Как посчитать вместимость зала для эвакуации людей?
МаксКад
 
Архитектор
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 17.03.2015
Сообщений: 169

Необходимо посчитать вместимость танцевального зала 390 м2 для эвакуации людей. Большой вопрос: можно-ли опираться на этот СП 31-112-2004 ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ. Часть 1, который не входит в список обязательных в Постановлении 1521?
Если можно, то тут 2 варианта:
С одной стороны, выходит 25 человек, согласно "СП 31-112-2004 ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ. Часть 1" табл. 4.2 "Примечания...2. В случаях когда проведение физкультурно-оздоровительных занятий, указанных в настоящей таблице, предусмотрено в проекте в спортивных залах или в помещениях, размеры которых превышают приведенные в таблице, пропускная способность для этих занятий принимается 25 чел. (1группа)."
С другой стороны, выходит 390/5.5=71 человек, согласно п. 4.4.8:

"4.4.8 Залы для ритмической, женской гимнастики и хореографии имеют
размеры 9х9 м, 12х12 м, 15х12 м, 18х12 м при оптимальной высоте 4-5 м.
Площадь на одного занимающегося 5,5 м2 ..."
Может быть есть какой-нибудь обязательный, лучше пожарный нормативный документ, по которому рассчитывается количество человек в зале определённой площади? пожарники же как-то считают?
Просмотров: 4255
 
Непрочитано 28.06.2016, 12:20
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от МаксКад Посмотреть сообщение
Необходимо посчитать вместимость танцевального зала 390 м2 для эвакуации людей.
Цитата:
Сообщение от МаксКад Посмотреть сообщение
Может быть есть какой-нибудь обязательный, лучше пожарный нормативный документ, по которому рассчитывается количество человек в зале определённой площади? пожарники же как-то считают?
"Пожарники" за неимением другого документа, думаю, будут считать по СП 1.13130.2009:
Цитата:
6.3 Музеи, выставки, танцевальные залы (Ф2.2)
6.3.3 Для расчета путей эвакуации и определения показателей пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в залах дискотек вместимость залов следует принимать из расчета 1,35 м площади зала на 1 чел.
СП 31-112-2004 не думаю, что вызовет большой интерес у пожарников. Статус его на сегодня весьма сомнителен.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2016, 15:04
#3
МаксКад

Архитектор
 
Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169


Спасибо за ответ!
Получается для зала площадью 390м2: 390/1.35=289 человек. Очччень не мало!
МаксКад вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2016, 16:09
#4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от МаксКад Посмотреть сообщение
Большой вопрос: можно-ли опираться на этот СП 31-112-2004 ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ. Часть 1, который не входит в список обязательных в Постановлении 1521?
Он не входит и в перечень к ФЗ№123 - http://docs.cntd.ru/document/499090605 Так что "пожарникам" вообще неинтересен.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как посчитать вместимость зала для эвакуации людей?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как посчитать вес перегородок? student-PGS Прочее. Архитектура и строительство 3 04.04.2014 09:23
В каких помещениях устраиваются пороги в дверных проемах на путях эвакуации? Rosenkranz Архитектура 21 17.04.2013 22:44
Расчет длины пути эвакуации mic1000 Архитектура 25 10.11.2011 16:05