| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование фундаметной балки 4БФ60... (серии 415, 815)

Армирование фундаметной балки 4БФ60... (серии 415, 815)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.10.2006, 09:37 #1
Армирование фундаметной балки 4БФ60... (серии 415, 815)
Chief Justice
 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494

Нет ли у кого-нибудь армирования балки 4БФ60?...
Посмотрел ГОСТ 28737-90, там ссылка на серию 1.415.1-2 и 1.815.1-1...
Тут серия одна была 1.415-1, но там этой балки нет, наверное потому как выпуск 1...
Считаю в Арбате, получается нериальная площадь в 70 см2...
Может ошибка где у меня:
Балка b=52 см h= 30 см...
На балку опирается кирпичная стена 510 мм, высотой 14м...
У меня получается расчетный момент порядка 70 тм...
Что-то здесь не так....
Просмотров: 4814
 
Непрочитано 03.10.2006, 09:46 ПЕРЕВЕД МЕДВЕД
#2
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Гы а вы что всю высоту кирпичной кладки прикладываете к фундаментной кладке :shock:
Учить МАТЧАСТЬ
Быстренько открываете СНиП II-22-81 и считаете в соответствии с главами.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2006, 09:57
#3
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Chief
Какую нагрузку Вы прикладываете к балке, вернее схему её приложения?
Возьмите любую типовую серию фундаментных балок, и рассмотрите методу нахождения и приложения нагрузок. Там, в альбоме вводной части, дается пояснение и, насколько я помню, нарисованы эпюры давления, которые зависят от соотношения жесткостей балок и стен, а также наличие проёмов.
wjea вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2006, 11:46 Re: ПЕРЕВЕД МЕДВЕД
#4
Chief Justice


 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от DEM
Гы а вы что всю высоту кирпичной кладки прикладываете к фундаментной кладке :shock:
Учить МАТЧАСТЬ
Быстренько открываете СНиП II-22-81 и считаете в соответствии с главами.
Не... Не всю... Не дорасказал я... Там еще балки двух перекрытий опираются....
Chief Justice вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2006, 11:50
#5
Chief Justice


 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от wjea
Chief
Какую нагрузку Вы прикладываете к балке, вернее схему её приложения?
Возьмите любую типовую серию фундаментных балок, и рассмотрите методу нахождения и приложения нагрузок. Там, в альбоме вводной части, дается пояснение и, насколько я помню, нарисованы эпюры давления, которые зависят от соотношения жесткостей балок и стен, а также наличие проёмов.
Взял серию, да урезанная она... Нет там эпюр давления...
Вообще по идее Площадь арматуры в растянутой зоне балки такого плана должна быть порядка 20см2...
Chief Justice вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2006, 11:53
#6
Chief Justice


 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494


Эх, может валяется у кого-нибудь серия....
Хоть телефоном сфоткайте страницу с балкой 4БФ60...
Одним бы глазком взглянуть...
Chief Justice вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2006, 08:24
#7
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Chief Justice, есть серия 1.415-1 (промка) с шагом 6 м, НИИЖБ 73 г...только вот с маркировкой?....там- другая....))
Гоша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2006, 16:35
#8
Chief Justice


 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от Гоша
Chief Justice, есть серия 1.415-1 (промка) с шагом 6 м, НИИЖБ 73 г...только вот с маркировкой?....там- другая....))
Спасибо...
Такая уже есть в даунлоаде...
Маркировка там другая...
И сечения тоже другие...
В моем примере фундаментная балка не пойдет, надо ленточный фундамент делать...
В общем, всем спасибо, тему можно закрывать...
Chief Justice вне форума  