Непрочитано 11.12.2009, 15:36 #1
Экспертиза требует расчет металлического каркаса БМК как отписаться если он сертефицирован на основе добровольной сертификации
Максим П
 
Регистрация: 09.12.2009
Сообщений: 6

Экспертиза требует расчет металлического каркаса БМК(блочно-модульной котельной) как отписаться если БМК сертефицирована до 15 МВт на основе добровольной сертификации, т.е. фактически она получается заводского изготовления, на базе собрали, оборудование запихали и привезли на место подключили и вообще нужно ли вставлять по ней подробные чертежи если можно обойтись планом, разрезом и фасадами для представления ее габаритов и веса.
Просмотров: 3114
 
Непрочитано 11.12.2009, 23:34
#2
laraconstr

ГИП (конструктор)
 
Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407


А эта конструкция предусматривает разный шаг рам или колонн, разные снеговые нагрузки, разные ветровые нагрузки?
может быть она расчитана только на определенный регион.
laraconstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2009, 08:51
#3
Максим П


 
Регистрация: 09.12.2009
Сообщений: 6


Она состоит из блок-контейнеров в данном случае из 9 размерами
3х9х3(h)м в каждом свое оборудование котлы теплообменники и все такое (все собирается на базе), потом каждый блок привозится на место и соединяется через шпильки, стены и кровля из сэндвич-панелей каркас из кв. профиля 100х100х4 приваренного к опорной раме из швеллеров монтажные нагрузки держит изумительно но зачем расчет экспертизе непонятно темболее есть сертификат она же такая маленькая, что все принимается конструктивно. Район строительства не имеет значение можно ставить хоть в арктике только сэндвичи другие тогда будут.
Максим П вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2009, 09:46
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


В разных районах разные ветровые, снеговые и другие нагрузки( в том числе сейсмические и карст) действуют на металлические рамы каркаса.Скорее всего они с запасом проходят, что надо и показать экспертизе
igr вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2009, 10:07
#5
laraconstr

ГИП (конструктор)
 
Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407



необходимо учитывать то что если поставить эту конструкцию в москве, где снега мало или у нас в Перми, где расчетная снеговая 320 кг/м2, вот поэтому расчеты и требуют, а вообще если разработка эта универсальная, то там должна быть таблица по подбору профилей для разных районов или как то так
laraconstr вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2009, 10:20
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Cовершенно верно.А если нет таблиц подбора профилей расчет такой сделать можно за день
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2009, 11:50
#7
Максим П


 
Регистрация: 09.12.2009
Сообщений: 6


Большое спасибо, на счет таблички для разных районов я как-то даже и не подумал хорошая мысль попробую ее составить на будующее всеравно у блоков размеры варируются +-1м это будет не принципиально запас есть.
Максим П вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Экспертиза требует расчет металлического каркаса БМК как отписаться если он сертефицирован на основе добровольной сертификации

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44