Как усилить железобетонную колонну по гибкости металлом?
gadfly
 
конструктор
 
москва
Регистрация: 28.02.2006
Сообщений: 21

Как усилить железобетонную колонну по гибкости металлом? Возможно ли усилить железобетонную колонну по гибкости металлической приставной? Если нет, как это объяснить грамотно заказчику? Если это возможно, где посмотреть пример расчета? Ситуевина такова. Двух этажный каркас на (условно - СМКД) монолитном цоколе. Колонны 300х300 с шагом 4.5м высотой 17 м в двух уровнях (8.5 и 17 м) перекрыты фермами "Молодечно". Пролет 19 м. Железобетонное усиление делать не хотят. Мотивируют сложностью и сроками.
__________________
Кто не думает о конце, ошибется в начале.
Просмотров: 3148
 
Непрочитано 09.04.2013, 09:56
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от gadfly Посмотреть сообщение
Как усилить железобетонную колонну по гибкости металлом?
Хорошо обжать обоймой из уголков.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 10:13
#3
gadfly

конструктор
 
Регистрация: 28.02.2006
москва
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Хорошо обжать обоймой из уголков.
к сожалению гибкость от этого не меняется
__________________
Кто не думает о конце, ошибется в начале.
gadfly вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 10:19
#4
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от gadfly Посмотреть сообщение
к сожалению гибкость от этого не меняется
А к обжатию приварить стальные профиля (тавр, двутавр, швеллер).
А может связи в уровне перекрытия? Побольше бы информации.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 10:21
#5
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Усильте двутавром. закрепите к сущ. колонне с шагом 1м через обойму или анкерами. считайте как двухветвевую колонну(где каждая ветвь это оси колонны и двутавра). Если не хватит, то между двутавром и колонной выполните вкладыши(разнесите оси колонны и двутавра подальше)
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 10:38
#6
gadfly

конструктор
 
Регистрация: 28.02.2006
москва
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Усильте двутавром. закрепите к сущ. колонне с шагом 1м через обойму или анкерами. считайте как двухветвевую колонну(где каждая ветвь это оси колонны и двутавра). Если не хватит, то между двутавром и колонной выполните вкладыши(разнесите оси колонны и двутавра подальше)
есть ли где нибудь в нормах подобные расчеты? пример? вызывает сомнение совместная работа металла и бетона... у каждой ветви свои ограничения по гибкости?
__________________
Кто не думает о конце, ошибется в начале.
gadfly вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 10:42
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от gadfly Посмотреть сообщение
к сожалению гибкость от этого не меняется
с чего это не меняется? В различных расчетах при вычислении характеристик "би-материальных" сечений один материал, как правило, приводится к другому через коэффициент приведения. Пока не вижу причин, отчего так же нельзя поступить при расчете гибкости.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 10:45
#8
gadfly

конструктор
 
Регистрация: 28.02.2006
москва
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
с чего это не меняется?
не меняется радиус инерции
__________________
Кто не думает о конце, ошибется в начале.
gadfly вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 11:38
#9
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от gadfly Посмотреть сообщение
не меняется радиус инерции
(Iб+[alfa]Iст)/(Аб+[alfa]Аст)=Iбб - так что ли?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 12:22
#10
gadfly

конструктор
 
Регистрация: 28.02.2006
москва
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
(Iб+[alfa]Iст)/(Аб+[alfa]Аст)=Iб/Аб - так что ли?
да. только там не равно, а примерно равно. так как практически не меняется геометрия сечения
__________________
Кто не думает о конце, ошибется в начале.
gadfly вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 12:54
#11
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Так может связи и диафрагму перекрытия использовать?
Sacha 63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 13:06
#12
gadfly

конструктор
 
Регистрация: 28.02.2006
москва
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Так может связи и диафрагму перекрытия использовать?
связи чего с чем? перекрытие итак учитываем, т.е. делим высоту колонны (17м) по полам.
__________________
Кто не думает о конце, ошибется в начале.
gadfly вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 13:20
#13
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Извиняюсь, прочитал снова понял, превышаете гибкость в плоскости рам в уровне 2 этажа. (Да, связями не лечится)
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 13:47
#14
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


можно колонну в трубу диам500:трубу разрезать пополам, завести, заварить, пустоты забить бетоном- все же быстрее, чем обетонировка
4245 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 14:27
#15
gadfly

конструктор
 
Регистрация: 28.02.2006
москва
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
можно колонну в трубу диам500
вариант. но, блин, обходить ж/б ригели в перпендикулярном направлении проблематично. надо подумать
__________________
Кто не думает о конце, ошибется в начале.
gadfly вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как усилить железобетонную колонну по гибкости металлом?

Размещение рекламы