Помогите разобраться с чертежом связи
liverpool
 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 17

Просмотривал чертежи КМД сторонней организации и появились следующие вопросы. На листах я обрезал все лишнее, оставил только то, что касается самих вопросов.
1. Связь В-3 и В-4 - вертикальные связи по колоннам. Согласно чертежей сама связь выполняется из профиля ф24мм (пруток или еще что?), на конце ее нарезается резьба, и этот пруток вворачивается в деталь 10. К детали 7 пруток приваривается.
Конструкция довольно мудреная, как будто откуда-то выдрана (мб серия какая)
Но такое сечение для связи нельзя применять исходя из условий предельной гибкости, да и вообще сомневаюсь что пруток ф24 может что либо воспринять на себя.
Поясните, что это, неправильно запроектированная связь или я чего то не понимаю.

2. Колонна из двутавра 35К1. В месте примыкания опорного раскоса к колоне сделано уширение из такого же двутавра.
Это все сделано лишь для восприятия усилия от опорного раскоса? По моему сильно перезаложились (подвесная таль 5т., снег 3,2кПа)

Вложения
Тип файла: pdf 1 Связь.pdf (1.79 Мб, 355 просмотров)
Тип файла: pdf 2 Колона.pdf (612.8 Кб, 254 просмотров)

Просмотров: 9745
 
Непрочитано 05.09.2016, 14:21
#2
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


1) Гибкие связи. Скорее всего, с предварительным натяжением. Почитайте в книге по рамам переменного сечения у Катюшина В. В..
2) Похоже на местное усиление. Первый раз такое вижу.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2016, 14:37
#3
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Может в муфте одну резьбу таки левой сделать, а то нифига не натянется..? И еще на прутке D=24 мм резьбу M24 трудно нарезать
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr на форуме  
 
Непрочитано 05.09.2016, 15:22
1 | #4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от liverpool Посмотреть сообщение
1. Связь В-3 и В-4 - вертикальные связи по колоннам. Согласно чертежей сама связь выполняется из профиля ф24мм (пруток или еще что?), на конце ее нарезается резьба, и этот пруток вворачивается в деталь 10. К детали 7 пруток приваривается.
Конструкция довольно мудреная, как будто откуда-то выдрана (мб серия какая)
Но такое сечение для связи нельзя применять исходя из условий предельной гибкости, да и вообще сомневаюсь что пруток ф24 может что либо воспринять на себя.
Поясните, что это, неправильно запроектированная связь или я чего то не понимаю
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
1) Гибкие связи. Скорее всего, с предварительным натяжением
СП 16 табл. 33, примеч. п.3
+
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 279
Размер:	103.6 Кб
ID:	175694  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot0023.jpg
Просмотров: 216
Размер:	91.0 Кб
ID:	175695  

Последний раз редактировалось wvovanw, 05.09.2016 в 15:33.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2016, 16:22
#5
liverpool


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
1) Гибкие связи. Скорее всего, с предварительным натяжением. Почитайте в книге по рамам переменного сечения у Катюшина В. В..
Спасибо за книгу. Так оно и есть, гибкая связь, натягивается деталью 10, но для этого необходимо, чтоб была сделана и правая и левая резьба.

И еще вопрос по упомянутому СП. Гибкость для обычных вертикальных связей между колоннами (не предварительно напряженных) определяете как для сжатых элементов или растянутых (табл. 32 или 33). Ведь в зависимости от направления ветра в крестовой связи один и тот же элемент будет в одном случае растянут, а в другом сжат.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: т32.JPG
Просмотров: 66
Размер:	88.7 Кб
ID:	175699  Нажмите на изображение для увеличения
Название: т33.JPG
Просмотров: 45
Размер:	71.0 Кб
ID:	175700  
liverpool вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2016, 17:13
#6
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от liverpool Посмотреть сообщение
И еще вопрос по упомянутому СП. Гибкость для обычных вертикальных связей между колоннами (не предварительно напряженных) определяете как для сжатых элементов или растянутых (табл. 32 или 33). Ведь в зависимости от направления ветра в крестовой связи один и тот же элемент будет в одном случае растянут, а в другом сжат.
В примечаниях к таблице с предельными гибкостями указано, что если растянутый элемент может быть сжат, то принимать для него предельные гибкости как для сжатого элемента.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2016, 18:20
#7
liverpool


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
В примечаниях к таблице с предельными гибкостями указано, что если растянутый элемент может быть сжат, то принимать для него предельные гибкости как для сжатого элемента.
Поскольку в СП я этого точно не видел, специально пересмотрел, проверил СНиП II-23-81. Оказалось там был этот пункт в примечаниях к таблице 20

"3. Для растянутых элементов, в которых при неблагоприятном расположении нагрузки может изменяться знак усилия, предельную гибкость следует принимать как для сжатых элементов, при этом соединительные прокладки в составных элементах необходимо устанавливать не реже чем через 40i."

В СП16.13330.2011 его нет, видимо посчитали это очевидным.

Просто для себя пока не нашел примера, в котором вертикальная подкрановая связь может быть только растянута, вне зависимости от нагрузки, чтоб к ней можно было применить гибкость по таблице 33 СП.

Пока просматриваю эту тему
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66106
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: снип II.JPG
Просмотров: 33
Размер:	162.8 Кб
ID:	175707  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сп.JPG
Просмотров: 26
Размер:	72.5 Кб
ID:	175708  
liverpool вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2016, 19:09
#8
W-Lada


 
Регистрация: 23.08.2012
Сообщений: 40


Гибкость растянутых элементов, подвергнутых предварительному напряжению, не ограничивается
(примечание к таблице 33 СП)
W-Lada вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2016, 20:48
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Я слабо представляю себе сжатую гибкую связь. Она в принципе работает только на растяжение. При положительном отрицательном значении усилия (сжатие) она просто выключается из работы.
Гибкие связи должны быть преднатянуты, а проекте КМ должно быть усилие натяжения.

----- добавлено через ~3 мин. -----
И да, в узле с талрепом одна связь должна быть с правой резьбой, вторая - с левой.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.09.2016 в 08:35.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2016, 05:37
#10
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


По второму вопросу - да. Усиление стержня колонны на момент (ферма рамно с колонной соединена).
Другой вопрос что для пролета 14 метров и 35-го двутавра это все нафиг не надо
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2016, 13:28
#11
Fahverk83

ПГС
 
Регистрация: 14.12.2015
Сообщений: 33


Почему все главное не видят. Как же проконтролировать предварительное натяжение если
динамометрический ключ здесь не применим.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Кроме резьбы еще должны быть гайки с правой и левой резьбой о чем постоянно
забывают проектировщики заполняя ведомость метизов, а монтажники половину
контргаек не ставят

----- добавлено через ~6 мин. -----
Если обеспечить предварительное натяжение то требования по гибкости к таким связям не применяются.
Вот только побывав на десятках объектов и просмотрев кучу исполнительной документации Вы удивитесь,
что нет ни одной пометки в журнале болтовых соединений о результатах натяжения и почти все связи провисшие.
Резьба нарезается очень легко просто необходимо нормальный мечик подобрать.Гибких связей бояться в лес не ходить
Fahverk83 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2016, 14:09
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Почему нельзя использовать талрепы с кольцами (или иными устройствами подобными) на обоих концах и связи заводить в эти кольца крюками? Столько проблем тут расписывается с левыми резьбами...

Цитата:
Сообщение от Fahverk83 Посмотреть сообщение
контргаек не ставят
На преднатянутый элемент? А зачем они там? Для украшения? Естественно, если усилие натяга выбрано такое, что связь всегда растянута (а иначе зачем преднатяг?).

----- добавлено через 32 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Fahverk83 Посмотреть сообщение
Как же проконтролировать предварительное натяжение
можно по собственным колебаниям связи
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-09-06-001.png
Просмотров: 345
Размер:	50.8 Кб
ID:	175744  
 
 
Непрочитано 06.09.2016, 14:35
#13
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Был у нас объект с такими связями.
Резьбу нарезали без проблем (и левую, и правую).
Твое устройство заказчик не захотел (видимо, это дороже)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2016, 15:07
#14
Fahverk83

ПГС
 
Регистрация: 14.12.2015
Сообщений: 33


Про контргайки Вы не правы, так как опыт имеется огромный в данной теме.
В зданиях с динамикой данные муфты довольно опасны без контргайки.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Про колебания эт конечно хорошо. Не подскажите приборчик для определения
данных параметров или Вы думаете на стройплощадке одни "Энштейны")))

----- добавлено через ~4 мин. -----
А связей таких полным полно. С пару сотен объектов точно могу
обозначить которые мои конструктора проектировали. Да и у Катюшина
проекты гляньте
Fahverk83 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2016, 15:18
#15
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


у Катюшина и расчет и методы монтажа расписаны
https://dwg.ru/dnl/6396
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2016, 15:22
#16
Fahverk83

ПГС
 
Регистрация: 14.12.2015
Сообщений: 33


На фотографии открытый талреп по DIN 1480 он больше 1,5 тн не несет на растяжение
проверенно уже 100 раз так как на российском рынке много китайских подделок, да и
по характеристикам не подходит. Правильный вариант талреп закрытого типа, но стоит он
очень дорого. У меня токарь муфты постоянно вытачивает поэтому случаю. К тому же
я каждую новую муфту из партии испытываю пока резьба не потечет.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Самый простой расчет по предельной несущей способности резьбовой части, так как это самое слабое место
Fahverk83 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2016, 15:31
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Fahverk83 Посмотреть сообщение
Про контргайки Вы не правы, так как опыт имеется огромный в данной теме.
В зданиях с динамикой данные муфты довольно опасны без контргайки.
В каком плане опасны? При перемене знака усилия в связи - согласен. Без него - не вижу пока опасностей. Расскажете?

Цитата:
Сообщение от Fahverk83 Посмотреть сообщение
Про колебания эт конечно хорошо. Не подскажите приборчик для определения
данных параметров или Вы думаете на стройплощадке одни "Энштейны")))
https://www.interpribor.ru/control-o...blades-ichsk-2 - наугад потыкался в интернетах. Не уверен, что это именно то и не уверен, что нет вариантов подешевле и попроще. Ах да, сертифицированной методики не встречал, но вроде все просто - определяем собственную частоту по первой форме колебаний и сила натяга должна получиться равной:
F = 4*L*L*f*f*m, где L - длина связи, f - частота, m - погонная масса стержня.
 
 
Непрочитано 06.09.2016, 15:46
#18
Fahverk83

ПГС
 
Регистрация: 14.12.2015
Сообщений: 33


"Ах да, сертифицированной методики не встречал, но вроде все просто - определяем собственную частоту по первой форме колебаний и сила натяга должна получиться равной:
F = 4*L*L*f*f*m, где L - длина связи, f - частота, m - погонная масса стержня"- боюсь если так сказать монтажникам пошлют далеко далеко

----- добавлено через ~5 мин. -----
На самом деле основной вопрос в том что объектов тысячи, а натяжение никто не проверяет даже технический надзор
и грош цена по теории таким связям. На практике всё стоит. В Прибалтике только видел приборчик по определению усилия в стальных тросах на оттяжках мачт,
но стоит он баснословно и наши монтажники не потянут. Вот и получается что нет записей в журналах и актах, соответственно уровень технического надзора
на объекте явно не тот.
Fahverk83 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2016, 15:55
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Fahverk83 Посмотреть сообщение
F = 4*L*L*f*f*m, где L - длина связи, f - частота, m - погонная масса стержня"- боюсь если так сказать монтажникам пошлют далеко далеко
Ну большая часть и с динамометрическим ключом-то обращаться не обучена. Просто если нужно натягивать гибкие связи - я других выходов не вижу. А если монтажная организация часто такими связями занимается - пусть купит себе приборчик и калькулятор, неужели сложно?

Цитата:
Сообщение от Fahverk83 Посмотреть сообщение
В Прибалтике только видел приборчик по определению усилия в стальных тросах на оттяжках мачт, но стоит он баснословно и наши монтажники не потянут
Там именно такой принцип. Стоимость - несколько десятков тыщ рублей. Никаких космических цен.
 
 
Непрочитано 06.09.2016, 16:03
#20
Fahverk83

ПГС
 
Регистрация: 14.12.2015
Сообщений: 33


Если все так просто, то опять же, в тысячный раз повторю вопрос.
Куда смотрит тех. надзор? Где исполнительная? И почему ни у одной организации нет такого прибора?
Или тут одни теоретики собрались, тогда подключаем монтажников.
Fahverk83 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите разобраться с чертежом связи

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подборка тем про стальные связи каркасов ФАХВЕРК Металлические конструкции 26 04.10.2016 16:45
Помогите расставить связи ферм Alena-15 Металлические конструкции 1 23.01.2015 12:01
Помогите разобраться с фундаментом под распиловочный станок по камню Lega87 Основания и фундаменты 3 28.05.2014 11:20
Как разобраться с чертежом? dimashnurenko AutoCAD 5 20.12.2012 18:03