| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выпуски из колонны верхнего этажа

Выпуски из колонны верхнего этажа

Результаты опроса: Рацинальнее выполнить стык колонны (средней) и верхнего безбалочного перекрытия:
Шарнирным 2 16.67%
Жестким 10 83.33%
Голосовавшие: 12. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.05.2007, 11:39 #1
Выпуски из колонны верхнего этажа
Al-dr
 
Инженер-конструктор
 
Донецк
Регистрация: 28.11.2006
Сообщений: 396

При опирании промежуточного безбалочного ж.б. перекрытия на колонну - здесь понятно узел жесткий. При опирании верхнего перекытия на колонну думаю: или выполнить жесткое примыкание, или шарнирное. При шарнрном опирании из колонн выпуски выходят на 10d в перекрытие (т.е. зачастую пез загиба стержней), при жестком опирании выпуски на Laн, т.е. необходимо загибать стержни.
Собственно хочется узнать (опросить) кто как выполняет. Понятно все зависит от расчета, но все же может кто-то склонен больше например к шарнирному опиранию. Речь идет не о крайних колоннах, там обвязочная балка, а именно о средних.

Надеюсь более менее понятно. Спасибо

P.S. Вопрос не совсем корректен, все зависит от выбранной схемы, но всеже...
Просмотров: 4297
 
Непрочитано 23.05.2007, 15:12 Re: Выпуски из колонны верхнего этажа
#2
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Al-dr
При шарнрном опирании из колонн выпуски выходят на 10d в перекрытие .
вот интересно почему 10 диаметров????
т.е. как обосноввываете что именно 10 - шарнир а например 15 или 20??

а по вопросу то можно шайб наварить или общую пластину.

ps. были 2 темы по данному вопросу там все пережовано

http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=79861#79861
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=62055#62055
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=61833#61833
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2007, 17:32 Re: Выпуски из колонны верхнего этажа
#3
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Цитата:
Сообщение от p_sh
вот интересно почему 10 диаметров????
т.е. как обосноввываете что именно 10 - шарнир а например 15 или 20??

Че-то в голове сидела эта цифра. Ну для шарнирного узла наверное следуя табл. 44 СНиП по ЖБК необходимо брать Laн min=200 мм для A-III.

При условии достаточного количества диафрагм, воспринимающих горизонтальные нагрузки, возможно ли организовать шарнирный стык для узла средняя колонна/перекрытие: например колонна 400*400, перекрытие 220 мм, выпуски из колонны 200 мм.

Спасибо за ссылки.
Al-dr вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2007, 07:32
#4
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


узел типа условный шарнир конструируется иначе чем недоанкеровка арматуры. (см учебник Байкова) : перерезка части сечения и установка пересекающихся стержней.
причем его ЯТД следует устроить в пределах верхней части колонны (чуть дальше от низа перекрытия) чтобы обеспечить работу колонны на продавливание (а то перерезаной части колонны может не хватить по условиям на продавливание)

а приведенные вами пункты относятся к нормальной анкеровке, т.е. заделке.
p_sh вне форума  