Нормируемое сопротивление ЗУ для зданий находящихся на территории бетонного завода

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.08.2013, 19:58 #1
Нормируемое сопротивление ЗУ для зданий находящихся на территории бетонного завода
Bolzin_AN
 
Энергетик
 
МО
Регистрация: 30.11.2007
Сообщений: 73

Здравствуйте!
На территории проектируемого мною бетонного завода находятся следующие здания - общежитие (с котельной и дизельной), КПП, офис (с котельной и дизельной), ремзона ну и много других мелочёвых зданий.
Возникла проблема с нормами ЗУ для каждого здания (запутался что то).
Мне, я так понимаю, необходимо для каждого здания делать ЗУ? А какое сопротивление ЗУ должно быть?

P.S.
ПУЭ 1.7.61
При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.

1.7.103
Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.

У меня ввод электричества в здания (система TN-C - от проектируемой ТП до проектируемого здания, затем TN-C-S - внутри здания) осуществляется кабелем так что п.1.7.103 я так понимаю не подходит.
Просмотров: 6983
 
Непрочитано 26.08.2013, 12:40
#2
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


да как обычно принимайте 4 Ом
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2013, 19:30
#3
Bolzin_AN

Энергетик
 
Регистрация: 30.11.2007
МО
Сообщений: 73


. Как обычно 4 Ом - это для генератора или трансформатора. А для обычных зданий - 4 Ом - это слишком круто (моё мнение). Может быть есть конечно какие то рекомендации, ну или нормы которые можно почитать, тогда я соглашусь. Но насчёт 4 Ом.......заставили улыбнуться........
Bolzin_AN вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2013, 06:23
#4
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Написано же, что не нормируется. Что еще то надо? На ТП есть 4 Ома? Есть! Ну и забейте по паре уголков перед вводом в здание для очистки совести. Если здание из МК или с ЖБ фундаментами - пишите, чтобы приваривались к арматуре или металлу. В чем проблема то? ВЛ у Вас нет, ну и зачем про нее писать? Жить скучно?
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2013, 07:36
#5
Bolzin_AN

Энергетик
 
Регистрация: 30.11.2007
МО
Сообщений: 73


На заборе, между прочим, тоже очень много информации, только к сведению принимается лишь часть. Если Вы настолько круты, ув.Pavel_V, то позволю себе заметить, что на ТП в МО не 4 Ом, а 0,5 Ом. Написал про ВЛ, для того что бы глупых вопросов дополнительно не задавали.
А общий вопрос про сопротивление растеканию тока ЗУ был задан для того, что бы узнать, не появились ли уточняющие нормативы по данному утверждению ПУЭ.
Bolzin_AN вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2013, 08:09
#6
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от Bolzin_AN Посмотреть сообщение
А общий вопрос про сопротивление растеканию тока ЗУ был задан для того, что бы узнать, не появились ли уточняющие нормативы по данному утверждению ПУЭ.
Тогда вопрос вообще не сюда. Обращайтесь в эксплуатацию. Надо им это или не надо.
А вопрос задан некорректно и про уточнения НТД там ни слова нет.
Сначала про повторные заземлители у зданий.
Потом про заземление ВЛ.

Цитата:
Сообщение от Bolzin_AN Посмотреть сообщение
то позволю себе заметить, что на ТП в МО не 4 Ом, а 0,5 Ом.
Ну если есть 0.5 Ом, то это значение круче, чем 4 Ом. Так что я все правильно сформулировал. Я ваши локальные московские акты не изучаю в свободное время.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2013, 12:19
#7
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


читаю вот ПУЭ п. 1.7.101 там написано 4 Ом. И 4 Ом - это не слишком круто, дело ж в безопасности людей а для такого дела пару тройку колов забить не должно быть жалко.
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2013, 14:31
#8
ing1971


 
Регистрация: 04.08.2013
Сообщений: 24


1.7.101 это про ЗУ для присоединения нейтралей генераторов трансформаторов. Для повторных заземлений на вводах в здания - НЕ НОРМИРУЕТСЯ (см. выше). Безопасность людей обеспечивается другими мерами (автоматическое отключение питания, уравнивание потенциалов и др.)
ing1971 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2013, 22:35
#9
sersor


 
Регистрация: 04.06.2013
Сообщений: 5


удалено
sersor вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2013, 17:32
#10
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от Bolzin_AN Посмотреть сообщение
4 Ом - это для генератора или трансформатора. А для обычных зданий - 4 Ом - это слишком круто
Цитата:
Сообщение от Bolzin_AN Посмотреть сообщение
общежитие (с котельной и дизельной), КПП, офис (с котельной и дизельной),
Я понимаю что дизельные это ДЭС , т.е. там есть генераторы , вот и делайте заземление в соответствии с ПУЭ п. 1.7.101 .
Roman3R вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2013, 19:35
#11
Bolzin_AN

Энергетик
 
Регистрация: 30.11.2007
МО
Сообщений: 73


Вообщем так и сделаю, для ДЭС как и думал - 4 Ом, для обычных зданий - сделаю - 10 Ом. Так как считаю это достаточным, меньше электродов бить будут..........
Bolzin_AN вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Нормируемое сопротивление ЗУ для зданий находящихся на территории бетонного завода

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Новый состав разделов стадии П Brick Прочее. Архитектура и строительство 61 24.09.2012 16:34
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16