| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.12.2005, 13:30 | #1 | |
Пульсация ветра (Лира)
Регистрация: 20.06.2005
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 19877
|
|
||||
проектирование Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 178
|
Цитата:
2 схема: 8.4, 0 эти параметры, определяют не столько коэф. пульсации, а сколько определяют положение здания относительно поверхности земли и считают статтический ветер обычный СНиП 3 вопрос: конечно шагу колонн |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 178
|
вопрос для спецов динамического расчета в Лире......
результаты расчета на пульсацию...это ТОЛЬКО пульсационная составлющая ветровой нагрузки или суммарная (стат+дин)? а то по результатам дин. расчета ветер(перемещения) получился в 2 раза больше, чем при учете динамической составляющей плюсом в статику (по СНиП).... :?: |
|||
|
||||
Регистрация: 20.06.2005
Сообщений: 16
|
Здраствуйте, AlfF1!
Вы ответили, что надо задавать: 1 схема: 30,0 если координаты низа вашей схемы равны 0 в глобальной СК 2 схема: 8.4, 0 Если в параметре "Отметка координат нулевого уровня сооружения" задавать 0, то какой у него смысл? Пробовала просчитать схему 1 с параметарм 30, 0. Результат: частоты не нулевые, а усилия от динамической составляющей (соответствующим ВСЕМ формам колебания) = 0. Почему? Попробовала посчитать эту же схему с параметрами 30, -30, Здесь вроде бы все ОК. При вычислении пульсационной состаляющей программа снова (уже сама) вычисляет статический ветер? Я считала, что она берет его из соответствуюшего статического нагружения. А коэффициент пульсации ветра тоже зависит от высоты Z. По поводу Вашего вопроса, точно знаю, что в РСУ дается только суммарная реакция конструкции (статика+динамика). |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 178
|
первое число..это расстояние от минимальной аппликаты расчетной схемы до поверхности земли.....учитывает наличие подвала, т.е. если у вас 2 подземных этажа общей высотой 8.4 метра, то ветер будет прикладываться на все здание, за исключением этих 2 этажей...т.е. число равно 8.4 ...с этим вроде все ясно....
прощу прощения за ложную информацию в прошлый раз.......числа д.б. -30,0, а то ветер на конструкцию не попал, поэтому усилия нулевые второе число расстояние между нулем глобальной СК и минимальной аппликатой расчетной схемы учитывает, то как ваша схема расположена относительно глобальной СК принятой в Лире, ведь необязательно нижняя точка вашего здания будет совпадать с нулем глобальной СК, а если число равно 0, то совпадает. Кстати мы разными терминами пользуемся, у вас какя Лира? у меня 9.2 |
|||
|
||||
engineer Регистрация: 28.07.2004
latvia
Сообщений: 43
|
Уважаемые Коллеги!
Окажите содействие в анализе следующей задачи. Проектируется покрытие над трибунами стадиона. Несущие конструции покрытия – 2 духшарнирные арки пролетом L ~80 м, высота в замке H~14 м.(см. прилагаемый file) шаг арок В~16 м. Покрытие по сквозным прогонам легкое.Трибуны не связаны с несущими конструкциями покрытия и в схеме не показаны. Для предварительной оценки был произведен расчет одной арки на нагрузки от собственного веса конструкций арки,ипокрытия(кровли), и ветра с учетом пульсационной составляющей. Расчет прозведен по программе «ЛИРА 9.2»,. «ЛИРА 9.4».В результате расчета получены периоды колеваний по 8 формам (1.59; 2.87; 5.87; 6;18; 9.07; 11,46; 14.42; 17.0 Гц), перемещения, усилия от собственного веса и статического действия ветра без учёта пульсационной составляющей. Почему в усилиях нет пульсационой составляющей? Хотелось бы узнать ваши суждения. Я сознательно привожу только геометрическую схему без нагрузок и характеристики сечений ,т.к для предварительного расчета можно принять самим. С уважением Igors. [ATTACH]1166606007.rar[/ATTACH] |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466
|
Цитата:
http://www.lira.com.ua/rus/faq/index.php?veter2 Наверное вы превысили значение предельной частоты для вашего ветрового района |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
"H - расстояние между поверхностью земли и минимальной аппликатой расчетной схемы (H>0 если поверхность земли выше минимальной аппликаты). Ранее называли "Расстояние между дневной поверхностью земли и нулем схемы"
HZ - расстояние между нулем глобальной системы координат и минимальной аппликатой расчетной схемы (HZ>0 если аппликата положительна). Ранее называли "Отметка координаты нулевого уровня сооружения""[/img] [ATTACH]1167075940.JPG[/ATTACH] |
|||