Непрочитано 16.06.2008, 12:48 #1
Опирание плит перекрытия на балку
Ратмир
 
Уфа
Регистрация: 24.01.2007
Сообщений: 92

Архитекторы советуются - можно ли опереть плиты по 6 м с двух сторон на балку высотой 300 и пролетом почти 6 м. Ну конечно же НЕТ.
А выход какой то найти надо. К тому же балка - является опорой для вышележащих этажей (еще 4-х).

Пока там архитекторы возятся в голову лезут вот такие вот мысли. Прошу поделиться идеями, кому приходилось думать над подобным раньше.

В балку заложить ЗД (швы между пластиной и арматурой скажем Т1-Мф по ГОСТ 14098-91) с шагом около 1 м (по расчету), приварить 150х12 уголок вдоль всей балки. Так и балку можно принять нужной высоты и плиты опереть.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 1414
Размер:	45.4 Кб
ID:	7518  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 1126
Размер:	18.9 Кб
ID:	7519  

Просмотров: 16894
 
Непрочитано 16.06.2008, 13:04
#2
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Ратмир, например, в Серии ИИ-04 сборные плиты опираются на тавровый сборный ригель, так вот зона опирания составляет примерно 100мм (-10мм на шов бетонирования). Почему бы вам не опиреть на балку плиты сверху? Сколько у Вас ширина балки? Высота нужна для подбора арматуры. А зона опирания тоже нормируется. Но 100-120мм точно должно хватить. Балка несет нагрузку только одного этажа. Если вы только на неё колонну не поставите. А если есть стена и она опирается на балку, то всё равно она будет учитываться с высоты одного этажа (разрезка на этаж, так как над балкой ещё балка следующего этажа. Такой подход, как у Вас, применяют для балок металлического сечения если не хватает зоны опирания.
Andrei 1777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 13:11
#3
Ратмир


 
Регистрация: 24.01.2007
Уфа
Сообщений: 92
<phrase 1=


В том то и дело, что подобная схема расположения плит оптимальна на верхних этажах. И несущая стена опирается на данную балку.
По расчету она должна получиться где то 600 мм высотой.

Отметка низа балки диктуется высотой проезда и ниже быть не может. Ширина балки - 380 мм.
Ратмир вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 13:18
#4
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Прогоны ПР60.4.4-5 по серии 1.225.1-3 малы будут?
Если да, то нарисуйте балку "грушевидного" сечения:

___|***|___
|__________|
Liam вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 13:29
#5
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Ратмир, впринципе нельзя несущую стену ставить на балку, она должна идти до фундамента. Можно пойти на исключения, но тогда балку надо подобрать по расчету. Вы балку проверяли на нагрузки? Мне кажется она может не пройти (стены + плиты + нагрузки на плиты). Онень маленькая выстота балки. А ширину балки вы так и не сказали
Andrei 1777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 13:32
#6
Ратмир


 
Регистрация: 24.01.2007
Уфа
Сообщений: 92
<phrase 1=


2Liam
Потом меня подрядчик отправит за этими прогонами по ЖБЗ
Ну грушевидная - не принципиально, так то можно и тремя балками заменить попроще хотелось.

2Андрей

В принципе очень даже можно ставить несущую стену на балку. Очень широко подобное решение применяется например в кирпичных домах со встроенными магазинами в первых этажах. И 9 этажей на балках стоит. Тут балка шириной 380 и высотой "сколько надо", еще не считал. Насчет этого беспокойства нет.

Я все больше насчет плит интересуюсь
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.JPG
Просмотров: 387
Размер:	12.5 Кб
ID:	7521  
Ратмир вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 14:05
#7
Ратмир


 
Регистрация: 24.01.2007
Уфа
Сообщений: 92
<phrase 1=


Скажем грубо усредненно балка может быть такой.
Вопрос в практике встречались с подобным опиранием плит?
Вложения
Тип файла: doc расчет балки.doc (140.0 Кб, 874 просмотров)

Последний раз редактировалось Ратмир, 16.06.2008 в 14:48. Причина: Уточняю файл с отчетом
Ратмир вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 14:15
#8
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


В местах опирания балки на кирпичные стены возникнут нехилые напряжения у вас, обратите на это особое внимание.
Кроме того, ширины стены 380 мм явно не хватит для опирания 3-х балок - тоже надо что-то городить.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 14:37
#9
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Ратмир, это всё хорошо, а вот прогиб балки то какой? Судя по шарнирному опиранию он будет немаленький. (обязательно проверьте в нелинейной постановке).
Andrei 1777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 14:46
#10
Ратмир


 
Регистрация: 24.01.2007
Уфа
Сообщений: 92
<phrase 1=


Спасибо, ребята.
Усилие на опорах проверил, на смятие кладка проходит.
Прогиб в пределах нормы.

Насчет уголков что скажете? кто нибудь делал так? У меня стадия П, наперед пытаюсь прикинуть - стоит возиться с этим?
Ратмир вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 14:49
#11
Ратмир


 
Регистрация: 24.01.2007
Уфа
Сообщений: 92
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
В местах опирания балки на кирпичные стены возникнут нехилые напряжения у вас, обратите на это особое внимание.
Кроме того, ширины стены 380 мм явно не хватит для опирания 3-х балок - тоже надо что-то городить.
Балка будет одна конечно. И видимо 510 шириной. И стена соответственно.
Ратмир вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 14:56
#12
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Ратмир, а чему у вас равны расстояния s1, s2 и s3?
Andrei 1777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 15:08
#13
Ратмир


 
Регистрация: 24.01.2007
Уфа
Сообщений: 92
<phrase 1=


s1 и s2 будут больше 100, s3 где по 300
Ратмир вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание плит перекрытия на балку

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание безбалочного перекрытия на край стены Prokurat Конструкции зданий и сооружений 10 23.04.2009 23:29
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Прочее. Архитектура и строительство 5 21.03.2008 12:05