| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.04.2017, 21:46 | #1 | |
Каковы причины образования трещин в плите перекрытия жилого дома?
Выборг
Регистрация: 25.09.2014
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 12391
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
Снижение прочности-нет, дефекты и неравномерные осадки маловероятно.
Когда появились трещины? Если уж хочется установить причину, придется вскрывать отделку. Мб и такое, что трещины появились на стыке панелей а отломанный угол могли заделать монолитом. Если не смущают гипсовые маяки то лучше сделайте. Это не только даст информацию о динамике, а, возможно и подскажет причину ( сезонность, или период техногенных воздействий). А если динамики не будет, то и причин для волнения будет меньше. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Перегрузили перекрытие сверху. Соседи сверху врут.
Стоит. И надо прогиб перекрытия снять нивелиром. |
|||
|
||||
Dancer-Engineer, дойдите до соседей сверху и снизу, посмотрите как у них обстоят дела, обязательно дойдите до соседей верхнего этажа по стояку, тоже посмотрите.
Еще вариант, если этот угол - наружный выступающий угол эркера, это могут быть последствия плохой заделки наружного шва, но тогда там ранее должны были наблюдаться подтеки и замачивание, а на фото их не видно. Фундаменты у этих серий в большинстве свайные, какие у вас? Как обстоят дела в подвале, нет случаем воды по колено? |
||||
|
||||
Видел на стройке такие ситуации - гастеры ставили на панельных домах свои вагончики-шалманы в которых хранили всяческие материалы (сварочные аппараты, мешки с цементом, металл (закладные детали, электроды, и прочую муть...тяжелую...)
Естественно никто на такие нагрузки плиты перекрытий не рассчитывал,,, Потом этот железный вагончик перемещали на другую плиту и на другие этажи... В результате этих непредусмотреных никакими нормами, правилами и просто здравым смыслом нагрузок (вес неизвестен...), потом приходилось наблюдать трещины... - в плитах перекрытий и покрытий...причем умудрялись калечить планомерно великое множество плит в домах... (Создав трещины на одном перекрытии, перемещали этот железный вагончик-шаурму с тяжестями внутри, на другие перекрытия...)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 24.04.2017 в 22:26. |
||||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А еще, прежде чем предлагать гадать о причинах, написали бы - что дом серии 121 Ленинградской модификации, - что перекрытие там "на комнату" - дали бы планировку квартиры, и показали бы не только фото угла, а на плане нарисовали бы все трещины по потолку. И не только этой комнаты, но и где еще увидели. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2014
Выборг
Сообщений: 10
|
Спасибо всем за ответы!
Что касается времени возникновения трещин, то на мой вопрос: "когда вы заметили трещины и как долго они уже имеют место быть?" толком ответить не могли и пожимали плечами. Кто-то вообще не подозревал о существовании трещин, пока я не указала на них. У соседей сверху квартира барахлом не завалена, есть трещина в торцевой панели; разрыв обоев ее повторяет. У соседей снизу стены завешаны коврами, потолки оклеены обоями. Ничего не видно. В подвале сухо, протечек ИС нет. Фундаменты ленточные. Имеют место трещины вертикальные и наклонные в цокольных панелях. В наружной уокольной панели помимо трещин есть небольшое выпучивание в сторону подвала. В надподвальной плите перекрытия сквозная трещина через всю плиту. Kruz, дефекты могли быть заложены еще на стадии производства плиты перекрытия (равно как и стеновых панелей). Не исключаются, конечно, и неточности монтажа, анкеровки. Только вылезло все это с годами эксплуатации здания... Абсолютно с Вами согласна: подводка к светильнику идет в кабель-канале и канал не является ни дефектом, ни повреждением. Только трещина глаз не радует. Планы на днях изображу. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2014
Выборг
Сообщений: 10
|
Прикладываю план расположения трещин на плите перекрытия (на скорую показала на фото плана из техпаспорта на здание). На фото плана трещины показаны красным цветом. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2014
Выборг
Сообщений: 10
|
Набросала быстренько план расположения трещин на торцевых панелях, что удалось зафиксировать, и где был доступ соответственно. Прикрепляю фото цокольных панелей и надподвального перекрытия, сделанные в подвале здания.
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214
|
Вобще в панельных домах такие трещины ничего хорошего не сулят...
Скажите, за сколько вы сможете собрать вещи??
__________________
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-)) Последний раз редактировалось Semchik, 25.04.2017 в 23:32. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
Смущает вот этот факт Насколько я помню, 121 серия в области до середины 1990-х шла с трёхслойными панелями. Это может объяснять трещины по стеновым панелям. Трещины по плитам перекрытия.... Да, трещина по центру плиты, где проходит втулка под люстру, очень характерна для плит "на комнату". Она образовывалась из-за усадки и заводы уставали бороться с этим браком... Вот трещина в углу... Тут можно списать на монтаж. Чтобы оценить осадка ли это. Тут берёте или гидроуровень, или лазерный построитель и нивелируете шов. Обычно эта серия хорошо держит неравномерность в приделах норм. А ее словить по цокольным панелям очень просто. Последний раз редактировалось kruz, 25.04.2017 в 21:12. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расстояние от въезда в подземную парковку до окон жилого дома | AlexK | Архитектура | 29 | 13.11.2017 10:07 |
Какими нормами запрещается закрывать вид из окон жилого дома пристройкой? | Sanechek | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 17.12.2013 17:34 |
Расход на наружное пожаротушение многосекционного жилого дома | Route | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 14.09.2012 17:06 |
Чердак и подсчёт площади жилого многоквартирного дома | AlexK | Архитектура | 1 | 02.09.2011 23:40 |
Какие испытания свай с целью определения несущей способности свайных фундаментов жилого дома нужно предусмотреть? | Univdier | Обследование зданий и сооружений | 4 | 03.08.2011 23:56 |