогонами по ЖБЗ Ну грушевидная - не принципиально, так то можно и тремя балками заменить попроще хотелось. 2Андрей В принципе очень даже можно ставить несущую стену на балку. Очень широко подобное решение применяется например в кирпичных домах со встроенными магазинами в первых этажах. И 9 этажей на балках стоит. Тут балка шириной 380 и высотой "сколько надо", еще не считал. Насчет этого беспокойства нет. Я все больше насчет плит интересуюсь |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2007
Уфа
Сообщений: 92
|
Балка будет одна конечно. И видимо 510 шириной. И стена соответственно.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирание безбалочного перекрытия на край стены | Prokurat | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 23.04.2009 23:29 |
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену | Sashulia | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 21.03.2008 12:05 |
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену | Sashulia | Архитектура | 6 | 20.03.2008 18:25 |
Опирание плит опертых по контуру. | Антонn | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 13.02.2008 16:08 |
Маркировка плит перекрытия | vv_77 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.06.2006 08:55 |