Минимальная высота безбалочной безкапительно плиты перекрытия ориентировочно примается 1/32 большего пролета. 6000/32=187,5мм. 160 - МАЛО. По поводу расчета поперечной арматуры от продавливания - см. СП 52-101, а также пособие к нему. Еще в помощь - в днл есть "научно- технический отчет...", который и лег в основу СП.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Если хотите посчитать поперечную арматуру, то надо вырезать пососу плиты любой ширины и посчитать как балку, но скорее всего она не нужна. Плита 160мм на 6 может быть тонкой, надо внимательней оценить прогибы.
|
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Цитата:
Но даже если не требуется, нужно ставить, т.к. продавливание одного узла означает лавинное обрушение сооружения. Кроме того, не забывайте про человеческий фактор: бетон плиты там забыли провибрировать или водичкой разбавили, всякое бывает. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Ладно, раз уж такая пьянка пошла.
Скажите, пожалуйста, кто как делает. Выполняете ли сгущение поперечной арматуры в плитах перекрытий (равномерная нагрузка) в зонах у опор ? В балках то понятно надо, а вот в плитах ни разу не видел. Только сейчас задумался... Ведь отличия между балкой и плитой нет. Почему же не надо сгущение делать, ведь поперечную силу и наклонные трещины никто не отменял...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Ну как же так ? Почему ? А наклонная и вертикальная трещины ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
swell{d}, у нас ставят.
После ваших постов понимаю, что, видимо, против лягушек и прочего. Но тем не менее. У опоры поперечная арматура нужна или возникнет трещина рассчитываемая СНиПом. Нужна только в одном месте - у опор. Допустить раскрытие трещины - это надо её считать на ширину раскрытия супротив тех 0,2-0,4 мм. Как это делать я не знаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Железобетона без трещин не бывает. Какая связь с лягушками я не понял. Поперечку надо ставить с шагом порядка 50мм, многие ставят с шагом 200х200 и думают, чтовсё ок
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 4555 | 24.03.2024 13:44 |
Монолитное перекрытие по профнастилу | Пронин Михаил | Железобетонные конструкции | 186 | 19.03.2019 11:35 |
Нагрузка от перегородок на монолитное перекрытие | MichaelBY | Железобетонные конструкции | 27 | 18.12.2014 14:27 |
Монолитное железобетонное балочное перекрытие с балками вверх | Jull | Железобетонные конструкции | 36 | 05.04.2013 09:26 |
монолитное перекрытие | dimati | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.02.2010 13:06 |