06.04.2018, 12:10 | #1 | |
Расчет крепления нижнего пояса фермы ГСП по типу "Молодечно" к колонне сбоку
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 96
|
||
Просмотров: 4871
|
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
1) Основную колонну надо тянуть до верха.
2) Надколонная (надопорная, монтажная) стойка используется для другой решетки и типа ферм для шарнирного опирания. 3) Узел примыкания нижнего пояса не понятен, в данный момент он не собираемый - не реально уложиться в допуски + монтажная сварка. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Это сложнее и сокращало вероятность применения типовых проектных решений из-за связки с геологией.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 96
|
1. Если колонну тянуть до верха и крепить ферму только на верхний пояс, то получаются большие перемещения и большое сечение колонны. По серии 1.423.3-8 выпуск 3 колонны для ферм "Молодечно" разработаны высотой до 8,4 м, а у меня 9,6м тут либо надо применять двухветвевую по выпуску 1, что не желательно из-за долгого изготовления или увеличивать сечение колонны
2. Если заложу ребра в надколонную стойку в местах сопряжения нижнего и верхнего пояса и жестко примкну ферму, то ничего страшного не произойдет с такими небольшими усилиями для сечения стойки из двутавра 20К1 (позже если понадобится посчитаю на прочность стенки колонны по касательным и приведенным напряжениям) 3. Нижний пояс хочу закрепить на 4 болта d20 5.6 через фланец к надколонной стойке, а расчет делал на крепление нижнего пояса к фланцу 20мм. Усилия не большие поэтому расчет фланца не делал |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Andrey88, коллеге необходимо поэтому крепление должно быть сбоку, жесткость сечения колонны постоянна по высоте. На некоторые размышления может натолкнуть серия 2.440. выпуск с рамами.
Добавил поперечник
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 09.04.2018 в 11:57. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Я не учитываю. Строго говоря - надо. Чтобы понять стоит это делать или нет выполните расчет с учетом эксцентриситета и без.... - плечо в полсечения колонны при её высоте в 400 мм мало что дает.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 96
|
С учетом эксцентриситета в базе колонн не значительно увеличился момент.
При расчете с надколонной стойкой (прикреплена шарнирно к колонне) перемещение 23мм момент 7,5т*м, а при расчете без стойки - перемещение 9мм, а момент 10,5т*м - сечение колонны будет больше, но меньше трудоемкость при изготовлении - ещё пока не знаю на какой схеме остановиться. Меня больше беспокоит нижний узел крепления фермы из ГСП к колонне (при опорном раскосе), а именно расчет на продавливание (раньше в СП 16.13330.2011 года было приложение Л где рассматривались узлы для расчета для ГСП, но только не с опорным раскосом (с опорным раскосом только для круглых труб и двутавров), а сейчас в СП16.13330.2017 года этого приложения почему то нет). Может применить вариант без опорного раскоса? |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Цитата:
Можно рассмотреть, в принципе, П-образную раму без фермы, а с ригелем в виде балки. Жестко примкнуть в колоннам. С нисходящим можно. Так или иначе - либо выврыв, либо продавливание. Если Вы организуете примыкание обоих поясов к колонне,в следствии чего разложится опорный момент, то разница не существенна - восходящий или нисходящий.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
Для уменьшения гор. перемещения от крана можно ввести продольные связи по покрытию. В скадовском файле приложенный в первом сообщении какая то ерунда с жесткостями элементов ферм, не считается. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фланцевое соединение нижнего пояса фермы из ГСП | VictorCap | Металлические конструкции | 89 | 29.06.2018 16:33 |
Как выполнить узел крепления пояса фермы эстакады и надколонника? | виктор1986 | Металлические конструкции | 6 | 31.05.2017 22:30 |
Как будет работать шарнирный узел крепления фермы к колонне при расчете собственной частоты свободных колебаний | vlasctelin | Металлические конструкции | 1 | 30.11.2016 23:42 |
Расчёт стальных ферм. Расчётная длина нижнего пояса фермы, сколько? | SkyFly | Металлические конструкции | 8 | 09.10.2014 18:20 |
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... | Chief Justice | SCAD | 10 | 13.12.2005 16:41 |