| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.12.2012, 15:10 | #1 | |
Момент закручивания высокопрочных болтов
Регистрация: 31.05.2011
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 72191
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
1. Про запасы:
Расчетное усилие на болт Bp=0,7*Rbun*Abn. Усилие натяжения Bo=0,9*Bp. Итого "запас" до расчетного (еще не нормативного) 1-0,9*0,7=37%. 2. Про диаметры при вычислении момента затяжки: Момент вычисляется как интегральное произведение сил трения, возникающих в резьбе пары гайка-болт, на плечо от оси болта до этих сил. Так вот, среднее расстояние не равно ни внешнему диаметру тела болта, ни внутреннему или внешнему диаметру резьбы. А находится ближе к внешнему размеру резьбы. 3. Резюме: В расчетах по формуле в Рекомендации заложен правильный размер; кроме того, на заводах при определении коэффициента закручивания на партию применяется методика с таким же смыслом. Вышеизложенное не претендует на абсолютность и требует перепроверки
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900
|
Цитата:
Вы можете считать момент закручивания любым способом, но уже доказано (по крайней мере в Сев. Америке и Зап. Европе), что по значению момента закрутки достигнуть определённого значение натяжения болта с требуемой надёжностью значений НЕВОЗМОЖНО. Такой способ натяжки осознанно был убран из норм лет 15 назад. Для этой цели в Канаде и США (подскажите кто знает как в Европе) применяются три метода: 1. После закручивания болтов до контакта деталей поворот гайки на определённый угол (зависит от диаметра и длины болта) 2.Использование специальных калиброванных болтов в которых головка для ключа обрывается при определённом усилии. Эти болты приходят в специальных контейнерах, тестируются специальными устройствами, используются в течении дня, при использовании на другой день и при резком изменении температуры обязательно новое тестирование. В общем не для культуры труда рабовладельческого строя (или таджикостроя). 3.Использование специальных патенорованных шайб, корорые сжимаются при определённом усилии, что позволяет вести визуальный контроль. Всё это касательно строительного проектирования, у инженеров-механиков для их фланцев и прочего могут быть другие истории и нормы.
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often) Последний раз редактировалось Baires, 20.12.2012 в 18:52. |
|||
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Цитата:
Ого! А у нас наоборот запретили натяжение болта по углу поворота. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.05.2011
Сообщений: 6
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900
|
Цитата:
Одна большая канадская фирма для своих опор ЛЭП применяет установку болтов по моменту. Привожу таблицу с их норм: Диам. Момент (Н-м) 12,7 / 55-70 16 / 100-135 19 / 165-215 22,2 / 245-320 25,4 / 365-475 Eщё раз напоминаю - только для ЛЭП (чтобы не раскручивались), для нормального строительства этот метод применять нельзя.
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often) Последний раз редактировалось Baires, 21.12.2012 в 01:38. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
4.26. Заданное проектом натяжение болтов следует обеспечивать затяжкой гайки или вращением головки болта до расчетного момента закручивания, либо поворотом гайки на определенный угол, либо другим способом, гарантирующим получение заданного усилия натяжения. И все. Цитата:
Сравните, что нам предлагают вероятные друзья.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Ильнур, а сталь болтов разве одинаковая? Как можно сравнивать?
Цитата:
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 21.12.2012 в 09:55. |
|||
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Цитата:
Ага, испытаний не проводили и преднапряжение с потолка взяли. Последний раз редактировалось 024, 21.12.2012 в 11:50. Причина: Чего-то я не того |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Сталь, как например по табл. на п.7, разная. Тем более при сравнении с "ихними". Поэтому нельзя даже приблизительно ориентироваться. Система нормативов органична внутри одной страны.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900
|
Цитата:
По данным многочисленных исследований AISC, RCSC и CISC было признано что метод натяжки с использованием динамометрических ключей и устройств в условиях строительной площадки недостаточно надёжен (хотя и самый дешёвый). Это нашло выражение в соответствующих нормах.
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often) Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.12.2012 в 23:02. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усилие натяжения болтов | Nagay | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 09.04.2021 15:55 |
Подбор сечения в скаде? | ТИСИЗ | SCAD | 59 | 08.04.2016 13:42 |
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения | Shnur_ds | Прочее. Архитектура и строительство | 127 | 13.02.2014 18:48 |
Возможно ли применение высокопрочных болтов по ГОСТ Р 52644 без контролируемого усилия натяжения в срезном соединении? | plz | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 20.06.2012 08:34 |
статический момент, момент инерции, неясности | mhctpk | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 11.04.2012 20:00 |