Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как сделать сток канализационных вод из отстойника на поля фильтрации, при чем поля находятся на 70 метров выше отстойника?

Как сделать сток канализационных вод из отстойника на поля фильтрации, при чем поля находятся на 70 метров выше отстойника?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.03.2011, 13:26 #1
Как сделать сток канализационных вод из отстойника на поля фильтрации, при чем поля находятся на 70 метров выше отстойника?
Мария_Мар
 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 61

Как сделать сток канализационных вод из отстойника на поля фильтрации, при чем поля находятся на 70 метров выше отстойника? Ранее стоки забирались машинами и увозились, а теперь пришла необходимость сделать "централизированный" выпуск воды на поля фильтрации, но само здание стоит на 70 метров ниже и на 3 км. дальше от полей фильтрации. Какие могут быть решения?
Просмотров: 3720
 
Непрочитано 29.03.2011, 14:01
#2
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Насосами.
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 12:56
#3
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Попадалово, после отстойников нужно ставить насосы канализационные, а они при малых расходах напор в 70м не дадут (если центробежные), выходов я вижу пять:
1. Ставить последовательно 2-3 канализационные насосные станции с центробежными канализационными насосами для перекачки этого дела на поля фильтрации.
2. На свой страх и рисх ставить центробежные водопроводные насосы и перекачивать воду в одну ступень.
3. Поставить блок доочистки воды с грубыми фильтрами, и совершенно нормально использовать водопроводные насосы.
4. Отказаться от этой идеии и продолжать возить воду машинами
5. Использовать объёмные насосы для канализации (шнековые, винтовые, плунжерные, мембранные), но тут будет индивидуальное проектирование насосной станции, выйдет дороже.
Добавлено:
6. Использовать последовательную установку центробежных канализационных насосов (муторно очень).
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.

Последний раз редактировалось KronSerg, 30.03.2011 в 23:35.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 18:05
#4
Мария_Мар


 
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Попадалово
не то слово..у нас бюджет всего не более 7 миллионов((((
Спасибо за такой развернутый ответ)
Мария_Мар вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 11:43
#5
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Ну 7 миллионов не так и мало , хотя для нормальной реализации не хватит, на них можно воткнуть насосы ЭЦВ в резервуар откуда машины воду забирают и протянуть 3км полиэтиленовой трубы не большого диаметра.
Правда заказчика сразу следует предупредить что это решение подходит только для чистой воды, при перекачке воды со взвешенными веществами, будут серьёзные проблемы при эксплуатации.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как сделать сток канализационных вод из отстойника на поля фильтрации, при чем поля находятся на 70 метров выше отстойника?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск