Непрочитано 30.01.2009, 16:20 #1
Сопряжение монолитной плиты со стеной
Engineer SV
 
инженер-конструктор
 
С-Пб
Регистрация: 16.10.2007
Сообщений: 673

Уважаемые коллеги!
Нужен совет по сопряжению плиты перекрытия со стеной. Можно ли считать жесткой заделкой такое сопряжение крайнего пролета монолитной плиты со стеной. Даже при соблюдении требований по анкеровке верхней арматуры плит в стену я столкнулся с двумя разными подходами к этому вопросу. Некоторые считают , что такое опирание шарнирное(постановка арматуры просто пойдет в запас прочности). А я думаю, что нельзя игнорировать заделку плиты в стену.SCAD выдает момент в верхней зоне плиты и соответствующее армирование.Соотношение жесткостей стены и плиты соизмеримо.Но почему-то при проверке таких плит многие решают это в плоской задаче, задавая шарнир на крайних опорах плиты.А какой вообще принципиальный подход к данному узлу сопряжения . Вопрос по анкеровке не рассматриваем,думаю это понятно, и так.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Монолит.dwg (745.2 Кб, 2760 просмотров)


Последний раз редактировалось Engineer SV, 04.02.2009 в 12:53.
Просмотров: 11176
 
Непрочитано 30.01.2009, 18:52
1 | #2
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Узел жесткий, без вариантов. Армировать нужно соответственно.
Проверку выполняют в плоской постановке на случай перегруза плиты. В этом случае образуется пластический шарнир на опоре и плита может разрушиться в пролете потому, что начинает работать под той же превышенной нагрузкой,но уже как свободно-опертая. Т.о. некоторые инженеры прикрывают свою задницу, на всякий случай. Честно говоря, не встречал требований в нормативах на этот счет.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2009, 19:00
#3
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Сторонники перестраховки(в смысле шарнирного варианта) ссылаются на рекомендации НИИЖБ,где горизонтальный участок верхней арматуры плиты должен быть не менее 0,7 Lан в теле стены. И если стена 200мм, то для 12Alll 0.7 Lан =250 мм. А раз не получается, то и принимают данный узел не жестким.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2009, 19:13
#4
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
рекомендации НИИЖБ
можно поподробнее?
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2009, 19:27
#5
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Рекомендации по проектированию жб каркасов с плоскими перекрытиями. Залесов и Чистяков авторы.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2009, 19:37
#6
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Требования по анкеровке данного усточника устарели.....СП 52-101-2003 вам в руки
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2009, 12:17
#7
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


'Дрюха'
Просмотрел СП 52.101-2003 в части анкеровки арматуры.
Остается вопрос по горизонтальному участку анкеровки верхней арматуры плиты в монолитную стену.Существует ли требование по определенной минимальной длине горизонтального участка анкеруемого стержня. Ведь толщина стены180-200 мм. От этого и зависит жестким принимать такой узел или шарнирным ,либо с частичным защемлением. В СП я такого требования не встретил, но ведь раньше это было.Интересно мнение участников форума.
Engineer SV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2009, 14:41
#8
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Просьба поделиться опытом.
Всегда ли вы принимаете сопряжение крайних пролетов монолитной плиты перекрытия со стеной жесткой заделкой. Или все-таки в зависимости от пролета и т.д.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2009, 15:58
#9
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


http://forum.dwg.ru/search.php?searchid=2016428
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2009, 17:24
#10
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


'Дрюха'
Спасибо за ссылку.Кое-что просмотрел. Заметил ,что про прямой участок анкеровки в современных нормах ничем не регламентируется. Но в случае сопряжения балки со стеной(крайний пролет) я бы рассматривал как шарнирное опирание ,на случай появления пластического шарнира на опоре(перестраховка).Да и соотношение жесткостей балки и стены подводят к этому.Вот с плитами и стеной монолитное сопряжение при больших пролетах почему-то хочется принимать шарнирным, а при пролетах3-5м можно и учесть заделку плиты в стене. Хотя SCAD независимо от пролета выдает моменты на опоре плиты.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2009, 06:22
#11
Sergey_Semion

конструктор
 
Регистрация: 12.01.2009
Алушта
Сообщений: 26
Отправить сообщение для Sergey_Semion с помощью Skype™


А условное снижение жесткости перекрытия до 0.2ЕI и а стены например 0.6ЕI. , не решают частично эту проблему? Моменты на опоре будут поменьше, вроде ближе к реальности.
Sergey_Semion вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сопряжение монолитной плиты со стеной

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия Dragonudzee Железобетонные конструкции 27 30.09.2015 12:50
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
Гидроизоляция монолитной плиты WK Железобетонные конструкции 17 03.03.2008 13:01
Сопряжение плиты с мет. колонной Stanislavmg Расчетные программы 15 23.11.2007 13:22
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41