| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате

К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.07.2013, 12:33 2 |
К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате
swell{d}
 
гадание на конечно-элементной гуще
 
Düsseldorf
Регистрация: 31.05.2006
Сообщений: 7,604

Идут постоянные неутехающие споры по поводу того, как же всё-таки правильно моделировать балки в скаде и как подбирать для них армирование.
Я сделал простую модель - пять пролётов по 9 м:

Нагрузки, помимо собственного веса, 130 постоянная, 240 длительная, 480 кратковременная. Итого 1400 кг/кв.м. (без учёта веса балок).
Подобрал армирование. Далее детально рассмотрел центральный пролёт плиты и центральный пролёт балки. Затем аналогичные расчёты провёл в арбат. Результаты свёл в табличку:

Модель и все результаты расчётов в прикреплённом архиве.

Приглашаю к обсуждению.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: результаты.PNG
Просмотров: 18385
Размер:	10.8 Кб
ID:	107755  Нажмите на изображение для увеличения
Название: модель.PNG
Просмотров: 17105
Размер:	269.1 Кб
ID:	114580  

Вложения
Тип файла: zip 2013-07-18.zip (2.06 Мб, 787 просмотров)

__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 22.10.2013 в 00:27.
Просмотров: 143681
 
Непрочитано 02.11.2013, 00:26
#161
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
лучше 1 раз попробовать, чем 10 раз почитать...
У тебя есть какие-то сомнения?)
Vasya constr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2013, 00:49
#162
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


да. много. и да, я хочу об этом поговорить.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 14:56
#163
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


Посчитал пример в Лире-САПР 2012. Реализован расчет по СП 52-101, считал по нему. С учетом трещиностойкости.
Результаты особо ничем не примечательны, но армирование и моменты в пролетах с применением вставок и без них не различаются.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сводная таблица.png
Просмотров: 355
Размер:	20.4 Кб
ID:	118363  
Retee вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 16:55
#164
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,058


Цитата:
Сообщение от Retee Посмотреть сообщение
Результаты особо ничем не примечательны, но армирование и моменты в пролетах с применением вставок и без них не различаются.
Продольную силу еще покажите. Какая жесткость у балок в обоих случаях?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 14:54
#165
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


Жесткость в обоих случаях, как в исходных данных, т.е. 0,2 от Eb, т.е. 660000 Т/м2.
При варианте с Ж.В. продольная сила есть, сравнить М+N*e в варианте с ЖВ и М в варианте без них пока нету времени.
Retee вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 15:41
#166
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,058


Цитата:
Сообщение от Retee Посмотреть сообщение
Жесткость в обоих случаях, как в исходных данных, т.е. 0,2 от Eb, т.е. 660000 Т/м2.
Это про модуль упругости, а геометрия? Размер балок, верх - совпадает с верхом перекрытия?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2013, 09:12
#167
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


"жёсткая вставка по Z -0,3м (верхняя грань балки совпадает с верхней гранью плиты)".
Retee вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2014, 17:48
#168
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
swell{d}
Все-таки советую покрутить модель, которую предлагал p_sh лет 5-6 назад. Он предлагал снижать жесткость плиты (практически занулять), на такой модели он получал армирование, идентичное ручному расчету по старым руководствам не только количественно, но и качественно по зонам установки усиления в плите. Кроме того, как бонус, вся поперечная сила на колонны передавалась через балки (обычно часть поперечной силы уходит на колонны через оболочки в обход стержней балок). Из недостатков следует отметить, что в такой схеме надо быть осторожным с защемлением крайних участков плит в контурных балках, оно получается сильно переоцененным, но тут можно вставить костыль из второй схемы с шарнирами на кручение в крайних балках.
Однако, и предложенная схема вызывает определенные сомнения.
Не могли бы вы дать ссылку на эту тему?
Попробовал этим способом задать перекрытие плиту, результаты понравились.

Задал перекрытие 6х6м, балки 300х500мм, плита 150мм, с жесткими вставками (верх ребра совпадает с верхом плиты). Жесткость плиты в 100 раз меньше жесткости балки.
Распределение арматуры получилось как в книжках по ЖБК.
Верхняя арматура плиты вдоль балок ушла в ребро, в перпендикулярном направлении осталась.
С нижней арматурой так же все в порядке.
Поперечная в крайних балках вышла d12 с шагом 100.
Хотелось бы почитать о недостатках и сомнениях такого моделирования перекрытий.
Изображения
Тип файла: jpg Нижняя по Х и У.JPG (173.9 Кб, 767 просмотров)
Тип файла: jpg Верхняя по У.JPG (177.1 Кб, 753 просмотров)
Тип файла: jpg Верхняя по Х.JPG (175.9 Кб, 758 просмотров)
Вложения
Тип файла: spr Перекытие.SPR (333.2 Кб, 81 просмотров)
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2014, 21:23
#169
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
можно вставить костыль из второй схемы с шарнирами на кручение в крайних балках
- проще обнулить крутильную жесткость балок (задавая их жёсткости численно-параметрически).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2014, 21:39
#170
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
задал перекрытие 6х6м, балки 300х500мм, плита 150мм, с жесткими вставками (верх ребра совпадает с верхом плиты). Жесткость плиты в 100 раз меньше жесткости балки.
Для чего, в Вашем случае, нужны жесткие вставки?
 
 
Непрочитано 28.04.2014, 06:03
#171
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
можно вставить костыль из второй схемы с шарнирами на кручение в крайних балках
- проще обнулить крутильную жесткость балок (задавая их жёсткости численно-параметрически).
Это не моя цитата.
Попробую, посмотрю что получится.

Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Для чего, в Вашем случае, нужны жесткие вставки?

Я по этой схеме анализировал армирование с заниженной жесткостью плиты относительно балок и с одинаковой, от сюда и жесткие вставки.

Все же хотелось бы взглянуть на ту тему.

----- добавлено через ~12 ч. -----

Обнуление крутильной жесткости балок увеличило всю продольную арматуру в балках и плитах. Поперечная же в балках уменьшилась.
Я так понял этим обнулением мы имитировали шарнирное опирание плиты на балку.

Т.к. железобетон для меня нов, хотелось бы спросить, будет ли правильным принять результаты армирования из такой схемы?
(с заниженным модулем упругости плиты относительно балок и с обнуленной крутильной жесткостью балок).

Последний раз редактировалось Andrey88, 28.04.2014 в 18:29.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2014, 14:25
#172
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 966


Если занижать жесткость плит на порядки по отношению балкам, то плиты служат только как элемент распределяющий нагрузки на эти балки. Т.е. получается, что балки и плиты работают независимо, что очень далеко от реальной работы (результат будет соответствовать тому, если в Арбате задать неразрезную балку прямоугольного сечения, без учета полок и приложить нагрузки по трапециям). Мы получим завышенный в несколько раз результат верхнего армирования в балке, так как в работе не будет учтена арматура плиты, которая одновременно является и верхней арматурой балки, если они монолитно связаны.
Не слишком ли такой расчет будет “в запас” для балки?

Upd. Хотя при таком расчете (с понижением на порядки E плит) прилично должно уменьшиться армирование плит (особенно вблизи, вдоль балок). Может если сложить тогда армирование балки и плит то на то и выйдет? Но корректно ли будет такое армирование, если оно не совсем отвечает реальной работе конструкции?
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2014, 14:32
#173
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


что есть "реальная работа конструкции"? суть задачи заключается в том, что вариантов этой "реальной работы" - бесконечное множество. и то, как мы конструкцию заармируем, так она и будет "реально работать".
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2014, 18:32
#174
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 966


Ну да, согласен, плита потрескается, и большая часть нагрузки распределится на балки.
Т.е. как понял, большая часть форумчан считает в этом случае балки и плиты отдельно (без учета совместной работы)?
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2014, 19:23
#175
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Мои наработки показывают, что разница в результатах минимальная.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2014, 20:38
#176
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
которая одновременно является и верхней арматурой балки
- ни полки, ни сжатая арматура не имеют большого влияния. Никаких "в разы" не будет. В разы только поперечная арматура в балках, если учитывать/не учитывать крутильную жесткость балок. Тут несколько слов кручении балок.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
и большая часть нагрузки распределится на балки
- о чём Вы? Аналогия: реакции опор неразрезной балки не зависят от соотношения жёсткости балки податливости опор. (Тут балка - плита перекрытия, а податливая опора - балка перекрытия).

Последний раз редактировалось eilukha, 05.06.2014 в 20:45.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2014, 12:33
#177
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 966


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- ни полки, ни сжатая арматура не имеют большого влияния. Никаких "в разы" не будет. В разы только поперечная арматура в балках, если учитывать/не учитывать крутильную жесткость балок. Тут несколько слов кручении балок.
Наверное, Вы меня не совсем поняли. Конечно, на опоре полки тавра и сжатая арматура не оказывают существенного влияния. Я про арматуру плиты, которую на опорах можно считать как верхнюю арматуру балки, SCAD, по умолчанию, так считать ее и будет.
И как понимаю, такая схема здесь большинству не нравится, и предпочитают четко разделять плиту и балку, так, конечно, проще армировать. Но тогда нет особого смысла задавать такие схемы в скаде, только для автоматического определения грузовых площадей.


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение

- о чём Вы? Аналогия: реакции опор неразрезной балки не зависят от соотношения жёсткости балки податливости опор. (Тут балка - плита перекрытия, а податливая опора - балка перекрытия).
Я не правильно выразился. Не нагрузка, а все усилия перейдут на балку, т.к. мы резко занизили жесткость плиты и тем самым полностью убираем из балки плитную часть, т.е. схема превращается просто в стержневую раму.
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2014, 12:45
#178
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Skovorodker, Ваши рассуждения пока на уровне диванного теоретика. Покажите хоть какой-нибудь пример расчёта, где был бы правильный учёт полки и её влияние на результат по сравнению с "нашей" методикой.
Сразу оговорюсь, что в скаде и лире такой результат автоматизированным способом не получить. Ручные расчёты в данном случае не рассматриваем.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2014, 13:09
#179
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 966


Так я ни на что не претендую (и опыта здесь почти нет), и когда мне пришлось запроектировать подобную схему, делал я по "вашей" методике - балки отдельно, плиты отдельно, мне кажется такой способ "в запас", но не уверен. И просто интересуюсь, кто как считает и какие недостатки у разных подходов.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2014, 16:17
#180
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


Самый простой способ армирования балок по результатам расчета в SCAD (точность невысока, но удобно и "с небольшим запасом"):
-балки задаем без "жестких вставок"
-к нижней арматуре балки добавляем нижнюю арм. плиты, которая попадает в сечение (арм. плиты в см2/м умножаем на ширину балки)

Можно сделать проверочный расчет таврового сечения.
ki-ka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
результаты армирования SCAD Just Dream SCAD 38 23.08.2021 17:07