Наружные противопожарные стены
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 32
|
||
Просмотров: 6328
|
|
||||
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 53
|
Ну а почему сразу противопож преграда и глугие окна? а если 4м между окнами, ды со стеной не распространяющей пламя.
Несовсем понятно треб заказчика, почему отсеки по этажам? будут бумажные архивы? Категорию пом. тогда ставте, тогда и будет от чего отталкиваться. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 32
|
вот и нам не понятно требование заказчика. В помещениях здания в основном офисные помещения. Технологические подразумевают размещение вычислительной техники - серверные, аппаратные и т.д. причем в задании указано что и технологические помещения должны быть выделены противопожарными перегородками.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 53
|
Ну серверные, аппаратные эт понятно, почитаете о них на форуме поподробнее уже написано.
Вариант первый! Офисные клерки "как на ладоне", за стеклянными перегородками(чтоб взятки не брали) раздвигаем перегородки и стены соотвественно перекрытия и слены Лк.противопож. тогда понятно! Все проектируем по пожарке. Вариант второй! Максимально вжать здание в имеющийся учаскок из-за выгоды и плотности заскройки. Сокрощаем противопожарные расстояния, отсюда и противопожарные наружные стены.Вдруг вокруг учсастка историческая деревянная застройка. Итого: Изучаем проблему не только изнутри, но и с наружи и более плотно беседуем сами с заказчиком! P.s. в плотной застройке с противопож окнами казусы надо решать. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 32
|
leo-v, Так точно, для каждого этажа своя система плюс резерв.
Lek85, нет деревянных построек вокруг нету. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 32
|
leo-v, для прокладки технологических коммуникаций (электрика связь и тп) устраиваются дополнительные шахты, вентиляция тож вроде укладываемся. Площадь этажа около 700кв.м.
Вопрос то вот в чем... как бы нам открывающиеся окна сделать. Наковырял что нужно козырьки ставить. Тогда какой вылет козырьков? Или вообще это носит рекомендательный характер... |
|||
|
||||
Регистрация: 25.12.2008
Сообщений: 20
|
Вопрос был в следующем: если Вы называете наружные стены противопожарными, то общая площадь проемов в них не должна превышать 25% их площади, по этому показателю Вы укладываетесь?
И еще. В том случае если Вы предусматриваете эту стену противопожарной, открывающиеся окна сделать не получится, тут даже СТУ Вам не помогут. ФЗ 123, ст.88, ч.8 Последний раз редактировалось leo-v, 22.03.2011 в 15:21. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.12.2008
Сообщений: 20
|
От требований ФЗ отступать нельзя, как не крути, а там четко написано о том какими должны быть окна. Тут только заказчику объяснять почему невозможно делать открытые окна. Да и целесообразности выделения каждого этажа в отдельный отсек под вопросом. Не уточняли почему такое требование?
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 53
|
Нет, в чем собака то зарыта?
Схему генплана можно? Doka возможно прав! Дело вот в чем! Если это рядовая застройка и Вы приближаетесь к ней по минимому, то вот и противопожарные стены,(иненно торцевые), а два других то фасада могут быть и нормальными с открывающимися окнами если он на проезжую часть выходит. В боковых ставьте глхие окна все как по нормам. И не больше 25% площади стены. Вы так и не выяснили в чем причина желания заказчика! Тут двойной смысл. P.s. сначала диагноз, а потом лечение! |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130
|
Lek85, твой поток сознания, не подчиняющийся правилам грамматики очень трудно разобрать...
maks200280, Видимо необходимость устройства противопожарных отсеков и соответствующих стен обусловлена тем, что серверы в любом отсеке должны продолжать работать даже если все соседние охвачены пламенем. МДС 21-1.98. п.4.2.1: Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2011
Сообщений: 32
|
В нормативе заказчика четко прописано
1)"для предотвращения распространения пожара каждый этаж рассматривается как пожарный отсек"; 2) "технологические помещения следует отделять от других помещений и друг друга перегородками с пределом огнестойкости 0,75 часа. цитата из техрегламента "пожарный отсек - часть здания, сооружения и строения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара" Проектируем здание диспетчерского центра. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Проход коммуникаций через наружные стены, при сейсмичности 9 баллов. | Максим Ющенко | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 20.11.2013 21:14 |
"Каркасные" наружные стены кирпичного здания | EugenS | Каменные и армокаменные конструкции | 10 | 02.04.2009 09:01 |
Серия 1.430.9-7.94 Стены противопожарные для промзданий | cipollino | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 23.10.2007 00:58 |
Несущие противопожарные стены | juri18 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 27.06.2007 23:28 |